Bonjour.
Je prends la plume... pour demander un conseil. Pardon pour le roman, je vais essayer d'être concis :)
Je voudrais ajouter un circuit de chauffage indépendant à une installation existante.
J'habite une maison sur 3 niveaux, entièrement rénovée, installation chauffage comprise, avec une chaudière murale Viessmann Vitodens 300 WB3C gaz déjà présente à l'achat, et son ballon d'eau chaude.
L'installation comporte 16 radiateurs fonte Chapée d'origine, restaurés. Les radiateurs ont été répartis selon leur puissance pour avoir environ 100 W par m² . Je voulais à la base des circuits indépendants par étage, mais on m'a dit "impossible, la chaudière n'est pas compatible...".
Suite à "des problèmes" avec l'entrepreneur, j'ai dû reprendre le chantier un peu moi-même. Des complications "de paiements" entre lui et le chauffagiste font que je n'ai plus le loisir de profiter des services de celui-ci. Bref, je dois me débrouiller. Donc. En potassant les docs de la chaudière, j'ai lu qu'elle peut gérer jusqu'à 3 circuits...
Pour le moment, le fonctionnement ne me convient pas vraiment. La chaudière fonctionnait en se basant sur la température extérieure grâce à une sonde. J'ai investi dans des robinets thermostatiques TADO pour 8 radiateurs des 1er et 2ème étage, et cela fonctionne très bien. Par contre, la température du RDC est difficilement réglable. Les 5 radiateurs n'ont pas de thermostats mais des robinets "vintages" très beaux, mais pas efficaces du tout !
Du coup, j'ai installé un thermostat déporté (Vitotrol 200 RF) pensant qu'une sonde intérieure aiderait. Apparemment pas. Même avec une consigne à 18, il fait 22 dans la pièce. Je me dis que "l'appel" de chaleur des étages fait peut-être fonctionner le circulateur et du coup, les radiateurs du RDC forcément ouverts par leur robinet standard chauffent.
En étudiant l'installation, j'ai remarqué que j'ai peut-être un moyen de séparer les radiateurs du RDC de ceux des étages. D'où l'idée de modifier l'installation pour avoir un circuit indépendant pour le RDC et un pour les étages.
Est-ce possible ? Suffit-il de 2 bouts de tuyau et d'un circulateur ? Pourrai-je garder mon thermostat (vendu à prix d'or...) pour gérer le RDC seul ?
En étudiant le truc de-ci de-là, j'ai vu des schémas comportant plusieurs vannes 3 voies et une bouteille casse pression, est-ce le cas ?
Merci beaucoup de m'avoir lu jusque là :)
Bonne soirée.
Je prends la plume... pour demander un conseil. Pardon pour le roman, je vais essayer d'être concis :)
Je voudrais ajouter un circuit de chauffage indépendant à une installation existante.
J'habite une maison sur 3 niveaux, entièrement rénovée, installation chauffage comprise, avec une chaudière murale Viessmann Vitodens 300 WB3C gaz déjà présente à l'achat, et son ballon d'eau chaude.
L'installation comporte 16 radiateurs fonte Chapée d'origine, restaurés. Les radiateurs ont été répartis selon leur puissance pour avoir environ 100 W par m² . Je voulais à la base des circuits indépendants par étage, mais on m'a dit "impossible, la chaudière n'est pas compatible...".
Suite à "des problèmes" avec l'entrepreneur, j'ai dû reprendre le chantier un peu moi-même. Des complications "de paiements" entre lui et le chauffagiste font que je n'ai plus le loisir de profiter des services de celui-ci. Bref, je dois me débrouiller. Donc. En potassant les docs de la chaudière, j'ai lu qu'elle peut gérer jusqu'à 3 circuits...
Pour le moment, le fonctionnement ne me convient pas vraiment. La chaudière fonctionnait en se basant sur la température extérieure grâce à une sonde. J'ai investi dans des robinets thermostatiques TADO pour 8 radiateurs des 1er et 2ème étage, et cela fonctionne très bien. Par contre, la température du RDC est difficilement réglable. Les 5 radiateurs n'ont pas de thermostats mais des robinets "vintages" très beaux, mais pas efficaces du tout !
Du coup, j'ai installé un thermostat déporté (Vitotrol 200 RF) pensant qu'une sonde intérieure aiderait. Apparemment pas. Même avec une consigne à 18, il fait 22 dans la pièce. Je me dis que "l'appel" de chaleur des étages fait peut-être fonctionner le circulateur et du coup, les radiateurs du RDC forcément ouverts par leur robinet standard chauffent.
En étudiant l'installation, j'ai remarqué que j'ai peut-être un moyen de séparer les radiateurs du RDC de ceux des étages. D'où l'idée de modifier l'installation pour avoir un circuit indépendant pour le RDC et un pour les étages.
Est-ce possible ? Suffit-il de 2 bouts de tuyau et d'un circulateur ? Pourrai-je garder mon thermostat (vendu à prix d'or...) pour gérer le RDC seul ?
En étudiant le truc de-ci de-là, j'ai vu des schémas comportant plusieurs vannes 3 voies et une bouteille casse pression, est-ce le cas ?
Merci beaucoup de m'avoir lu jusque là :)
Bonne soirée.
04 avril 2022 à 20:06
Réponses 1 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Les modifications hydrauliques, les options de régulations et les accessoires se déterminent en ayant une vue sur l'installation existante et sur le projet souhaité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N'étant pas sur place et pour nous permettre de vous répondre de manière précise, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Les modifications hydrauliques, les options de régulations et les accessoires se déterminent en ayant une vue sur l'installation existante et sur le projet souhaité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 avril 2022 à 09:27
Réponses 2 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour,
Voici l'installation. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez besoin. La partie autour du circulateur existant est vraiment compliquée à photographier car derrière la carte de régulation.
Il faudrait donc logiquement se connecter avant le circulateur en place et aller jusqu'à l'entrée du circuit du RDC, est-ce correct ?
Une des questions que je me pose est : qu'est-ce qui va piloter la température de l'eau dans chaque circuit ?
Est-ce la température de l'eau elle-même ?
A ce que j'ai vu, le circulateur en place est connecté en tension, mais aussi au KM bus, qui doit du coup le piloter ?
Merci pour votre soutien.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici l'installation. Je ne sais pas exactement de quoi vous avez besoin. La partie autour du circulateur existant est vraiment compliquée à photographier car derrière la carte de régulation.
Il faudrait donc logiquement se connecter avant le circulateur en place et aller jusqu'à l'entrée du circuit du RDC, est-ce correct ?
Une des questions que je me pose est : qu'est-ce qui va piloter la température de l'eau dans chaque circuit ?
Est-ce la température de l'eau elle-même ?
A ce que j'ai vu, le circulateur en place est connecté en tension, mais aussi au KM bus, qui doit du coup le piloter ?
Merci pour votre soutien.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 avril 2022 à 21:57
Réponses 3 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
Je relance ma question.
Je voudrais isoler 5 radiateurs correspondant au 1er étage du circuit global afin d'avoir un thermostat ne gérant que cet étage. Est-il judicieux de poser une électrovanne pilotée par un thermostat sur le circuit de ces radiateurs ? Cette vanne fonctionnerait donc en tout ou rien.
Cela va t-il perturber la régulation ? (chaudière Vitodens 300 de Viessmann)
Merci.
Je relance ma question.
Je voudrais isoler 5 radiateurs correspondant au 1er étage du circuit global afin d'avoir un thermostat ne gérant que cet étage. Est-il judicieux de poser une électrovanne pilotée par un thermostat sur le circuit de ces radiateurs ? Cette vanne fonctionnerait donc en tout ou rien.
Cela va t-il perturber la régulation ? (chaudière Vitodens 300 de Viessmann)
Merci.
20 juillet 2022 à 23:26
Réponses 4 du forum-chauffage
Ajout d'un circuit sur installation de chauffage existante
Bonjour.
Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.
La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),
Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.
Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.
Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Dans votre cas il est toujours possible de séparer les circuits mais cela nécessite de modifier votre installation.
Vous devez passer par un ballon tampon (ou une bouteille casse pression.
La chaudière alimente cette bouteille d'un côté puis de l'autre côté vous alimentez vos deux circuits radiateurs en les définissants comme suit :
- Un circuit directe (circuit RDC),
- Un circuit mélangé (circuit étage),
Vous devrez ensuite équipé chaque niveau (RDC et étage) d'une sonde d'ambiance qui seront connectées avec la carte de régulation de votre chaudière.
Ce type de raccordement, les options et les accessoires pour les réaliser sont dans la notice d'installation de votre chaudière et disponible chez VIESSMANN. Si vous ne respectez pas les prescriptions du constructeur vous risquez de mettre en danger votre chaudière, d'augmenter sa consommation d'énergie ou de pièces détachées et de réduire sa durée de vie.
Quel type de robinets thermostatiques TADO avec vous mis ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 juillet 2022 à 15:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
- 3. Désembouer installation de chauffage volume d'eau dans un circuit
- N°8354 : Bonjour à tous, Je parcours avec intérêt ce forum riche de renseignements, malheureusement il m'en manque un pour pouvoir désembouer un circuit de chauffage, il faut un certain % de produit, mais comment savoir la quantité...
- 4. Reconnaître type d'installation existante chauffage gaz
- N°5216 : Bonjour, j ai acheté une maison datant de 1975 dans l'Ain avec une chaudière à gaz Saunier Duval, sur laquelle sont reliés 10 radiateurs. Le tout est alimenté par une citerne de gaz propane. Les radiateurs ne peuvent être...
- 5. Avis sur devis installation chaudière
- N°1935 : Chaudière murale gaz à condensation GEMINOX à ventouse, chaudière GEMINOX THRi5-25M 75V avec ballon eau chaude en inox incorporé : 4537,77 TTC Main d'oeuvre comprenant démontage de l'installation existante + pose nouvelle...
- 6. Rafraichissant PAC Chappée
- N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
- 7. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 8. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
- N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
- 9. Raccorder nouveau circuit chaudière
- N°47 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière fuel et vu le prix du combustible, j'envisage de modifier mon installation de chauffage par l'installation d'un foyer chaudière dans la cheminée. L'objectif est de prendre le relais de la...
- 10. Installation de 2 circulateurs pour chauffage de sol
- N°19172 : Bonjour, Je suis en train de remplacer ma chaudière basse température De Dietrich GTU123 par une De Dietrich GTU125 (avec ballon GTU1205). Je dois donc changer les raccordements aux circuits existants. Je n’ai que du...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite