Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19850
Question Forum Chauffage : Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Bonjour et merci à ceux qui me répondront.
J'ai une maison de 1981 où j'ai il y a 2 ans amélioré l'isolation en toiture avec de la laine de bois.
Je souhaite aujourd'hui remplacer les radiateurs grille pain de marque Masser par des Acova de la gamme FASSANE (inertie huile minérale).
Dans le salon/salle à manger (surface de 47m²) par ex j'ai 2 radiateurs d'origine à 1600W et 1 de 1000W.
Je prends mon mètre et m'aperçois que les radiateurs d'aujourd'hui de puissance équivalente sont beaucoup trop gros.
Il me faut donc remplacer mes 1600W par des 1000W (de 45kg) et celui de 1000W par un de 750kg (de 21,5kg) (Thermostat des 3 radiateurs des portes au mur ; dans toute la maison 1 pièce = 1 thermostat).
Je me dis que j'aurais pour le coup une économie réelle de 1450W mais je me dis aussi qu'ils vont peut-être forcer (ou pas) comme des fous et que du coup je vais y perdre. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, je précise que j'ai dans la chape des tuyaux qui apportent de l'air frais dans toutes les pièces de la maison (SYSTÈME ELVACO DE MASSER) et qu'il serait intéressant d'utiliser cela pour faire mettre une PAC AIR EAU ?
Je cherche à faire de grosses économies sur mon chauffage donc dans un premier temps pensez-vous qu'il faille que je change mes radiateurs qui ont 40A.
Je sais que je gagnerais en confort mais vais-je réduire ma facture EDF ? L'investissement est énorme.
J'ai une maison de 1981 où j'ai il y a 2 ans amélioré l'isolation en toiture avec de la laine de bois.
Je souhaite aujourd'hui remplacer les radiateurs grille pain de marque Masser par des Acova de la gamme FASSANE (inertie huile minérale).
Dans le salon/salle à manger (surface de 47m²) par ex j'ai 2 radiateurs d'origine à 1600W et 1 de 1000W.
Je prends mon mètre et m'aperçois que les radiateurs d'aujourd'hui de puissance équivalente sont beaucoup trop gros.
Il me faut donc remplacer mes 1600W par des 1000W (de 45kg) et celui de 1000W par un de 750kg (de 21,5kg) (Thermostat des 3 radiateurs des portes au mur ; dans toute la maison 1 pièce = 1 thermostat).
Je me dis que j'aurais pour le coup une économie réelle de 1450W mais je me dis aussi qu'ils vont peut-être forcer (ou pas) comme des fous et que du coup je vais y perdre. Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, je précise que j'ai dans la chape des tuyaux qui apportent de l'air frais dans toutes les pièces de la maison (SYSTÈME ELVACO DE MASSER) et qu'il serait intéressant d'utiliser cela pour faire mettre une PAC AIR EAU ?
Je cherche à faire de grosses économies sur mon chauffage donc dans un premier temps pensez-vous qu'il faille que je change mes radiateurs qui ont 40A.
Je sais que je gagnerais en confort mais vais-je réduire ma facture EDF ? L'investissement est énorme.
01 mai 2019 à 17:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Précisions : j'ai amélioré l'isolation avec un R sous toiture de 8,25 en laine de bois (avec conservation de la laine de verre sous plafond de 16/17cm) donc au total un R pas trop mal.
Il y a 3 portes fenêtre cintrée en bois de chêne assez épaisse en double vitrage faite par un artisan qui ne sont sans doute pas optimale en terme d'isolation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais il est hors question pour moi de les changer car ça gâcherait l'esthétique de la pièce.
Il y a 3 portes fenêtre cintrée en bois de chêne assez épaisse en double vitrage faite par un artisan qui ne sont sans doute pas optimale en terme d'isolation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, mais il est hors question pour moi de les changer car ça gâcherait l'esthétique de la pièce.
01 mai 2019 à 18:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous préciser les éléments suivants :
- Votre installation d'apport d'air frais est-il un système de puits canadien ?
- Comment voulez-vous mettre en place une PAC air/eau ?
- Quel est actuellement votre système de régulation ?
Dans un premier temps, il est certain qu'en remplaçant vos grille-pains par des radiateurs à inerties + une régulation climatique adaptée vous y gagnerez :
- Plus de confort,
- Moins de consommation d'énergie,
- Moins de variation de températures ambiantes.
Maintenant l'envie de vouloir baisser la puissance de vos radiateurs, pour des raisons de dimensions ou d'encombrement, sans avoir réalisé d'étude thermique de votre logement est un coup de poker, vous risquez :
- Moins de confort,
- De ne pas atteindre les températures ambiantes demandées (par manque de puissance),
- Un fonctionnement permanent de vos radiateurs dans les périodes de grand froid,
- Un tâtonnement de votre système de régulation,
- De mauvaises surprises sur votre facture d'électricité.
J'ai également constaté que vous vous posiez des questions sur une alimentation électrique en tri pour un atelier, pour info la tension en tri est de 380 Volts (entre Phases) et selon votre type de raccordement (Tri + Terre ou Tri + Neutre + Terre) vous trouverez également du 230 Volts (entre Phase et Neutre ou entre Phase et Terre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous préciser les éléments suivants :
- Votre installation d'apport d'air frais est-il un système de puits canadien ?
- Comment voulez-vous mettre en place une PAC air/eau ?
- Quel est actuellement votre système de régulation ?
Dans un premier temps, il est certain qu'en remplaçant vos grille-pains par des radiateurs à inerties + une régulation climatique adaptée vous y gagnerez :
- Plus de confort,
- Moins de consommation d'énergie,
- Moins de variation de températures ambiantes.
Maintenant l'envie de vouloir baisser la puissance de vos radiateurs, pour des raisons de dimensions ou d'encombrement, sans avoir réalisé d'étude thermique de votre logement est un coup de poker, vous risquez :
- Moins de confort,
- De ne pas atteindre les températures ambiantes demandées (par manque de puissance),
- Un fonctionnement permanent de vos radiateurs dans les périodes de grand froid,
- Un tâtonnement de votre système de régulation,
- De mauvaises surprises sur votre facture d'électricité.
J'ai également constaté que vous vous posiez des questions sur une alimentation électrique en tri pour un atelier, pour info la tension en tri est de 380 Volts (entre Phases) et selon votre type de raccordement (Tri + Terre ou Tri + Neutre + Terre) vous trouverez également du 230 Volts (entre Phase et Neutre ou entre Phase et Terre).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 17:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Merci Mario de m'avoir répondu.
J'ai en fait dans le grenier un groupe d'aspiration qui aspire de l'air frais à l’extérieur de la maison (qui est filtré) et qui la propulse dans toutes les pièces de la maison sous les radiateurs. Alors est-ce un puits canadien pas exactement mais c’est le même principe…
Je ne saurais dire si l'air aspiré de dehors a gagné en température lorsqu'il gicle dans la maison.
Ce système de Masser est toujours vendu et proposé à la vente (cf you tube où vous verrez cela en détail). Étant donné que j'ai cela j’aimerais en profiter peut-être en réfléchissant sur une PAC air eau qui me chaufferait de l’air frais et l'expulserait dans la maison l’hiver.
Et l’été il serait possible d'avoir un rafraichisseur d’air (pas de clim avec cela ça je le sais). Après j'ai lu et je m'aperçois que beaucoup de personnes sont déçues de la PAC… que ce serait une connerie…..je ne sais pas.
D'un autre côté je me dis pourquoi ne pas changer mes bons vieux grille-pains (increvables) avec de l’inertie pour gagner en confort car je le sais que ce serait mieux mais bon ils chauffent mes grille-pains. Je me dis changer un grille pain de 1000W par un 1000W je ne gagnerais pas grand chose, si ? une calorie reste une calorie.
J'ai regardé une autre gamme de chez Acova et du coup ça passerait niveau dimensions en conservant les puissances, enfin à peu près. Par contre je me suis aperçu que je pouvais faire des économies en mettant des puissances inférieures sur certaines pièces (bureau ; chambres...) en étant attention toujours bon au niveau des rapports m3 et WATTS.
Voilà je suis dans l’étude et le renseignement. Je précise que dans chaque pièce j'ai un radiateur ou plusieurs et qu'à chaque pièce j’ai un thermostat mural déporté qui contrôle la température.
J'ai grosso modo 170 m² et je paye (à vérifier je n'ai pas les papiers avec moi) 2400€/an depuis que j’ai posé mon isolation.
Je pense que ma laine de bois me fait gagner env 500E/an.
Je trouve de toute façon ma facture énorme. Votre avis ?
Je ne vois pas sur quoi je peux gagner sur le côté isolation. J'ai mis pour rappel pour 8,25 de R sous toiture (27cm de laine de bois) et les parois du grenier en 20 cm de laine de verre. Il n'y a pas plus épais.
J'ai en fait dans le grenier un groupe d'aspiration qui aspire de l'air frais à l’extérieur de la maison (qui est filtré) et qui la propulse dans toutes les pièces de la maison sous les radiateurs. Alors est-ce un puits canadien pas exactement mais c’est le même principe…
Je ne saurais dire si l'air aspiré de dehors a gagné en température lorsqu'il gicle dans la maison.
Ce système de Masser est toujours vendu et proposé à la vente (cf you tube où vous verrez cela en détail). Étant donné que j'ai cela j’aimerais en profiter peut-être en réfléchissant sur une PAC air eau qui me chaufferait de l’air frais et l'expulserait dans la maison l’hiver.
Et l’été il serait possible d'avoir un rafraichisseur d’air (pas de clim avec cela ça je le sais). Après j'ai lu et je m'aperçois que beaucoup de personnes sont déçues de la PAC… que ce serait une connerie…..je ne sais pas.
D'un autre côté je me dis pourquoi ne pas changer mes bons vieux grille-pains (increvables) avec de l’inertie pour gagner en confort car je le sais que ce serait mieux mais bon ils chauffent mes grille-pains. Je me dis changer un grille pain de 1000W par un 1000W je ne gagnerais pas grand chose, si ? une calorie reste une calorie.
J'ai regardé une autre gamme de chez Acova et du coup ça passerait niveau dimensions en conservant les puissances, enfin à peu près. Par contre je me suis aperçu que je pouvais faire des économies en mettant des puissances inférieures sur certaines pièces (bureau ; chambres...) en étant attention toujours bon au niveau des rapports m3 et WATTS.
Voilà je suis dans l’étude et le renseignement. Je précise que dans chaque pièce j'ai un radiateur ou plusieurs et qu'à chaque pièce j’ai un thermostat mural déporté qui contrôle la température.
J'ai grosso modo 170 m² et je paye (à vérifier je n'ai pas les papiers avec moi) 2400€/an depuis que j’ai posé mon isolation.
Je pense que ma laine de bois me fait gagner env 500E/an.
Je trouve de toute façon ma facture énorme. Votre avis ?
Je ne vois pas sur quoi je peux gagner sur le côté isolation. J'ai mis pour rappel pour 8,25 de R sous toiture (27cm de laine de bois) et les parois du grenier en 20 cm de laine de verre. Il n'y a pas plus épais.
02 mai 2019 à 23:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Remplacer radiateurs grille pain Masser par quoi et comment ?
Bonjour,
Si vous remplacez vos radiateurs il faudra également remplacer le système de régulation pour qu'il soit compatible avec votre nouvelle installation.
Sans avoir plus de détails sur votre système de renouvellement d'air (puits canadien, VMC double ou simple flux...) difficile d'être plus précis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous remplacez vos radiateurs il faudra également remplacer le système de régulation pour qu'il soit compatible avec votre nouvelle installation.
Sans avoir plus de détails sur votre système de renouvellement d'air (puits canadien, VMC double ou simple flux...) difficile d'être plus précis...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 mai 2019 à 19:28