Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
1058
Questions Forum Chauffage : Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Bonjour,
Je voudrais contrôler la consommation de ma chaudière en installant un capteur de débit dans l'arrivée du fuel, un capteur de courant au niveau du brûleur pour savoir quand est-ce que ma chaudière est allumée (et par la même occasion quand est-ce qu'elle fonctionne).
Je voudrais aussi pouvoir distinguer le fuel consommé pour le chauffage et celui pour la production d'eau chaude.
Je pensais calculer la puissance de chauffe pour le chauffage en installant un capteur de débit dans le réseau de circulation de l'eau chauffage et en installant deux capteurs de température pour mesurer Temp IN-OUT et idem pour le circuit d'eau chaude.
Ensuite faire un ratio par rapport au nombre de litres total de fuel consommé.
Est-ce juste et réalisable ?
Je voudrais contrôler la consommation de ma chaudière en installant un capteur de débit dans l'arrivée du fuel, un capteur de courant au niveau du brûleur pour savoir quand est-ce que ma chaudière est allumée (et par la même occasion quand est-ce qu'elle fonctionne).
Je voudrais aussi pouvoir distinguer le fuel consommé pour le chauffage et celui pour la production d'eau chaude.
Je pensais calculer la puissance de chauffe pour le chauffage en installant un capteur de débit dans le réseau de circulation de l'eau chauffage et en installant deux capteurs de température pour mesurer Temp IN-OUT et idem pour le circuit d'eau chaude.
Ensuite faire un ratio par rapport au nombre de litres total de fuel consommé.
Est-ce juste et réalisable ?
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Si c'est une installation monotube fioul OK pour le débit, si c'est une installation bi tube pas OK, solution : mettre le débimètre en série sur la ligne gicleur. Pour savoir si la chaudière fonctionne, repiquer la tension sur L'EV fioul, plus logique que la tension ventilateur. Pour les puissances consommées ça paraît juste, mais plutôt lourd à mettre en oeuvre.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Bonjour,
une solution plus simple :
tous les gicleurs sont donnés pour une consommation exprimée en général en gallon / heure. Lorsque le brûleur fonctionne, le gicleur consomme sa quantité de fuel par heure, ni plus ni moins.
J'ai placé sur ma chaudière (alimenté sur la commande du brûleur) un compteur horaire.
Il est alors facile (simple multiplication) de savoir exactement ce que l'on a consommé entre deux relevés du compteur.
J'ai trouvé ce compteur horaire aux puces pour quelques euros ; on doit pouvoir en trouver chez Conrad également.
une solution plus simple :
tous les gicleurs sont donnés pour une consommation exprimée en général en gallon / heure. Lorsque le brûleur fonctionne, le gicleur consomme sa quantité de fuel par heure, ni plus ni moins.
J'ai placé sur ma chaudière (alimenté sur la commande du brûleur) un compteur horaire.
Il est alors facile (simple multiplication) de savoir exactement ce que l'on a consommé entre deux relevés du compteur.
J'ai trouvé ce compteur horaire aux puces pour quelques euros ; on doit pouvoir en trouver chez Conrad également.
22 janvier 2009 à 02:25
Réponses FAQ Chauffage 3
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Un compteur horaire donne de très bons résultats.
J'utilise un programmateur mécanique standard 24H (entre 2 et 4 ) que j'alimente par la ligne du brûleur, cela donne une excellente précision de l'ordre de 3/4L d'erreur pour 500 litres brûlés, par contre il faut pointer tous les jours à la même heure et remettre à zéro.
Cela permet d'être sûr de ses réglages et/ou modifications en 24/48h maxi pas en une saison de chauffe !
J'utilise un programmateur mécanique standard 24H (entre 2 et 4 ) que j'alimente par la ligne du brûleur, cela donne une excellente précision de l'ordre de 3/4L d'erreur pour 500 litres brûlés, par contre il faut pointer tous les jours à la même heure et remettre à zéro.
Cela permet d'être sûr de ses réglages et/ou modifications en 24/48h maxi pas en une saison de chauffe !
01 janvier 2010 à 17:46
Réponses FAQ Chauffage 4
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Bonjour. je suis tout a fait d'accord avec les réponses 2et 3, a savoir le branchement d'un compteur horaire sur le branchement électrovanne du brûleur, le compteur ne tourne que lors du déclenchement de la flamme, j'ai moi-même ce système beaucoup plus fiable qu'une jauge classique, fut-elle pneumatique ou a lecture directe ; et cela ne coute pas très cher. MDR
19 janvier 2010 à 00:24
Réponses FAQ Chauffage 5
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Bonjour. Tout à fait d'accord avec les réponses 2 et 3. J'utilise un compteur horaire alimenté électriquement en parallèle avec l'électrovanne du brûleur.
Le débit théorique en gallon / heure du gicleur peut être utilisé pour une première valeur approximative en litre / heure de fonctionnement (valeur en gallon par heure x 3,75 litre / gallon), qui peut ensuite être corrigée en utilisant les relevés entre deux remplissages complets de la citerne (nombre de litres utilisés / nombre heures de fonctionnement).
Ensuite la précision de la consommation obtenue en partant de cette valeur calibrée est excellente.
Le débit théorique en gallon / heure du gicleur peut être utilisé pour une première valeur approximative en litre / heure de fonctionnement (valeur en gallon par heure x 3,75 litre / gallon), qui peut ensuite être corrigée en utilisant les relevés entre deux remplissages complets de la citerne (nombre de litres utilisés / nombre heures de fonctionnement).
Ensuite la précision de la consommation obtenue en partant de cette valeur calibrée est excellente.
15 août 2011 à 19:01
Réponses FAQ Chauffage 6
Invité

Mesurer la consommation d'une chaudière fuel
Invité

Bonjour,
J'habite dans la Drôme et cherche pour une école de Cirque à mesurer la consommation de fioul des 2 chauffages à air pulsé (installations fixes).
Qui pourrait faire cette installation et avez-vous une idée du prix ?
Merci.
J'habite dans la Drôme et cherche pour une école de Cirque à mesurer la consommation de fioul des 2 chauffages à air pulsé (installations fixes).
Qui pourrait faire cette installation et avez-vous une idée du prix ?
Merci.
08 février 2019 à 10:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 2. Calcul consommation de fuel pour eau chaude
- N°5964 : Bonjour, je voudrais savoir comment calculer la consommation de fuel pour 1 m3 d'eau chaude. En vous remerciant de votre réponse.
- 3. Estimation consommation litres de fuel
- N°2869 : Bonjour, Je voudrais connaître la consommation annuelle de litres de fuel pour une chaudière à fuel, sachant qu'il s'agit d'une maison moyennement isolée de 100 m². Pour un couple et deux enfants, 500 litres de fioul sur 1...
- 4. Où acheter un compteur consommation fuel
- N°5643 : Bonjour à tous les internautes, où peut-on acheter un COMPTEUR HORAIRE pour calculer la consommation fuel de ma chaudière De Dietrich ? Peut-on demander à un installateur d'effectuer ce type d'installation et à quel prix ?...
- 5. Réglage chaudière diminuer consommation de fuel
- N°4693 : Bonjour, est-il vrai qu'il vaut mieux baisser la chaudière et mettre les robinets thermostatiques à fond ? Plutôt que mettre la chaudière sur 60 et les robinets sur 3 pour consommer moins de fuel ? Merci de vos réponses.
- 6. Problème consommation de fuel chauffage
- N°4234 : Bonjour, je loue une maison depuis le mois d'avril 2007 l'agence a fait rentrer 600 litres de fuel cours mars avril, lors de l'aménagement au mois de mai j'ai fait rentrer 500 litres, puis l'été donc la maison n'était pas...
- 7. Consommation de fuel à l'année
- N°5345 : Bonjour, je viens de faire installer une chaudière "fondital" avec régulation, j'ai un plancher chauffant de 70m² plus 5 radiateurs à l'étage soit une maison de 145m² habitable + production eau chaude, je trouve que cette...
- 8. Compteur consommation fuel
- N°1729 : Je possède une maison de 170 M² en bord de mer que nous mettons en location saisonnière. Afin de pouvoir facturer en plus le chauffage l'hiver, je souhaiterais installer un compteur à fuel à la sortie de cuve. Ce type de...
- 9. Isolation chaudière faire baisser la consommation de fuel
- N°10002 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison ancienne dont la chaudière date de 1972 (Chappée). Le brûleur a été changé en 2005 mais le corps de chauffe est archaïque. Cependant il fonctionne très bien et je n'ai pas le...
- 10. Problème point de rosée consommation trop importante de fuel
- N°17138 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je souhaiterai l'avis d'un technicien en chauffage. Voici mon problème : Devant la consommation trop importante de fuel (4600L/an) j'ai installé un foyer fermé à bois lequel...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.