Comment remplir une chaudière Viessmann avec de l'antigel, le plombier me parle de 25 euros le litre et d'une moyenne de 80 litres dans le circuit. Puis-je le faire moi-même et si oui comment ? Merci pour votre aide.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Remplir avec antigel chaudière Viessmann
Invité

Bonjour, tout simplement par un radiateur, vous le videz par la purge ensuite vous mettez le produit qui circulera dans votre installation, cordialement.
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Remplir avec antigel chaudière Viessmann
Invité

Bonjour,
Attention il n'est pas conseillé de passer par le radiateur pour mettre l'antigel. Ce dernier risquerait de passer dans la chaudière, or ces antigels sont nocifs et il y aurait risque de pollution même pour un système de chauffage.
Le mieux serait de purger votre installation au point le plus bas puis de démonter et envoyer l'antigel après votre circulateur avec une pompe. La quantité de produit utilisé dépendra du volume de votre installation (réseau + émetteurs de chaleur).
D'autres points importants :
- Bien purger aux points hauts pendant l'opération et refermer dès qu'il n'y a plus d'air.
- Éviter d'envoyer l'antigel dans le circulateur (si possible aussi dans la vanne 3 voies).
- Pour éviter le retour du produit à la chaudière bien démonter le retour mais garder une vanne au bout (= faire une mise à l'air libre). Cette dernière doit être fermée jusqu'à remplissage complet de l'installation et ouverte en dernier.
- Dernier point, si votre installation a plusieurs réseaux (exemple = chauffage au sol avec plusieurs départs et retours).
Bien faire chaque réseau indépendamment l'un de l'autre en pensant à bien fermer ceux que l'on ne fait pas.
Une fois cela fait, bien s'assurer du bon remontage de l'installation et faire une mise en eau standard.
Attention il n'est pas conseillé de passer par le radiateur pour mettre l'antigel. Ce dernier risquerait de passer dans la chaudière, or ces antigels sont nocifs et il y aurait risque de pollution même pour un système de chauffage.
Le mieux serait de purger votre installation au point le plus bas puis de démonter et envoyer l'antigel après votre circulateur avec une pompe. La quantité de produit utilisé dépendra du volume de votre installation (réseau + émetteurs de chaleur).
D'autres points importants :
- Bien purger aux points hauts pendant l'opération et refermer dès qu'il n'y a plus d'air.
- Éviter d'envoyer l'antigel dans le circulateur (si possible aussi dans la vanne 3 voies).
- Pour éviter le retour du produit à la chaudière bien démonter le retour mais garder une vanne au bout (= faire une mise à l'air libre). Cette dernière doit être fermée jusqu'à remplissage complet de l'installation et ouverte en dernier.
- Dernier point, si votre installation a plusieurs réseaux (exemple = chauffage au sol avec plusieurs départs et retours).
Bien faire chaque réseau indépendamment l'un de l'autre en pensant à bien fermer ceux que l'on ne fait pas.
Une fois cela fait, bien s'assurer du bon remontage de l'installation et faire une mise en eau standard.
24 décembre 2008 à 02:24