Bonsoir.

J'ai trouvé la solution.
La fonction arrêt chauffage (arrêt circulateur) fonctionne avec la fonction ECO.
Hors la fonction ECO n'est pas opérationnelle en régime confort.
Donc je passe en Régime Réduit.
Ensuite les lignes 61 et 62 sont la consigne d’arrêt et démarrage du chauffage.
Pour info : Quand la température est atteinte, la vanne 3 voies se ferme, puis après une tempo, le circulateur est arrêté.
Cordialement.
Xavier
30 mars 2022 à 19:48
forum consulter ce sujet Régulateur de chauffage RVL470 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Merci de votre aide.
Toute fois :
Le lignes 73 et 14 permettent de régler la courbe de chauffe.
Cela ne répond pas à la demande d’arrêter le circulateur, pour arrêter le chauffage quand il devenu inutile.

Par ailleurs toutes les pièces du bâtiment sont réglées par robinet thermostatique. Il n'y aura pas de sonde d'ambiance.
30 mars 2022 à 16:17
forum consulter ce sujet Régulateur de chauffage RVL470 sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

J’arrête le circulateur pour que l'eau ne circule plus dans les radiateurs.
Objectif : arrêt du chauffage : vanne 3 voies fermée, circulateur arrêté.

Comment avec le RVL470, avoir : un mode chauffage, (confort), et un arrêt sur consigne température extérieure atteinte.
Merci.
Xavier
30 mars 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Régulateur de chauffage RVL470 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur un régulateur de chauffage RVL470, je régule uniquement mon départ en fonction de la température extérieure.
Je n'est pas de sonde intérieure.
J'ai le même régime jour et nuit.
J'ai choisi régime confort permanent.
Je souhaite arrêter la pompe (circulateur) si la température extérieure dépasse les 18°C.
Je compte utiliser la borne (F3/Q1) pour cela.

Comment programmer cet arrêt en régime confort permanent ? Ou dans un autre régime si nécessaire.
Arrêt régulation sur seuil de température extérieure. (et non température intérieure)

Merci.
Xavier
25 mars 2022 à 16:05
forum consulter ce sujet Régulateur de chauffage RVL470 sur le forum Chauffage