Raccorder onduleur sur chaudière
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21539
Question Forum Chauffage : Raccorder onduleur sur chaudière
Bonjour.
Suite à des micro coupures qui m'ont à plusieurs reprises claquer la carte électronique de ma chaudière gaz j'ai décider l'acquisition d'un onduleur "Alimentation d'énergie Non interruptible Line-Interactive"
Que j'ai branché sur l'alimentation de la chaudière.
Mon problème : Lorsque qu'il y a une coupure d'alimentation (ERDF) de l'onduleur, l'alimentation est maintenue par la batterie mais ma chaudière se met en sécurité.
En lisant différentes infos j'ai compris que le problème vient du fait quand le neutre en sortie de l'onduleur n'est plus à la terre donc flottant et que la sonde d'ionisation de la chaudière nécessite une alimentation avec neutre à la terre.
Ma question : Comment dois je raccorder la chaudière sur mon onduleur pour qu'elle ne se mette pas en sécurité lorsque que la tension d'entrée est coupée.
Merci
Suite à des micro coupures qui m'ont à plusieurs reprises claquer la carte électronique de ma chaudière gaz j'ai décider l'acquisition d'un onduleur "Alimentation d'énergie Non interruptible Line-Interactive"
Que j'ai branché sur l'alimentation de la chaudière.
Mon problème : Lorsque qu'il y a une coupure d'alimentation (ERDF) de l'onduleur, l'alimentation est maintenue par la batterie mais ma chaudière se met en sécurité.
En lisant différentes infos j'ai compris que le problème vient du fait quand le neutre en sortie de l'onduleur n'est plus à la terre donc flottant et que la sonde d'ionisation de la chaudière nécessite une alimentation avec neutre à la terre.
Ma question : Comment dois je raccorder la chaudière sur mon onduleur pour qu'elle ne se mette pas en sécurité lorsque que la tension d'entrée est coupée.
Merci
03 novembre 2021 à 12:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Raccorder onduleur sur chaudière
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
03 novembre 2021 à 12:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Raccorder onduleur sur chaudière
Bonjour jim05. Vous avez cerné le problème. Une chaudière gaz n'est pas prévue pour être branchée en sortie d'onduleur.
Quant à relier une borne de sortie de l'onduleur à la terre, il n'est pas certain que le constructeur de l'onduleur ait prévu ce branchement. Rien ne vous empêche d'essayer après avoir lu la notice.
On a un autre doute concernant la tension de sortie de l'onduleur qui n'est pas sinusoïdale pure.
Il n'y a pas de raison, à part la fiabilité de la carte, qu'une micro coupure entraîne sa destruction. Et envisager une micro coupure, par définition infiniment brève, n'est pas facile à détecter.
Par contre, le réseau véhicule des surtensions vis à vis desquelles la plupart des récepteurs est protégée.
Vous pouvez poser la question au chauffagiste qui entretient votre chaudière, ou au service clients particuliers de la marque, s’il existe.
Si toutes les chaudières à gaz nécessitaient un onduleur pour fonctionner, cela se saurait, par votre installateur en premier.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Quant à relier une borne de sortie de l'onduleur à la terre, il n'est pas certain que le constructeur de l'onduleur ait prévu ce branchement. Rien ne vous empêche d'essayer après avoir lu la notice.
On a un autre doute concernant la tension de sortie de l'onduleur qui n'est pas sinusoïdale pure.
Il n'y a pas de raison, à part la fiabilité de la carte, qu'une micro coupure entraîne sa destruction. Et envisager une micro coupure, par définition infiniment brève, n'est pas facile à détecter.
Par contre, le réseau véhicule des surtensions vis à vis desquelles la plupart des récepteurs est protégée.
Vous pouvez poser la question au chauffagiste qui entretient votre chaudière, ou au service clients particuliers de la marque, s’il existe.
Si toutes les chaudières à gaz nécessitaient un onduleur pour fonctionner, cela se saurait, par votre installateur en premier.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
05 novembre 2021 à 09:34