Expérience de 12 ans sur une chaudière Rotex A1
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18180
Question Forum Chauffage : Expérience de 12 ans sur une chaudière Rotex A1
Bonjour à tous,
Malheureusement moi aussi j'ai acheté une chaudière Rotex A1 et cela fait 12 ans, elle est toujours en fonction et j'en assure la maintenance...
Je suis autonome sur ce produit car nombre de spécialistes chaudières sont désabusés devant cette machine.
Je pense qu'au départ, comme toute conception les ingénieurs de chez Rotex ont voulu bien faire, mais d'importantes erreurs de conception sont présentes dans cette chaudière.
La première est que le brûleur est sur la partie supérieure, et se faisant il subit des températures importantes.
En plus de la température, les résidus post combustion s’accumulent et remontent dans le circuit d'air et encrassent l'ensemble des mécanismes présents, ventilateur, paliers etc.
Il faut noter que pas mal de pièces en plastique sont aussi présentes, comme l’étanchéité du câble pour le préchauffage, le raccordement de la prise d'air venant du pied de la chaudière.
Ce plastique subi aussi la chaleur et rapidement se déforme...
Avec sa pulvérisation fine je ne compte plus les gicleurs, et comme dit sur un post de ce forum les 2 fils en tissu des électrodes pour des fils en plastiques bien mieux adaptés.
J’ai aussi changé un roulement à billes du ventilateur, 2 fois le préchauffage Danfoss, j’ai aussi viré l’anti goutte (toujours bloqué) et du coup baissé la pression à 10 bars.
J’ai eu aussi un préchauffage en court-circuit qui a grillé en cascade l’automate de combustion.
J’ai eu aussi un blocage du circulateur (en été), enfin bref cette chaudière n’est pas top et je déconseille vivement cet investissement.
Bien à vous tous.
Malheureusement moi aussi j'ai acheté une chaudière Rotex A1 et cela fait 12 ans, elle est toujours en fonction et j'en assure la maintenance...
Je suis autonome sur ce produit car nombre de spécialistes chaudières sont désabusés devant cette machine.
Je pense qu'au départ, comme toute conception les ingénieurs de chez Rotex ont voulu bien faire, mais d'importantes erreurs de conception sont présentes dans cette chaudière.
La première est que le brûleur est sur la partie supérieure, et se faisant il subit des températures importantes.
En plus de la température, les résidus post combustion s’accumulent et remontent dans le circuit d'air et encrassent l'ensemble des mécanismes présents, ventilateur, paliers etc.
Il faut noter que pas mal de pièces en plastique sont aussi présentes, comme l’étanchéité du câble pour le préchauffage, le raccordement de la prise d'air venant du pied de la chaudière.
Ce plastique subi aussi la chaleur et rapidement se déforme...
Avec sa pulvérisation fine je ne compte plus les gicleurs, et comme dit sur un post de ce forum les 2 fils en tissu des électrodes pour des fils en plastiques bien mieux adaptés.
J’ai aussi changé un roulement à billes du ventilateur, 2 fois le préchauffage Danfoss, j’ai aussi viré l’anti goutte (toujours bloqué) et du coup baissé la pression à 10 bars.
J’ai eu aussi un préchauffage en court-circuit qui a grillé en cascade l’automate de combustion.
J’ai eu aussi un blocage du circulateur (en été), enfin bref cette chaudière n’est pas top et je déconseille vivement cet investissement.
Bien à vous tous.
27 octobre 2016 à 14:23
Réponse 1 d'un internaute du forum
Expérience de 12 ans sur une chaudière Rotex A1
Bonjour Gegene38,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre chaudière pour illustrer et "crédibiliser" votre témoignage.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre chaudière pour illustrer et "crédibiliser" votre témoignage.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice
27 octobre 2016 à 14:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 2. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
- N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
- 3. Cherche un chauffagiste pour dépannage chaudière Rotex A1 Fioul dans le 68
- N°9378 : Bonsoir. Je recherche un chauffagiste pour l'entretien d'une chaudière Rotex A1 Fioul dans le 68. Merci pour la réponse.
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 7. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 10. Chaudière à fioul Rotex A1 Bo 15e erreur E4
- N°22764 : Bonjour. J'ai une chaudière à fioul Rotex A1 Bo 15e, je viens d'acquérir une maison, la chaudière a superbement marché 1 mois et demi et ce matin : écran rouge, message E4. Éteinte, allumée pareil. Le plombier qui l'a...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite