Pose insert de cheminée
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
770
Question Bricolage Chauffage : Pose insert de cheminée
Invité

Bonjour, j'ai une cheminée qui n'a plus servi depuis longtemps. Je désire y poser un insert. Y a-t-il des normes à respecter ? Dois-je prévoir une arrivée d'air frais ? Merci d'avance pour la réponse.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

L'idéal est de poser un gainage inox double paroi qui doit correspondre au diamètre du feu.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

Merci pour la réponse, mais peut-on réduire le tubage d'origine 200 à 150 ?
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

Il faut que le diamètre du tubage soit égal ou supérieur au diamètre de la buse de l'insert (ex : si diamètre buse insert = 180 alors le tubage doit avoir au minimum un diamètre de 180).
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

Pour les normes voir le DTU 24.2.2 (arrivée d'air frais, écart au feu...), mais je crois que cela a dû changer en 2006. Bon courage.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

Attention à l'arrivée d'air frais. Nous venons de faire monter un insert par un professionnel chez mes beaux-parents. Le logement est loué depuis 15 jours seulement. Feu de cheminée, pompiers... qui ont enlevé tout le conduit double peau inox. Il semblerait que, compte tenu d'un très gros vent, le niveau d'aspiration (dépression dans le foyer) n'a pas été compensé par un apport d'air et cela a eu le même effet que si l'on avait soufflé dans l'insert (surpression) faisant alors augmenter la température de façon inconsidérée. On parle de 800 à 1000°... ayant mis le feu au bistre résiduel du conduit en briques de la cheminée pourtant ramonée par l'installateur lui-même avant l'installation. Donc attention. J'envisageais d'en monter un (ou d'en faire monter un..) je suis maintenant très dubitatif, d'autant que ma cheminée fait 16 m de haut. Plus c'est haut, plus il y a de tirage.
De toutes les manières, déclarer à votre assureur la présence d'un nouvel appareil de chauffage de type insert me parait très sage, même si il devait y avoir augmentation de votre prime.
De toutes les manières, déclarer à votre assureur la présence d'un nouvel appareil de chauffage de type insert me parait très sage, même si il devait y avoir augmentation de votre prime.
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

Contactez les cheminées du Luberon, ce sont des professionnels (conseils, montage, produits, etc.)
Rapp
Rapp
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

Pose insert de cheminée
Invité

C'est pas la longueur de la cheminée qui a mis le feu.
Déjà une ventilation du conduit tubé est obligatoire : 20 cm² en embase et 5 cm² au sommet.
Ensuite, il faut que la sortie du tubage se trouve à 40 cm au dessus du faitage de la maison ou à 40 cm au dessus d'un faitage voisin ou d'une cheminée voisine à moins de 8 mètres de distance.
Si ceci avait été respecté vous n'auriez jamais eu de refoulement.
Déjà une ventilation du conduit tubé est obligatoire : 20 cm² en embase et 5 cm² au sommet.
Ensuite, il faut que la sortie du tubage se trouve à 40 cm au dessus du faitage de la maison ou à 40 cm au dessus d'un faitage voisin ou d'une cheminée voisine à moins de 8 mètres de distance.
Si ceci avait été respecté vous n'auriez jamais eu de refoulement.
27 février 2009 à 03:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 2. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 3. Isolation insert cheminée
- N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
- 4. Insert cheminée mauvaises odeurs dans la maison
- N°1211 : J'ai un insert SUPRA avec récupération de chaleur par des gaines qui partent de l'insert vers les chambres, sans ventilation sur la récupération de chaleur. Il se trouve que j'ai souvent des odeurs de brûlé dans les chambres,...
- 5. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 6. Mauvaise pose de cheminée insert Godin
- N°14155 : Bonjour Nous sommes passés en décembre 2006 par une société, pour faire installer une cheminée et un insert (Panoramique 935 d'une puissance nominale de 17,5 kW et de 24kW de puissance maximale) pour la "modique" somme de 8300...
- 7. Encrassement vitre insert de cheminée
- N°150 : Bonjour. Comment éviter ou ralentir l'encrassement de la vitre d'un insert de cheminée ? Merci.
- 8. Pose d'un insert dans cheminée existante
- N°4745 : Bonjour à tous, je veux poser un insert dans la cheminée de mon pavillon Phénix. Je suis à la recherche des normes de sécurité à respecter (côtés, produits d'isolation dans la hotte...). Tous conseils seraient les...
- 9. Insert dans ancienne cheminée fonctionne mal
- N°328 : Mon insert placé dans une ancienne cheminée n'a jamais fonctionné correctement. Je ne peux garder la porte ouverte, car alors nous sommes enfumés. Comment puis-je remédier à tout cela ?
- 10. Prix approximatif pose insert dans petite cheminée existante
- N°9471 : Bonjour, Combien cela peut-il coûter environ de faire poser un insert (hors prix de l'insert) dans une petite cheminée existante, avec tous les coûts associés (perçage pour pose de grille, tubage pour environ deux mètres et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite