Profil du membre XavH95
Actuellement
24 638
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit XavH95

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Merci pour votre retour.
C’est à rien y comprendre : j’ai juste déconnecté les fiches du capteur de départ chauffage et rebranché, et depuis plus de défaut !
Je surveille quand même et en parlerai à mon technicien lors de la prochaine visite entretien, car il y a peut-être quand même un souci sur ce capteur.
En tout cas merci pour votre réponse VETC.
Merci pour votre retour.
C’est à rien y comprendre : j’ai juste déconnecté les fiches du capteur de départ chauffage et rebranché, et depuis plus de défaut !
Je surveille quand même et en parlerai à mon technicien lors de la prochaine visite entretien, car il y a peut-être quand même un souci sur ce capteur.
En tout cas merci pour votre réponse VETC.
04 décembre 2021 à 13:43

Bonjour à tous.
Sur ma chaudière Isotwin Condens F30E j’ai depuis quelques temps, de façon aléatoire, une erreur 10 qui reste quelque secondes accompagnée de "cliquetis".
Savez-vous s'il pourrait s’agir d’un problème sur la vanne 3 voies ?
Merci pour votre aide.
Sur ma chaudière Isotwin Condens F30E j’ai depuis quelques temps, de façon aléatoire, une erreur 10 qui reste quelque secondes accompagnée de "cliquetis".
Savez-vous s'il pourrait s’agir d’un problème sur la vanne 3 voies ?
Merci pour votre aide.
11 novembre 2021 à 12:05