Où acheter un compteur consommation fuel
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
5643
Questions Forum : Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

Bonjour à tous les internautes, où peut-on acheter un COMPTEUR HORAIRE pour calculer la consommation fuel de ma chaudière De Dietrich ? Peut-on demander à un installateur d'effectuer ce type d'installation et à quel prix ? Avec tous mes remerciements de votre coopération. Bonne journée. Bien cordialement.
12 avril 2008 à 12:41
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

Pour votre consommation FOD un compteur horaire ne vous servira pas car celui-ci enregistre le temps de fonctionnement du brûleur et non votre débit (préventilation post-allumage etc.). Pour ce faire il faut installer un compteur de débit sur la ligne gicleur et là vous serez exactement votre consommation ; Ceci est possible par un PRO. Pour le prix demandez un devis. G.B.
15 avril 2008 à 12:49
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

Bonjour,
Depuis plus de 20 ans j'ai un compteur horaire raccordé au brûleur pour connaître la consommation, il faut consulter le tableau dans la notice du brûleur. Suivant le gicleur et la pression de la pompe, exemple : gicleur de 060 avec une pression de 12 kg consomme 2,36 kg/heure ce qui correspond à 2,8 litres/heure (densité Fioul = 0,84).
Depuis plus de 20 ans j'ai un compteur horaire raccordé au brûleur pour connaître la consommation, il faut consulter le tableau dans la notice du brûleur. Suivant le gicleur et la pression de la pompe, exemple : gicleur de 060 avec une pression de 12 kg consomme 2,36 kg/heure ce qui correspond à 2,8 litres/heure (densité Fioul = 0,84).
15 juillet 2010 à 21:41
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

En complément de la réponse précédente, je voudrais vous dire qu'on peut acheter les compteurs horaires soit dans un magasin spécialisé (vente d'alarme, condensateurs, résistances, courroies de radio cd etc...) ou sur le site Conrad au prix de 12,45 + PORT
Pour le branchement, les 2fils se branchent sur la broche extérieure du brûleur (7pôles : B4, S3, T2, T1, N, terre, L1)
Brancher sur : B4 et N
Pour le branchement, les 2fils se branchent sur la broche extérieure du brûleur (7pôles : B4, S3, T2, T1, N, terre, L1)
Brancher sur : B4 et N
16 juillet 2010 à 07:56
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

Bonjour. La réponse 2 est exacte. Vous pouvez raccorder un compteur horaire sur les bornes de l'électrovanne fioul, le contact s'enclenche dès l'ouverture de celle-ci, et si vous connaissez le débit de votre gicleur ainsi que la pression de pompe, la multiplication est vite faite et le résultat est plus précis que la meilleure des jauges.
Je fonctionne de cette façon depuis de nombreuses années et je m'en félicite.
Cordialement. MDR84.
Je fonctionne de cette façon depuis de nombreuses années et je m'en félicite.
Cordialement. MDR84.
13 novembre 2010 à 16:36
Conseils Forum chauffage 5
Invité

Où acheter un compteur consommation fuel
Invité

Il est difficile d'établir le débit exact de la pompe avec les seules indications concernant le brûleur, le gicleur, etc. La solution la plus simple et la plus exacte : après avoir monté (ou remplacé) le compteur horaire du brûleur, préparer un bidon de 10 litres (par exemple) de fioul que l'on peut d'ailleurs prélever dans une station de carburant.
Introduire dans le bidon à la fois le raccord d'admission et le raccord de rejet de la pompe, en plaçant l'extrémité du raccord d'admission bien au fond. Noter l'heure du compteur au début de l'expérience.
Il n'y a plus qu'à attendre que le brûleur ait épuisé le bidon et se soit mis en sécurité... Et faire une règle de trois.
Introduire dans le bidon à la fois le raccord d'admission et le raccord de rejet de la pompe, en plaçant l'extrémité du raccord d'admission bien au fond. Noter l'heure du compteur au début de l'expérience.
Il n'y a plus qu'à attendre que le brûleur ait épuisé le bidon et se soit mis en sécurité... Et faire une règle de trois.