FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre yoboumboum

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 584 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit yoboumboum

yoboumboum
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.
Désolé mais je ne peux pas répondre à toutes ces questions mais :
- la chaudière est reliée au réseau gaz de ville,
- je n'ai pas les pressions gaz
- dernier entretien fait en septembre 2019, RAS, test combustion OK mais je n'ai pas le ticket,
- tension d'alimentation : la chaudière est alimentée en 220V + terre (prise classique domestique), à moins que vous vouliez que je fasse une mesure au voltmètre, merci de confirmer.

La chaudière a 10 ans.
Cordialement.
06 avril 2020 à 19:55
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Ma chaudière vaillant Ecotec à condensation est actuellement en panne.
Le code défaut affiché est principalement F27 (défaut ionisation) mais il y a aussi le défaut F62 (Mauvaise fermeture vanne bloc gaz. Bloc gaz défectueux, électronique défectueuse).

Le seul moyen de démarrer la chaudière et d'ouvrir le robinet d'eau chaude, de boucher partiellement l'arrivée d'air du ventilateur, l'allumage se fait alors et permet un fonctionnement de la chaudière mais suite à un arrêt prolongé, le défaut réapparait, la chaudière.

Problème semble venir de la vanne bloc gaz, mais pourrait aussi venir de la carte électronique.
Comment puis-je identifier le composant défaillant ?, comment tester la vanne bloc gaz ?

Merci pour votre aide.
01 avril 2020 à 09:47
forum consulter ce sujet Panne chaudière Vaillant Ecotec défaut F27 F62 sur le forum Chauffage

Publicité