Bonjour, je cherche une formule pour calculer la puissance par m², merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Calcul de puissance vieux radiateurs en fonte
Invité

Bonjour, il faut calculer les déperditions de la pièce.
Déperditions de base par transmission
Les déperditions par transmission à travers une paroi, pour une différence de température de 1 °C entre les ambiances que sépare cette paroi, sont données par la formule suivante :
DP = S(U. A)+ S(Y. L)... en Watt/°C
*
U (ou anciennement K)= Coefficient de transmission surfacique en W/m²°C défini par le ThK-77
*
A = Surface intérieure de chaque élément de paroi ; si la paroi est composée d'un seul élément, S (U A) s'écrit U A ; U est exprimé en W/m². K et A en m².
*
Y = Coefficient de transmission linéique en W/m°C des liaisons déléments de parois donnant sur lextérieur défini par le ThK-77.
*
L = longueur intérieure de chaque liaison en m.
Et oui, chauffagiste, c'est un métier. Bon courage.
G. B.
Déperditions de base par transmission
Les déperditions par transmission à travers une paroi, pour une différence de température de 1 °C entre les ambiances que sépare cette paroi, sont données par la formule suivante :
DP = S(U. A)+ S(Y. L)... en Watt/°C
*
U (ou anciennement K)= Coefficient de transmission surfacique en W/m²°C défini par le ThK-77
*
A = Surface intérieure de chaque élément de paroi ; si la paroi est composée d'un seul élément, S (U A) s'écrit U A ; U est exprimé en W/m². K et A en m².
*
Y = Coefficient de transmission linéique en W/m°C des liaisons déléments de parois donnant sur lextérieur défini par le ThK-77.
*
L = longueur intérieure de chaque liaison en m.
Et oui, chauffagiste, c'est un métier. Bon courage.
G. B.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Calcul de puissance vieux radiateurs en fonte
- N°1923 : Bonjour, je voudrais installer un radiateur en fonte de récupération. Pouvez-vous me donner la formule de calcul de la puissance, soit par élément ou par longueur. Merci.
- 2. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 3. Puissance radiateurs
- N°46 : Comment évaluer la puissance des radiateurs monotubes à ailettes ?
- 4. Calcul puissance et répartition des radiateurs
- N°22887 : Bonjour. J'ai un chauffage central au fioul et je voudrais remplacer les radiateurs en alu par de la fonte. Je profite de l'occasion pour recalculer les puissances allouées aux radiateurs. La maison est grande (240m², 19...
- 5. Puissance radiateurs volume pièce
- N°1958 : Je recherche la formule de calcul pour chauffage central, choix en Watt des radiateurs en rapport avec le volume de la pièce.
- 6. Remplacer vieux radiateurs comment faire pour déterminer la puissance
- N°12257 : Bonjour, je dois remplacer les vieux radiateurs dans nos chambres, pourriez-vous m'indiquer comment faire pour déterminer le choix du nouveau matériel ? (modèle, puissance...). Merci.
- 7. chaudière gaz sorties radiateurs
- N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
- 8. Calcul puissance PAC r/o
- N°5911 : Bonjour. Je souhaite installer une PAC r/o en relève d'une chaudière fioul de 5 ans sur radiateurs fonte dans une maison en Bretagne de 400 mètres cubes, rénovée récemment (isolation performante). Plusieurs devis sont...
- 9. Calculer le volume pièces puissance des radiateurs
- N°226 : Bonjour. Je voudrais faire un chauffage central fioul, mais je ne sais pas comment on calcule le volume des pièces pour avoir la puissance des radiateurs de chaque pièce en ce qui concerne isolation et moyen. Merci.
- 10. Calcul puissance chaudière
- N°1828 : Je voudrais connaître la formule pour le calcul d'une surface pour la PW d'une chaudière à gaz.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite