Bonjour
Je viens de changer de chaudière (effectué par un ami plombier).
Nous sommes partis sur une Saunier Duval thermoclassic E25 murale.
L'installation fonctionne bien. Seul hic, le thermostat d'ambiance ne fait pas la régulation.
Nous réglons sur 20 degrés, et la température indiquée par celui-ci est de 23 degrés mini...
Je suis obligé d'aller baisser la température directement sur la chaudière afin qu'il fasse moins chaud dans la maison.
Nous utilisons pourtant le même thermostat qu'auparavant de marque Aube qui est censé fonctionner avec cette chaudière. Auparavant avec l'ancienne chaudière, nous n'avions aucun souci.
Nous avons donc ré-vérifier la connexion à la chaudière. Elle est bien faite...
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
Je viens de changer de chaudière (effectué par un ami plombier).
Nous sommes partis sur une Saunier Duval thermoclassic E25 murale.
L'installation fonctionne bien. Seul hic, le thermostat d'ambiance ne fait pas la régulation.
Nous réglons sur 20 degrés, et la température indiquée par celui-ci est de 23 degrés mini...
Je suis obligé d'aller baisser la température directement sur la chaudière afin qu'il fasse moins chaud dans la maison.
Nous utilisons pourtant le même thermostat qu'auparavant de marque Aube qui est censé fonctionner avec cette chaudière. Auparavant avec l'ancienne chaudière, nous n'avions aucun souci.
Nous avons donc ré-vérifier la connexion à la chaudière. Elle est bien faite...
Qu'en pensez-vous ?
Bien à vous.
22 mars 2013 à 00:13
Thermostat pas de régulation 1
Invité

Problème thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval thermoclassic E25
Invité

Bonjour,
Le seul rôle du thermostat est d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique.
Sur la chaudière vous avez dû enlever un pontage placé d'origine entre deux bornes pour le remplacer par les fils du thermostat, et pour que la chaudière fonctionne il est indispensable que le circuit soit fermé.
Conclusion : soit thermostat HS soit thermostat mal branché....
A propos : si je connais la Themaclassic, je n'ai jamais entendu parler ni de Thermoclassic ni de E25...
Meilleurs sentiments.
GC
Le seul rôle du thermostat est d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique.
Sur la chaudière vous avez dû enlever un pontage placé d'origine entre deux bornes pour le remplacer par les fils du thermostat, et pour que la chaudière fonctionne il est indispensable que le circuit soit fermé.
Conclusion : soit thermostat HS soit thermostat mal branché....
A propos : si je connais la Themaclassic, je n'ai jamais entendu parler ni de Thermoclassic ni de E25...
Meilleurs sentiments.
GC
22 mars 2013 à 08:55
Thermostat pas de régulation 2
Problème thermostat d'ambiance chaudière Saunier Duval thermoclassic E25
Bonjour.
Dans un premier temps, mettez un thermomètre à côté du thermostat et à la même hauteur pour savoir s'il n'existe pas une différence de température entre les deux, si c'est le cas il se peut que le thermostat soit défectueux.
La chaudière je pense que c'est une Théma classic C25E ou F25E, pour le branchement on peut pas se tromper il n'y a qu'un branchement pour le programmateur d'ambiance et il faut enlever le pontet existant avant de raccorder les fils.
Il ne faut pas se tromper avec le raccordement de la sonde extérieure.
Bonne chance.
Dans un premier temps, mettez un thermomètre à côté du thermostat et à la même hauteur pour savoir s'il n'existe pas une différence de température entre les deux, si c'est le cas il se peut que le thermostat soit défectueux.
La chaudière je pense que c'est une Théma classic C25E ou F25E, pour le branchement on peut pas se tromper il n'y a qu'un branchement pour le programmateur d'ambiance et il faut enlever le pontet existant avant de raccorder les fils.
Il ne faut pas se tromper avec le raccordement de la sonde extérieure.
Bonne chance.
22 mars 2013 à 09:03