Bonjour à tous.
Suite du problème.
Après passage d'un 3ème pro j'ai les deux vases d'expansion HS.
Il a essayé de les regonfler mais ils ne tiennent pas la pression et ça fait un bruit bizarre, membrane percée ? pourtant l'eau ne s’écoule pas quand il appuie sur la valve...
Alors question (il n'a pas pu me répondre) la hausse de pression en sortie de chaudière est due aux vases d’expansion défectueux ou les vases d'expansion sont HS suite à cette montée de pression....
Suite du problème.
Après passage d'un 3ème pro j'ai les deux vases d'expansion HS.
Il a essayé de les regonfler mais ils ne tiennent pas la pression et ça fait un bruit bizarre, membrane percée ? pourtant l'eau ne s’écoule pas quand il appuie sur la valve...
Alors question (il n'a pas pu me répondre) la hausse de pression en sortie de chaudière est due aux vases d’expansion défectueux ou les vases d'expansion sont HS suite à cette montée de pression....
04 janvier 2018 à 08:38

Au début c'est bien ce que je voulais faire, remplacer ma chaudière percée par celle que j’ai achetée d'occasion mais le problème est qu'elle est tombée durant le transport... je suis allé la voir chez le transporteur, elle a bien morflé...
28 décembre 2017 à 18:23

Bon ben j'en suis pour un ballon...
Je vais récupérer celui de la chaudière de 2011.
Démonter ça c'est bon par contre vais-je trouver un pro qui acceptera de me le remonter sur ma chaudière ?
Il faut compter quel tarif pour la main d'œuvre ?
Je vais récupérer celui de la chaudière de 2011.
Démonter ça c'est bon par contre vais-je trouver un pro qui acceptera de me le remonter sur ma chaudière ?
Il faut compter quel tarif pour la main d'œuvre ?
25 décembre 2017 à 18:01

Bonjour Mario,
Diagnostic serpentin percé : le manomètre sortie chaudière monte à 3,2 bars.
Quand je tire de l'eau chaude la pression baisse jusqu’à 2 bars (pression normale pour mon installation selon les pros) puis celle-ci remonte doucement mais surement à 3,2 bars.
Ma chaudière est couplée à une PAC et la soupape de sécurité du vase d'expansion (enfin je pense que c'est un vase d'expansion, c'est un ballon rouge...) dans le module de ma PAC fait du goutte à goutte.
J'ai un autre vase d'expansion sur le circuit.
Je purge pour faire baisser la pression instantanément jusqu’à 1 bar mais lorsque je referme la vanne de purge la pression remonte vite jusqu’à 2 bars puis plus lentement jusqu’à 3 bars.
On m'a dit que cela pouvait venir d'un vase d'expansion HS.
J'ai tapoté avec un tournevis sur le haut du vase ça fait un bruit de vide et en tapotant sur le bas du vase j'ai un bruit sourd (de plein en fait). Je pensais que ça devait être l'inverse ?
Si je coupe l'eau au général et que j'actionne la vanne pour faire baisser la pression celle-ci ne remonte pas.
Par contre dès que je rouvre l'eau au général la pression remonte à 3 bars...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Diagnostic serpentin percé : le manomètre sortie chaudière monte à 3,2 bars.
Quand je tire de l'eau chaude la pression baisse jusqu’à 2 bars (pression normale pour mon installation selon les pros) puis celle-ci remonte doucement mais surement à 3,2 bars.
Ma chaudière est couplée à une PAC et la soupape de sécurité du vase d'expansion (enfin je pense que c'est un vase d'expansion, c'est un ballon rouge...) dans le module de ma PAC fait du goutte à goutte.
J'ai un autre vase d'expansion sur le circuit.
Je purge pour faire baisser la pression instantanément jusqu’à 1 bar mais lorsque je referme la vanne de purge la pression remonte vite jusqu’à 2 bars puis plus lentement jusqu’à 3 bars.
On m'a dit que cela pouvait venir d'un vase d'expansion HS.
J'ai tapoté avec un tournevis sur le haut du vase ça fait un bruit de vide et en tapotant sur le bas du vase j'ai un bruit sourd (de plein en fait). Je pensais que ça devait être l'inverse ?
Si je coupe l'eau au général et que j'actionne la vanne pour faire baisser la pression celle-ci ne remonte pas.
Par contre dès que je rouvre l'eau au général la pression remonte à 3 bars...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
22 décembre 2017 à 08:33

Bonsoir à tous.
Je dois changer mon ballon de 130 litres de ma chaudière fuel Idéal Standard Geodis B24 de 2002, car le serpentin est apparemment percé.
J'ai récupéré une Geodis 24 ballon de 130 litres de 2011.
Je compte remplacer mon ballon par celui de celle que j'ai récupérée.
Je n'ai pas de notion de plomberie, à part remplacer ou installer un robinet.
La manipulation est faisable ou il faut absolument que je fasse venir un pro ?
Merci à tous pour votre aide.
Je dois changer mon ballon de 130 litres de ma chaudière fuel Idéal Standard Geodis B24 de 2002, car le serpentin est apparemment percé.
J'ai récupéré une Geodis 24 ballon de 130 litres de 2011.
Je compte remplacer mon ballon par celui de celle que j'ai récupérée.
Je n'ai pas de notion de plomberie, à part remplacer ou installer un robinet.
La manipulation est faisable ou il faut absolument que je fasse venir un pro ?
Merci à tous pour votre aide.
21 décembre 2017 à 17:48

Bonjour à tous.
Je dois la changer car le serpentin est percé.
Les plombiers m'ont dit que ça me coûterait aussi cher de changer le ballon que de racheter une chaudière.
C'est une Ideal Standard GEODIS BI 24 kW chauffage et ECS. Serpentin émaillé.
Mais pour racheter une chaudière de cette gamme il faudrait débourser 4000 Euros.
Prix du ballon 1190 Euros.
Je ne pense pas qu'il y ait 2000 Euros de main d’œuvre...
Je dois la changer car le serpentin est percé.
Les plombiers m'ont dit que ça me coûterait aussi cher de changer le ballon que de racheter une chaudière.
C'est une Ideal Standard GEODIS BI 24 kW chauffage et ECS. Serpentin émaillé.
Mais pour racheter une chaudière de cette gamme il faudrait débourser 4000 Euros.
Prix du ballon 1190 Euros.
Je ne pense pas qu'il y ait 2000 Euros de main d’œuvre...
17 novembre 2017 à 09:36

Bonjour à tous.
Je dois changer ma chaudière fuel.
Que me conseillez-vous : condensation ou non condensation ?
Quelles marques sortent du lot en matière de fiabilité ?
Quelles marques à éviter... ?
Merci.
Je dois changer ma chaudière fuel.
Que me conseillez-vous : condensation ou non condensation ?
Quelles marques sortent du lot en matière de fiabilité ?
Quelles marques à éviter... ?
Merci.
08 novembre 2017 à 09:49

La contrôler ? cela veut dire si elle est bien fermée ?
31 octobre 2017 à 17:26

La vanne remplissage ??? c'est quoi ? C'est où ?
Merci. Koasan
Merci. Koasan
31 octobre 2017 à 17:23

Bonjour à tous.
Je possède une chaudière fuel Idéal Standard Geodis ballon 130l de 2002.
Elle est couplée à une PAC Mitsubishi.
La pression à la sortie de la chaudière qui doit normalement se maintenir entre 1.5 et 2 monte à 3 voire 3.2.
Je purge pour faire redescendre la pression à 1.5 mais la pression remonte instantanément à 2.2 et quelques heures ou quelques minutes après (cela dépend des fois) à 3.
Est-ce obligatoirement un signe de ballon percé ?
Merci à tous.
Je possède une chaudière fuel Idéal Standard Geodis ballon 130l de 2002.
Elle est couplée à une PAC Mitsubishi.
La pression à la sortie de la chaudière qui doit normalement se maintenir entre 1.5 et 2 monte à 3 voire 3.2.
Je purge pour faire redescendre la pression à 1.5 mais la pression remonte instantanément à 2.2 et quelques heures ou quelques minutes après (cela dépend des fois) à 3.
Est-ce obligatoirement un signe de ballon percé ?
Merci à tous.