Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
22128
Questions / Réponses Forum Chauffage : Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
Je prends la plume... pour demander un conseil. Pardon pour le roman, je vais essayer d'être concis :)
Je voudrais ajouter un circuit de chauffage indépendant à une installation existante.
J'habite une maison sur 3 niveaux, entièrement rénovée, installation chauffage comprise, avec une chaudière murale Viessmann Vitodens 300 WB3C gaz déjà présente à l'achat, et son ballon d'eau chaude.
L'installation comporte 16 radiateurs fonte Chapée d'origine, restaurés. Les radiateurs ont été répartis selon leur puissance pour avoir environ 100 W par m² . Je voulais à la base des circuits indépendants par étage, mais on m'a dit "impossible, la chaudière n'est pas compatible...".
Suite à "des problèmes" avec l'entrepreneur, j'ai dû reprendre le chantier un peu moi-même. Des complications "de paiements" entre lui et le chauffagiste font que je n'ai plus le loisir de profiter des services de celui-ci. Bref, je dois me débrouiller. Donc. En potassant les docs de la chaudière, j'ai lu qu'elle peut gérer jusqu'à 3 circuits...
Pour le moment, le fonctionnement ne me convient pas vraiment. La chaudière fonctionnait en se basant sur la température extérieure grâce à une sonde. J'ai investi dans des robinets thermostatiques TADO pour 8 radiateurs des 1er et 2ème étage, et cela fonctionne très bien. Par contre, la température du RDC est difficilement réglable. Les 5 radiateurs n'ont pas de thermostats mais des robinets "vintages" très beaux, mais pas efficaces du tout !
Du coup, j'ai installé un thermostat déporté (Vitotrol 200 RF) pensant qu'une sonde intérieure aiderait. Apparemment pas. Même avec une consigne à 18, il fait 22 dans la pièce. Je me dis que "l'appel" de chaleur des étages fait peut-être fonctionner le circulateur et du coup, les radiateurs du RDC forcément ouverts par leur robinet standard chauffent.
En étudiant l'installation, j'ai remarqué que j'ai peut-être un moyen de séparer les radiateurs du RDC de ceux des étages. D'où l'idée de modifier l'installation pour avoir un circuit indépendant pour le RDC et un pour les étages.
Est-ce possible ? Suffit-il de 2 bouts de tuyau et d'un circulateur ? Pourrai-je garder mon thermostat (vendu à prix d'or...) pour gérer le RDC seul ?
En étudiant le truc de-ci de-là, j'ai vu des schémas comportant plusieurs vannes 3 voies et une bouteille casse pression, est-ce le cas ?
Merci beaucoup de m'avoir lu jusque là :)
Bonne soirée.
Je prends la plume... pour demander un conseil. Pardon pour le roman, je vais essayer d'être concis :)
Je voudrais ajouter un circuit de chauffage indépendant à une installation existante.
J'habite une maison sur 3 niveaux, entièrement rénovée, installation chauffage comprise, avec une chaudière murale Viessmann Vitodens 300 WB3C gaz déjà présente à l'achat, et son ballon d'eau chaude.
L'installation comporte 16 radiateurs fonte Chapée d'origine, restaurés. Les radiateurs ont été répartis selon leur puissance pour avoir environ 100 W par m² . Je voulais à la base des circuits indépendants par étage, mais on m'a dit "impossible, la chaudière n'est pas compatible...".
Suite à "des problèmes" avec l'entrepreneur, j'ai dû reprendre le chantier un peu moi-même. Des complications "de paiements" entre lui et le chauffagiste font que je n'ai plus le loisir de profiter des services de celui-ci. Bref, je dois me débrouiller. Donc. En potassant les docs de la chaudière, j'ai lu qu'elle peut gérer jusqu'à 3 circuits...
Pour le moment, le fonctionnement ne me convient pas vraiment. La chaudière fonctionnait en se basant sur la température extérieure grâce à une sonde. J'ai investi dans des robinets thermostatiques TADO pour 8 radiateurs des 1er et 2ème étage, et cela fonctionne très bien. Par contre, la température du RDC est difficilement réglable. Les 5 radiateurs n'ont pas de thermostats mais des robinets "vintages" très beaux, mais pas efficaces du tout !
Du coup, j'ai installé un thermostat déporté (Vitotrol 200 RF) pensant qu'une sonde intérieure aiderait. Apparemment pas. Même avec une consigne à 18, il fait 22 dans la pièce. Je me dis que "l'appel" de chaleur des étages fait peut-être fonctionner le circulateur et du coup, les radiateurs du RDC forcément ouverts par leur robinet standard chauffent.
En étudiant l'installation, j'ai remarqué que j'ai peut-être un moyen de séparer les radiateurs du RDC de ceux des étages. D'où l'idée de modifier l'installation pour avoir un circuit indépendant pour le RDC et un pour les étages.
Est-ce possible ? Suffit-il de 2 bouts de tuyau et d'un circulateur ? Pourrai-je garder mon thermostat (vendu à prix d'or...) pour gérer le RDC seul ?
En étudiant le truc de-ci de-là, j'ai vu des schémas comportant plusieurs vannes 3 voies et une bouteille casse pression, est-ce le cas ?
Merci beaucoup de m'avoir lu jusque là :)
Bonne soirée.
04 avril 2022 à 20:06
Réponses 1 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Les modifications hydrauliques, les options de régulations et les accessoires se déterminent en ayant une vue sur l'installation existante et sur le projet souhaité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Les modifications hydrauliques, les options de régulations et les accessoires se déterminent en ayant une vue sur l'installation existante et sur le projet souhaité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2022 à 09:27
Réponses 2 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour,
Voici l'installation. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez besoin. La partie autour du circulateur existant est vraiment compliquée à photographier car derrière la carte de régulation.
Il faudrait donc logiquement se connecter avant le circulateur en place et aller jusqu'à l'entrée du circuit du RDC, est-ce correct ?
Une des questions que je me pose est : qu'est-ce qui va piloter la température de l'eau dans chaque circuit ?
Est-ce la température de l'eau elle-même ?
A ce que j'ai vu, le circulateur en place est connecté en tension, mais aussi au KM bus, qui doit du coup le piloter ?
Merci pour votre soutien.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici l'installation. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez besoin. La partie autour du circulateur existant est vraiment compliquée à photographier car derrière la carte de régulation.
Il faudrait donc logiquement se connecter avant le circulateur en place et aller jusqu'à l'entrée du circuit du RDC, est-ce correct ?
Une des questions que je me pose est : qu'est-ce qui va piloter la température de l'eau dans chaque circuit ?
Est-ce la température de l'eau elle-même ?
A ce que j'ai vu, le circulateur en place est connecté en tension, mais aussi au KM bus, qui doit du coup le piloter ?
Merci pour votre soutien.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 avril 2022 à 21:57
Réponses 3 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
Je relance ma question.
Je voudrais isoler 5 radiateurs correspondant au 1er étage du circuit global afin d'avoir un thermostat ne gérant que cet étage. Est-il judicieux de poser une électrovanne pilotée par un thermostat sur le circuit de ces radiateurs ? Cette vanne fonctionnerait donc en tout ou rien.
Cela va t-il perturber la régulation ? (chaudière Vitodens 300 de Viessmann)
Merci.
Je relance ma question.
Je voudrais isoler 5 radiateurs correspondant au 1er étage du circuit global afin d'avoir un thermostat ne gérant que cet étage. Est-il judicieux de poser une électrovanne pilotée par un thermostat sur le circuit de ces radiateurs ? Cette vanne fonctionnerait donc en tout ou rien.
Cela va t-il perturber la régulation ? (chaudière Vitodens 300 de Viessmann)
Merci.
20 juillet 2022 à 23:26
Réponses 4 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.
La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),
Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.
Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.
Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.
La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),
Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.
Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.
Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:21