Bonjour à tous,
J'apporte une réponse à mon problème en espérant qu'elle puisse être utile à d'autre.
J'ai effectué d'autres tests, à savoir :
- Vérification de la liaison filaire entre CTN2 et carte principale à l'ohmmètre (hors tension bien sûr) : OK
- Vérifier que le connecteur est bien enclenché sur la carte principale (hors tension bien sûr) : OK
- Mise en parallèle d'une résistance 1kohms sur CTN2 : le défaut F06 disparaît, la température indiquée est de 8°C
==> Conclusion : il y a une mauvaise connexion entre CTN2 et la carte principale. Dépose de la carte principale, vérification de l'état des condensateurs, nettoyage au pinceau des connexions et composants. Remontage. Essais et miracle, fonctionnement OK.
Ceci étant dit, je m'attends à ce que le problème se reproduise, je pense à une soudure sèche sur la carte principale ou à la dérive d'un composant électronique.
En attendant, je vais prendre ma douche et je vous félicite pour la qualité du site.
A bientôt, Bruno
J'apporte une réponse à mon problème en espérant qu'elle puisse être utile à d'autre.
J'ai effectué d'autres tests, à savoir :
- Vérification de la liaison filaire entre CTN2 et carte principale à l'ohmmètre (hors tension bien sûr) : OK
- Vérifier que le connecteur est bien enclenché sur la carte principale (hors tension bien sûr) : OK
- Mise en parallèle d'une résistance 1kohms sur CTN2 : le défaut F06 disparaît, la température indiquée est de 8°C
==> Conclusion : il y a une mauvaise connexion entre CTN2 et la carte principale. Dépose de la carte principale, vérification de l'état des condensateurs, nettoyage au pinceau des connexions et composants. Remontage. Essais et miracle, fonctionnement OK.
Ceci étant dit, je m'attends à ce que le problème se reproduise, je pense à une soudure sèche sur la carte principale ou à la dérive d'un composant électronique.
En attendant, je vais prendre ma douche et je vous félicite pour la qualité du site.
A bientôt, Bruno
10 août 2013 à 14:18

Bonjour à tous,
Problème chaudière Saunier Duval C25E.
J'ai un défaut F06 qui apparaît aléatoirement. La sonde CTN2 est bonne (vérifiée à l'ohmmètre : 11,5k à 21°C).
Lorsque je mets la chaudière sous tension en mode chauffage + ECS, elle affiche une température à 0°C puis passe en défaut ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Bruno
Problème chaudière Saunier Duval C25E.
J'ai un défaut F06 qui apparaît aléatoirement. La sonde CTN2 est bonne (vérifiée à l'ohmmètre : 11,5k à 21°C).
Lorsque je mets la chaudière sous tension en mode chauffage + ECS, elle affiche une température à 0°C puis passe en défaut ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Bruno
10 août 2013 à 04:42