Calcul diamètre cuivre radiateur ancien fonte
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
3035
Questions Bricolage : Calcul diamètre cuivre radiateur ancien fonte
Invité

La règle habituellement appliquée pour calculer le diamètre d'un tube de cuivre qui alimente un radiateur est-elle également applicable aux vieux radiateurs en fonte ? En effet, mes tuyaux actuels sont en acier et ont un gros diamètre (34 mm environ) et les calculs que j'ai faits aboutissent à des diamètres situés entre 14 mm (radiateur le plus éloigné) et 22 mm (départ chaudière). Puis-je quand même procéder au remplacement sans risque de "baisse d'efficacité" de mes radiateurs ? Merci de votre aide.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Calcul diamètre cuivre radiateur ancien fonte
Invité

Bonjour, si la tuyauterie de votre radiateur est en 26x34 c'est tout simplement parce l'installation au départ fonctionnait très certainement en thermo-siphon autrement dit sans accélérateur, voyez ci-après les diamètres en fonction de la puissance du radiateur :
de 2000 W à 3300 W = 12/14
de 3300 W à 5000 W = 14/16
de 5000 W à 7000 W = 16/18
de 7000 W à 13000 W = 20/22
de 13000 W à 19000 W = 23/25
de 19000 W à 26000 W = 26/28
Bon courage.