Bonjour.
Mon installation est constituée de : chaudière Logano GA124 Gaz, ballon, circuit ECS, circuit radiateurs, sonde extérieure et télécommande thermostat d'ambiance FBR1. Elle est entretenue tous les ans depuis 2001.
J'ai deux problèmes de régulation.
1 - Sonde FBR1 : si je manœuvre la commande rotative 3 fonctions (Eco, Programme Confort), la chaudière se met en mode Eco, également si je tourne le potentiomètre de réglage de la consigne confort. Mon diagnostic : mauvais contacts, usés et encrassés.
Ma question : où commander une sonde FBR1 neuve ?
2 - Depuis quelques mois, à chaque coupure du secteur, l'horloge se remet à 00/00. C'est très ennuyeux au quotidien, mais surtout pendant les périodes d'absences. J'ai découvert sur le net qu'il existait une pile au lithium valide 10 ans pour Logano ! La mienne aurait 22 ans !!!
Ma question : comment la remplacer : débrancher tous les faisceaux, ouvrir le boîtier... sans causer de problème ni perdre les données et consignes ! La soudure n'est pas un problème pour moi.
Merci de l'attention que vous porterez à résoudre mes deux questions.
Cordialement,
Raymond
Mon installation est constituée de : chaudière Logano GA124 Gaz, ballon, circuit ECS, circuit radiateurs, sonde extérieure et télécommande thermostat d'ambiance FBR1. Elle est entretenue tous les ans depuis 2001.
J'ai deux problèmes de régulation.
1 - Sonde FBR1 : si je manœuvre la commande rotative 3 fonctions (Eco, Programme Confort), la chaudière se met en mode Eco, également si je tourne le potentiomètre de réglage de la consigne confort. Mon diagnostic : mauvais contacts, usés et encrassés.
Ma question : où commander une sonde FBR1 neuve ?
2 - Depuis quelques mois, à chaque coupure du secteur, l'horloge se remet à 00/00. C'est très ennuyeux au quotidien, mais surtout pendant les périodes d'absences. J'ai découvert sur le net qu'il existait une pile au lithium valide 10 ans pour Logano ! La mienne aurait 22 ans !!!
Ma question : comment la remplacer : débrancher tous les faisceaux, ouvrir le boîtier... sans causer de problème ni perdre les données et consignes ! La soudure n'est pas un problème pour moi.
Merci de l'attention que vous porterez à résoudre mes deux questions.
Cordialement,
Raymond
10 avril 2023 à 12:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Régulation Elfatherm Logano
Bonjour.
Pour le mauvais fonctionnement de votre sonde d'ambiance (FRB1) avec votre régulation il faut :
- Testez cette sonde en la câblant, avec un nouveau câble, à proximité de la chaudière,
- Testez le câble de liaison existant,
Si cette sonde est réellement défectueuse vous la trouverez sur internet en tapant "sonde fbr1" : attention les stocks peuvent être vides.
Pour ce qui est de la pile du régulateur elle peut se remplacer mais vous perdrez systématiquement des données dans les mémoires de votre régulateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour le mauvais fonctionnement de votre sonde d'ambiance (FRB1) avec votre régulation il faut :
- Testez cette sonde en la câblant, avec un nouveau câble, à proximité de la chaudière,
- Testez le câble de liaison existant,
Si cette sonde est réellement défectueuse vous la trouverez sur internet en tapant "sonde fbr1" : attention les stocks peuvent être vides.
Pour ce qui est de la pile du régulateur elle peut se remplacer mais vous perdrez systématiquement des données dans les mémoires de votre régulateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
11 avril 2023 à 15:29