Raccorder poêle à bois en 150 sur conduit non tubé en 120
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
10495
Astuces Forum chauffage : Raccorder poêle à bois en 150 sur conduit non tubé en 120
Invité

Bonjour, j'ai un problème urgent à résoudre aidez-moi !
On devait nous installer un poêle à bois pour cet hiver.
La sortie du poêle est en 150.
L'installateur devait nous tuber le conduit qui avant servait pour une chaudière fioul.
Cependant, le conduit est en 120, il nous a donc dit qu'il ne pouvait pas tuber.
Comment puis-je faire ?
Peut-on raccorder notre poêle sur ce conduit non gainé ?
Peut-on gainer en 120 et raccorder notre poêle en 150 avec un adaptateur ?
Aidez-moi, nous n'avons pas de chauffage pour cet hiver et avons un bébé...
Merci.
On devait nous installer un poêle à bois pour cet hiver.
La sortie du poêle est en 150.
L'installateur devait nous tuber le conduit qui avant servait pour une chaudière fioul.
Cependant, le conduit est en 120, il nous a donc dit qu'il ne pouvait pas tuber.
Comment puis-je faire ?
Peut-on raccorder notre poêle sur ce conduit non gainé ?
Peut-on gainer en 120 et raccorder notre poêle en 150 avec un adaptateur ?
Aidez-moi, nous n'avons pas de chauffage pour cet hiver et avons un bébé...
Merci.
11 octobre 2009 à 11:58
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Raccorder poêle à bois en 150 sur conduit non tubé en 120
Invité

Bonsoir !
Hélas, vous ne pouvez pas utiliser un conduit en 120 avec un poêle qui sort en 150.
Deux solutions s'offrent à vous :
- Refaire un conduit en 150.
- Échanger votre poêle en 150 pour un poêle en 110 ou 117.
Désolé d'être le véhicule de cette mauvaise nouvelle !
Cordialement.
Hélas, vous ne pouvez pas utiliser un conduit en 120 avec un poêle qui sort en 150.
Deux solutions s'offrent à vous :
- Refaire un conduit en 150.
- Échanger votre poêle en 150 pour un poêle en 110 ou 117.
Désolé d'être le véhicule de cette mauvaise nouvelle !
Cordialement.
11 octobre 2009 à 21:10