Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
3488
Questions Forum : Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Invité

Ma chaudière Thémaplus C23E émet un sifflement par moment, surtout au petit matin quand le chauffage s'enclenche. Les réparateurs ne voient pas de problème, évidemment car ils n'entendent pas le bruit quand ils passent. Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Invité

Bonjour, votre chaudière fonctionne au gaz naturel ou au propane ? A bientôt.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Invité

J'ai eu un sifflement très fort avec une gaz Brotje sol cheminée, c'est le conduit d'injection du gaz (deux gicleurs qui soufflent dans deux trompes) qui marche comme un sifflet musical. La résonance est à environ 800 Hz, le son insupportable. Il semble venir de partout. En passant une tige (tournevis long) dans la trompe, le son disparait. Il a disparu après que j'ai agité la tige dans les trompes, comme pour enlever des toiles d'araignées...
27 juillet 2008 à 02:02
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Invité

Bonjour
Cela fait trois ans que j'ai ce problème jour et nuit.
Dès que la chaudière se met en chauffe, le fait de faire couler un peu d'eau chaude du robinet l'arrête (sympa en pleine nuit).
Un chauffagiste m'a fait changer le circulateur (270 ) et le bruit a persisté. Le sifflement ne venait pas de là.
Un autre chauffagiste est venu ce matin, je lui ai expliqué et il a tout de suite compris le problème.
Donc, il m'a "nettoyé" le by-pass.
Le problème n'est pas réapparu, il a été réglé très rapidement, après trois ans de galère, sans même changer la pièce. Je vous fait part de mon expérience, connaissant les désagréments de ce problème.
Cela fait trois ans que j'ai ce problème jour et nuit.
Dès que la chaudière se met en chauffe, le fait de faire couler un peu d'eau chaude du robinet l'arrête (sympa en pleine nuit).
Un chauffagiste m'a fait changer le circulateur (270 ) et le bruit a persisté. Le sifflement ne venait pas de là.
Un autre chauffagiste est venu ce matin, je lui ai expliqué et il a tout de suite compris le problème.
Donc, il m'a "nettoyé" le by-pass.
Le problème n'est pas réapparu, il a été réglé très rapidement, après trois ans de galère, sans même changer la pièce. Je vous fait part de mon expérience, connaissant les désagréments de ce problème.
21 janvier 2010 à 16:47
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Chaudière Themaplus sifflement quand chauffage s'enclenche
Invité

J'ai oublié de préciser que c'est avec la même chaudière Thémaplus C23 à ventouse.
21 janvier 2010 à 16:56