Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7738
Problème Forum Chauffage : Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour,
Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à 20°C (le jour, on est à 21°C comme demandé).
On pourrait penser que la maison retient les calories, en fait ce n'est pas que cela. Le chauffage passe en température de nuit (ex : consigne à 50°C), et continue de chauffer la nuit alors que la température dans la maison est supérieure à 18°C. A titre d'exemple, à minuit la chaudière était en chauffe alors que la température était de 20°C, donc bien supérieure à ma demande => bilan je surconsomme...
Que faire ? Faut-il installer une régulation par la température intérieure ?
Merci.
Je me suis fait installer une chaudière Viessmann Vitodens 333 avec régulation par la température extérieure. Je constate que la nuit alors que je demande 18°C dans la maison, la température est de l'ordre de 19 à 20°C (le jour, on est à 21°C comme demandé).
On pourrait penser que la maison retient les calories, en fait ce n'est pas que cela. Le chauffage passe en température de nuit (ex : consigne à 50°C), et continue de chauffer la nuit alors que la température dans la maison est supérieure à 18°C. A titre d'exemple, à minuit la chaudière était en chauffe alors que la température était de 20°C, donc bien supérieure à ma demande => bilan je surconsomme...
Que faire ? Faut-il installer une régulation par la température intérieure ?
Merci.
08 janvier 2009 à 03:18
Réponse Forum 1
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour
J'ai fait installer une Vitodens 333, comme vous, il y a bientôt deux ans.
En ce moment (8 janvier 2009, température extérieure moins de 1°), j'ai 21° dans toute la maison alors que depuis trois jours j'ai baissé la température d'ambiance de 20° à 17° (à 20° demandé, j'avais 22,5° !). J'ai mis 13° pour la température "régime économique" (en dehors des repas et la nuit), cela ne baisse qu'à 19° !
La première facture d'un an, date à date, ne donnait aucune réduction de consommation, en M3 bien sûr...
J'aimerais comme vous, des exemples ou conseils.
Au fait, la sonde extérieure indique bien la bonne température, j'ai vérifié tout cela avec plusieurs thermomètres (à l'intérieur comme à l'extérieur) dont un électronique étalonné.
Merci d'avance et bonne année.
J'ai fait installer une Vitodens 333, comme vous, il y a bientôt deux ans.
En ce moment (8 janvier 2009, température extérieure moins de 1°), j'ai 21° dans toute la maison alors que depuis trois jours j'ai baissé la température d'ambiance de 20° à 17° (à 20° demandé, j'avais 22,5° !). J'ai mis 13° pour la température "régime économique" (en dehors des repas et la nuit), cela ne baisse qu'à 19° !
La première facture d'un an, date à date, ne donnait aucune réduction de consommation, en M3 bien sûr...
J'aimerais comme vous, des exemples ou conseils.
Au fait, la sonde extérieure indique bien la bonne température, j'ai vérifié tout cela avec plusieurs thermomètres (à l'intérieur comme à l'extérieur) dont un électronique étalonné.
Merci d'avance et bonne année.
Réponse Forum 2
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour,
Je connais exactement le même souci ! Hier soir je me suis couché vers minuit, donc la programmation était bien passée en réduit, lune affichée mais le brûleur fonctionnait à fond les ballons comme en jour. J'ai baissé les consignes au max, rien n'y a fait.
Par contre en période douce, elle fonctionne très bien, le circulateur est même arrêté
J'étais technicien en chaufferie, et je connais les régulations, mais là c'est un peu fort.
On passe à coté d'un paramètre où il y a un problème dans le logiciel.
Étant à la retraite, j'ai passé pas mal de temps devant cette chaudière qui autrement me donne entièrement satisfaction.
Amicalement.
Je connais exactement le même souci ! Hier soir je me suis couché vers minuit, donc la programmation était bien passée en réduit, lune affichée mais le brûleur fonctionnait à fond les ballons comme en jour. J'ai baissé les consignes au max, rien n'y a fait.
Par contre en période douce, elle fonctionne très bien, le circulateur est même arrêté
J'étais technicien en chaufferie, et je connais les régulations, mais là c'est un peu fort.
On passe à coté d'un paramètre où il y a un problème dans le logiciel.
Étant à la retraite, j'ai passé pas mal de temps devant cette chaudière qui autrement me donne entièrement satisfaction.
Amicalement.
16 décembre 2009 à 11:43
Réponse Forum 3
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour
Vérifiez les sondes de la chaudière (toutes les sondes variables car, la dérive vient du calculateur qui modifie la régulation par rapport aux sondes).
Vérifiez les sondes de la chaudière (toutes les sondes variables car, la dérive vient du calculateur qui modifie la régulation par rapport aux sondes).
12 mars 2010 à 10:17
Réponse Forum 4
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Bonjour à tous ceux qui possèdent une Vitodens 333 et qui trouvent que la température nocturne ou même en pleine journée est supérieure à ce que vous demandez sur la régulation.
Il s'agit simplement d'aller dans le paragraphe réglage de pente qui est en fait un rapport entre la température enregistrée par votre sonde extérieure et le départ eau chaude dans vos radiateurs (voir diagramme correspondant) d'usine ces machines sont calées avec une pente de 1.4 ou 1.6.
Il vous suffit donc de mettre 1.2 et votre chaudière enverra de l'eau moins chaude.
De plus votre température de retour chauffage sera plus basse et votre chaudière pourra condenser jusqu'à -10° TEMP extérieure et par conséquent vous consommerez moins de gaz.
Je suis agent de maintenance en chaudière (attention cependant pour les planchers chauffant une pente de 0.8, voire 0.6, sera suffisante car vous êtes en basse température).
Il s'agit simplement d'aller dans le paragraphe réglage de pente qui est en fait un rapport entre la température enregistrée par votre sonde extérieure et le départ eau chaude dans vos radiateurs (voir diagramme correspondant) d'usine ces machines sont calées avec une pente de 1.4 ou 1.6.
Il vous suffit donc de mettre 1.2 et votre chaudière enverra de l'eau moins chaude.
De plus votre température de retour chauffage sera plus basse et votre chaudière pourra condenser jusqu'à -10° TEMP extérieure et par conséquent vous consommerez moins de gaz.
Je suis agent de maintenance en chaudière (attention cependant pour les planchers chauffant une pente de 0.8, voire 0.6, sera suffisante car vous êtes en basse température).
09 janvier 2011 à 00:58
Réponse Forum 5
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Je suis Avocat. Victime des pratiques de la Société Viessmann.
Dès son installation, ma chaudière n'a pas marché. La Société Viessmann n'a pas daigné me remettre les conditions de garantie que j'ai obtenue, par l'intermédiaire d'un huissier, 2 ans et demi après avoir installé ma chaudière.
La Société Viessmann, qui prétend être un professionnel de la chaudière, met plus d'un mois pour livrer les pièces de rechange, et est incapable de donner le nom d'un dépanneur pour s'occuper de la chaudière qu'elle a vendue.
En d'autres termes, une fois que le matériel est vendu, la Société Viessmann méprise le consommateur.
Je vous propose de créer une association de lutte contre les abus des fabricants de chaudières envers les consommateurs.
Je vous propose de m'adresser toutes vos conditions générales de vente, et de me préciser les problèmes que vous avez rencontrés avec ce fabricant, afin que nous puissions grouper nos actions à condition que celles-ci soient fondées.
Dès son installation, ma chaudière n'a pas marché. La Société Viessmann n'a pas daigné me remettre les conditions de garantie que j'ai obtenue, par l'intermédiaire d'un huissier, 2 ans et demi après avoir installé ma chaudière.
La Société Viessmann, qui prétend être un professionnel de la chaudière, met plus d'un mois pour livrer les pièces de rechange, et est incapable de donner le nom d'un dépanneur pour s'occuper de la chaudière qu'elle a vendue.
En d'autres termes, une fois que le matériel est vendu, la Société Viessmann méprise le consommateur.
Je vous propose de créer une association de lutte contre les abus des fabricants de chaudières envers les consommateurs.
Je vous propose de m'adresser toutes vos conditions générales de vente, et de me préciser les problèmes que vous avez rencontrés avec ce fabricant, afin que nous puissions grouper nos actions à condition que celles-ci soient fondées.
27 mai 2011 à 16:47
Réponse Forum 6
Invité

Chaudière Viessmann Vitodens 333 et régulation
Invité

Il faut aller dans le codage réglage de la pente et décalez-la parallèle de 1 ou 2 degré en moins.
25 août 2011 à 22:12