Question Forum Chauffage : Réglage thermostat Theben 811
Invité

Bonjour à tous, voilà j'ai un thermostat Theben 811 et je voudrais savoir comment le régler correctement pour économiser de l'énergie car j'ai dans le programme régulateur hystérèse et régulateur de type PD, ensuite étalonnage et je ne comprends pas grand chose. Merci à vous.
11 décembre 2008 à 00:00
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Réglage thermostat Theben 811
Invité

Choisir régulation par hystérésis si le thermostat est branché en 2 fils en remplacement du shunt de la chaudière. Si vous avez choisi 20° avec une plage de régulation de + ou - 0,2°. La chaudière se mettra en marche à 19,8° et s'arrêtera à 20,2°.
Choisir PD (modulation par largeur d'impulsion) si asservissement sur la vitesse de rotation de la pompe, le type de thermostat doit être compatible avec la chaudière (voir avec le fabricant ou éventuellement installateur ?
Choisir PD (modulation par largeur d'impulsion) si asservissement sur la vitesse de rotation de la pompe, le type de thermostat doit être compatible avec la chaudière (voir avec le fabricant ou éventuellement installateur ?
23 octobre 2011 à 15:35
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Réglage thermostat Theben 811
Invité

Merci beaucoup,
Je ne comprenais pas le fonctionnement du thermostat Theben 831, configuré en mode usine (conf services pro) avec la régulation mode PD, le thermostat se déclenchait alors que la température demandée était largement atteinte, de plus j'avais l'impression que ce thermostat "clignotait", tellement il mettait brièvement en marche la chaudière !
Par exemple, en demandant 20 on obtenait au moins 20,6.
Avec la régulation en mode hystérésis, et delta de 0,2 en demandant 20 la température atteint 20,2 et arrête la chaudière, celle-ci se remet en route à 19,8.
Voilà qui me satisfait.
Je ne comprenais pas le fonctionnement du thermostat Theben 831, configuré en mode usine (conf services pro) avec la régulation mode PD, le thermostat se déclenchait alors que la température demandée était largement atteinte, de plus j'avais l'impression que ce thermostat "clignotait", tellement il mettait brièvement en marche la chaudière !
Par exemple, en demandant 20 on obtenait au moins 20,6.
Avec la régulation en mode hystérésis, et delta de 0,2 en demandant 20 la température atteint 20,2 et arrête la chaudière, celle-ci se remet en route à 19,8.
Voilà qui me satisfait.
13 décembre 2014 à 13:15