Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Le numéro de série n'y est pas c'est vrai: 21142300100116270001006651N7
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Les deux, cette question n'est pas fort relevante au problème.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non, et cette question n'est pas relevante au problème non plus.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, cette question n'est pas en relation au problème.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Vaillant, mais ce n'est pas très important.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? au mur, à 150cm du sol. Je me demande pourquoi vous poser la question car cela n'a pas d'importance.
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cette question n'est pas relevante au problème.
Quelle est la surface habitable de votre logement ? Cette question n'est pas relevante au problème.
Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? C'est du gaz 'riche' (composé principalement de CH4 calculé à 11,36kWh/m³) ce qui correspond à la chaudière et à la pression observée.
Le numéro de série n'y est pas c'est vrai: 21142300100116270001006651N7
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Les deux, cette question n'est pas fort relevante au problème.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non, et cette question n'est pas relevante au problème non plus.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, cette question n'est pas en relation au problème.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Vaillant, mais ce n'est pas très important.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? au mur, à 150cm du sol. Je me demande pourquoi vous poser la question car cela n'a pas d'importance.
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cette question n'est pas relevante au problème.
Quelle est la surface habitable de votre logement ? Cette question n'est pas relevante au problème.
Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? C'est du gaz 'riche' (composé principalement de CH4 calculé à 11,36kWh/m³) ce qui correspond à la chaudière et à la pression observée.
24 novembre 2022 à 13:25

Bonjour.
En réalité vous n'avez qu'une seule pièce avec trois radiateurs.
Du coup il est en effet plus logique de les piloter de la même façon.
Au moins aligner la température entre le thermostat d’ambiance et celui de la vanne 6 pour que la charge de chauffage soit partagée et pour un maximum de confort (éviter les zones froides voir un courant d'air induit par la différence en température potentiel).
En réalité vous n'avez qu'une seule pièce avec trois radiateurs.
Du coup il est en effet plus logique de les piloter de la même façon.
Au moins aligner la température entre le thermostat d’ambiance et celui de la vanne 6 pour que la charge de chauffage soit partagée et pour un maximum de confort (éviter les zones froides voir un courant d'air induit par la différence en température potentiel).
23 novembre 2022 à 22:20

Bonjour chers pros de la chaudière.
Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en énergie car très bien isolé.
Après la mise en route de la chaudière ou bout de quelques secondes elle tente un allumage. On entend clairement les tic tic de la bougie et l’allumage du gaz. Le thermomètre monte rapidement en température aussi. Par contre cela ne dure que deux ou trois secondes. L'indicateur de flamme disparaît aussitôt de l'écran. La chaudière retente deux ou trois allumage avec le même résultat, à chaque fois la température monte un peu, et elle fini par une erreur F28.
La personne se plaint que "quand ça marchait encore" l'eau chaude n'était pas très chaude et qu'il fallait diminuer le débit au minimum pour en avoir.
Cela donne donc l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz ou pas assez de débit. Mais : L'arrivée de gaz est bonne et a été mesurée à 20,3 mbars avec un manomètre différentiel digital sur la vanne gaz pendant une tentative d'allumage. Le gaz est fourni en 20 mbars donc ça me semble correct.
La vanne gaz est une Sigma 898. Elle est bien alimentée par 21 Volt comme prescrit pour ce modèle. Cette tension ne reste présente que quelques instants il me semble (sorry, je n'ai pas fait suffisamment attention au moment même et je me rends compte maintenant que cela peut être un élément important).
L'âge approximatif de la chaudière : 8 ans.
Que me conseillez-vous pour la suite du diagnostic ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en énergie car très bien isolé.
Après la mise en route de la chaudière ou bout de quelques secondes elle tente un allumage. On entend clairement les tic tic de la bougie et l’allumage du gaz. Le thermomètre monte rapidement en température aussi. Par contre cela ne dure que deux ou trois secondes. L'indicateur de flamme disparaît aussitôt de l'écran. La chaudière retente deux ou trois allumage avec le même résultat, à chaque fois la température monte un peu, et elle fini par une erreur F28.
La personne se plaint que "quand ça marchait encore" l'eau chaude n'était pas très chaude et qu'il fallait diminuer le débit au minimum pour en avoir.
Cela donne donc l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz ou pas assez de débit. Mais : L'arrivée de gaz est bonne et a été mesurée à 20,3 mbars avec un manomètre différentiel digital sur la vanne gaz pendant une tentative d'allumage. Le gaz est fourni en 20 mbars donc ça me semble correct.
La vanne gaz est une Sigma 898. Elle est bien alimentée par 21 Volt comme prescrit pour ce modèle. Cette tension ne reste présente que quelques instants il me semble (sorry, je n'ai pas fait suffisamment attention au moment même et je me rends compte maintenant que cela peut être un élément important).
L'âge approximatif de la chaudière : 8 ans.
Que me conseillez-vous pour la suite du diagnostic ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
23 novembre 2022 à 22:09