Bonsoir. Peut-on raccorder directement un insert à un tubage inox souple, merci ?
26 novembre 2008 à 10:05
Réponses FAQ Chauffage 1
Invité

Conseil raccord tubage inox insert
Invité

Bonjour, si vous n'êtes pas PRO votre assurance ne vous couvrira pas en cas de sinistre.
G. B.
G. B.
Réponses FAQ Chauffage 2
Invité

Conseil raccord tubage inox insert
Invité

La réglementation évolue rapidement en ce qui concerne le tubage.
Actuellement il est obligatoire d'utiliser une partie rigide à la sortie du foyer fermé ou de l'insert (je crois que c'est 50 cm, mais c'est à vérifier), puis ensuite on peut repartir en tubage souple.
Bien que cela soit souvent avancé par les professionnels ou des gens qui propagent la peur pour diverses raisons, il est FAUX de dire que les assurances ne vous rembourseront pas en cas de sinistre si vous ne pouvez pas prouver que le tubage a été effectué par un professionnel.
La réalité est plus complexe.
Il est vrai que la plupart des assurances chercheront toujours à ne rien vous rembourser ou le moins possible, parfois avec la plus grande mauvaise foi.
La facture du professionnel n'est pas une parade absolue à cette mauvaise foi. Il y aura presque toujours expertises, débats et négociations en cas de sinistre. Il faut aussi songer que la plupart des personnes qui achètent une maison ne se voient pas remis en main la facture de l'installation de chauffage effectuée par l'ancien propriétaire, qui parfois a eu en plus, la mauvaise idée de mourir. Et donc comment prouver quoi que ce soit dans ce cas ? Est-ce que cela voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser une cheminée si on ne l'a pas faite poser soi-même par un professionnel ? Et je ne parle même pas des changements qu'il faudrait faire faire à chaque évolution du DTU !
Ce qui est vrai, c'est que si un rapport des pompiers atteste que le feu s'est déclaré à cause d'une mauvaise installation avérée, par exemple un tubage non adapté ou mal posé, vous serez en mauvaise posture pour négocier avec votre assurance.
Mais il n'y a pas de LOI qui permettrait à votre assurance de refuser simplement de vous payer quoi que ce soit au seul argument que vous n'avez pas de preuve à lui opposer prouvant que votre tubage a été effectué par un installateur professionnel.
Que ceux qui ont des preuves de la fausseté de mes propos les présentent ici.
Actuellement il est obligatoire d'utiliser une partie rigide à la sortie du foyer fermé ou de l'insert (je crois que c'est 50 cm, mais c'est à vérifier), puis ensuite on peut repartir en tubage souple.
Bien que cela soit souvent avancé par les professionnels ou des gens qui propagent la peur pour diverses raisons, il est FAUX de dire que les assurances ne vous rembourseront pas en cas de sinistre si vous ne pouvez pas prouver que le tubage a été effectué par un professionnel.
La réalité est plus complexe.
Il est vrai que la plupart des assurances chercheront toujours à ne rien vous rembourser ou le moins possible, parfois avec la plus grande mauvaise foi.
La facture du professionnel n'est pas une parade absolue à cette mauvaise foi. Il y aura presque toujours expertises, débats et négociations en cas de sinistre. Il faut aussi songer que la plupart des personnes qui achètent une maison ne se voient pas remis en main la facture de l'installation de chauffage effectuée par l'ancien propriétaire, qui parfois a eu en plus, la mauvaise idée de mourir. Et donc comment prouver quoi que ce soit dans ce cas ? Est-ce que cela voudrait dire qu'on ne peut pas utiliser une cheminée si on ne l'a pas faite poser soi-même par un professionnel ? Et je ne parle même pas des changements qu'il faudrait faire faire à chaque évolution du DTU !
Ce qui est vrai, c'est que si un rapport des pompiers atteste que le feu s'est déclaré à cause d'une mauvaise installation avérée, par exemple un tubage non adapté ou mal posé, vous serez en mauvaise posture pour négocier avec votre assurance.
Mais il n'y a pas de LOI qui permettrait à votre assurance de refuser simplement de vous payer quoi que ce soit au seul argument que vous n'avez pas de preuve à lui opposer prouvant que votre tubage a été effectué par un installateur professionnel.
Que ceux qui ont des preuves de la fausseté de mes propos les présentent ici.
02 août 2009 à 18:44
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 2. Informations insert sans tubage
- N°2239 : Bonjour, j'ai quelques questions sur la signification de : sans tubage. J'ai une cheminée classique ouverte avec des boisseaux en terre cuite (en brique). La première fois que j'ai vu le vendeur, j'avais compris qu'il suffisait...
- 3. Raccord inox pour sortie insert 20x20
- N°3259 : Bonjour, je veux monter un insert et le tuber inox. Celui-ci a une sortie carrée 20x20 et, par chez moi, je n'arrive pas à trouver un raccord pour une sortie carrée vers le tube rond. Les revendeurs me disent de le faire sur...
- 4. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 5. Raccord adaptateur pour insert
- N°3361 : Bonjour, je viens de me procurer un insert avec une sortie de fumée carrée 195*195 mm. Je recherche un adaptateur carré / rond. Est-ce que cela existe ? Merci pour vos réponses.
- 6. Tubage cheminée existe-t-il des réducteurs 180 -> 80
- N°203 : J'ai le tubage de ma cheminée qui est en 180mm et je voudrais y raccorder un poële à bois qui a une sortie de 80mm. Est-ce faisable ? Existe-t-il des réducteurs 180 mm -> 80 mm ? Merci.
- 7. Isolation insert cheminée
- N°19 : Isolation d'un insert de cheminée : mon neveu vient de monter une cheminée avec insert et il veut savoir si le fait de mettre de la laine de roche tout autour de l'insert est recommandé car il trouve celà bizarre ?
- 8. Tubage conduit cheminée insert tube inox à double paroi
- N°312 : Pour tuber un conduit de cheminée destiné à évacuer la fumée d'un insert, est-il obligatoire d'utiliser un tube inox à double paroi ? En cas d'incendie, puis-je avoir des problèmes avec mon assurance ? D'avance merci pour la...
- 9. Raccord carré sur tubage inox rond
- N°8781 : Bonjour, je réalise un tubage inox du conduit de cheminée existant, en diamètre 200, mais le raccord au niveau de l'avaloir de l'insert est carré. Je ne sais pas comment procéder pour raccorder l'insert "carré", au tubage...
- 10. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite