Bonjour. J'ai un problème de démarrage sur chaudière murale VAILLANT VC SINE 18T3/1D, veilleuse sallume mais elle ne démarre pas. Des radiateurs démontés puis remis. Manomètre à 1,4 bar. Quel peut être le problème ? Merci.
29 octobre 2008 à 02:52
Conseil Forum 1
Invité

Chaudière Vaillant VC SINE18T3/1D veilleuse allumée ne démarre pas
Invité

Bonjour. J'ai la même chaudière, et j'ai eu le même problème. Déjà la pression permanente est trop élevée, il faut 0.8 bar. Si elle ne démarre pas, c'est peut être la membrane qui est HS ; Si cette chaudière a été vidée de son eau pendant un certain temps, c'est une cause du problème ? Si la veilleuse tient c'est que le thermocouple fonctionne, donc ? Sûrement la membrane.
13 mars 2011 à 11:36