Question Forum Chauffage : Section liaison tube cuivre pour PAC
Bonjour.
Je fais installer un PAC de 9 kW par la société Engie Home.
J'ai pris à ma charge la liaison cuivre de la pompe à chaleur Atlantic à mon raccordement de chauffage central où se trouvait ma chaudière gaz. La distance entre les deux sera de 5 m, il va donc falloir que je passe 2 tuyaux de cuivre recuit de 5 m pour l'aller et retour chauffage.
Ma question est : quel est le diamètre de cuivre que je dois passer sachant que les départs sur ma chaudière gaz étaient en 22 ?
Merci de votre aide.
Je fais installer un PAC de 9 kW par la société Engie Home.
J'ai pris à ma charge la liaison cuivre de la pompe à chaleur Atlantic à mon raccordement de chauffage central où se trouvait ma chaudière gaz. La distance entre les deux sera de 5 m, il va donc falloir que je passe 2 tuyaux de cuivre recuit de 5 m pour l'aller et retour chauffage.
Ma question est : quel est le diamètre de cuivre que je dois passer sachant que les départs sur ma chaudière gaz étaient en 22 ?
Merci de votre aide.
28 juillet 2023 à 20:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Section liaison tube cuivre pour PAC
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Comme votre installation comporte une PAC et une chaudière vous devez mettre en place un ballon tampon dont la capacité doit se situer entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de la PAC soit un ballon entre 270 et 450 litres !!!
Les diamètres de sortie de la PAC doivent être maintenus entre la PAC et le ballon tampon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Comme votre installation comporte une PAC et une chaudière vous devez mettre en place un ballon tampon dont la capacité doit se situer entre 30 et 50 litres par puissance de sortie de la PAC soit un ballon entre 270 et 450 litres !!!
Les diamètres de sortie de la PAC doivent être maintenus entre la PAC et le ballon tampon.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 août 2023 à 18:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Souder tube cuivre
- N°3249 : Je souhaiterais connaitre la technique pour souder un tube en cuivre ?
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Brasure étain ou cuivre phosphoré sur tube cuivre
- N°5139 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le fait d'assembler sa tuyauterie de chauffage en cuivre avec un chalumeau gaz et une brasure étain suffit. Ou plutôt, braser ses tuyaux avec poste oxygaz avec baguette cuivre phosphoré, mais...
- 4. Circuit chauffage tube galva plus cuivre et radiateur acier
- N°1368 : J'ai réalisé, sans me poser la question de l'électrolyse, mon installation de chauffage en tube galva 20/27, ceux-ci sont reliés à des tubes cuivre 20/22 par raccords laiton sur des nourrices en bronze. Ensuite, il y a deux...
- 5. Problème de dilatation tuyau cuivre
- N°1771 : Bonjour, dans une maison récente de 8 ans j'ai des bruits très pénibles de dilatation de tuyaux cuivres chauffage et eau chaude dans la dalle béton. La maison est de plain pied sans vide sanitaire avec un plancher chauffant et...
- 6. Diamètre tube circuit chauffage
- N°684 : Je désire refaire mon installation de chauffage et souhaiterais connaître les diamètres utilisés pour les tubes de cuivre.
- 7. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 8. Conseil pour raccord tube cuivre sur acier
- N°8518 : Bonjour, J'ai une installation de tubes en acier et je dois dévier l'arrivée et la sortie d'un radiateur pour installer un radiateur plus petit car les piquages me gênent pour ouvrir une porte et installer une cabine de...
- 9. Rallonger tube cuivre relié à plongeur cuve fioul
- N°3165 : Ma cuve de fioul a légèrement bougé lors du remplissage, aussi les tuyaux qui sont reliés au plongeur ne sont plus étanches. Peut-on rajouter un morceau de tube en cuivre, et si oui, avec quels raccords ? Merci.
- 10. Diamètre tube cuivre arrivée et retour radiateurs
- N°22768 : Bonjour. Quel diamètre des tubes cuivre pour l'arrivée et le retour des radiateurs en acier d'un chauffage central avec chaudière à condensation. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite