Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse du 23 juillet concernant la fuite d'eau sur ma chaudière Perge.

J'ai fait un test aujourd'hui : après avoir épongé le sol de la cave, j'ai remis en route la chaudière à 13 heures pour prendre une douche chaude. Une demi-heure après ma douche j'ai arrêté la chaudière.

Deux constatations :
1) une heure après, j'ai vu que la flaque d'eau sur le sol avait réapparu. Donc la fuite d'eau reprend dès que je remets la chaudière en route.
2) Avant de remettre en route la chaudière, la pression indiquée était de 1.9.
Après ma douche (donc 1h après la remise en route) elle était de 2.3: cela montre que la pression indiquée a tendance (lorsque j'allume la chaudière) à MONTER et non à BAISSER.
Deux heures plus tard (à 17h30), elle était redescendue à 2.1 (donc toujours supérieure à son niveau avant la mise en route).

CONCLUSIONS : La fuite d'eau est toujours la même et reprend si je mets en route la chaudière; la pression monte au lieu de baisser...
Je suis incapable d'interpréter mais j'imagine que je vais devoir changer la chaudière ?

CONCERNANT LE CHOIX D'UNE NOUVELLE chaudière :
J'ai déjà en ma possession quelques devis installation inclue (Chappée basse température Sempra 4600€, Chappée condensation Hina 7400€), j'attends ceux du chauffagiste de Viessmann...
Je vais essayer de me procurer un devis pour la Chappée Bora HTE.

Voici les deux questions que je me pose :
MON INSTALLATION ET MA MANIÈRE DE CHAUFFER.
J'habite une toute petite maison (60 m²) sur 3 niveaux correctement isolée, 5 radiateurs muraux: un au 1er niveau (buanderie : il ne sert à rien), deux au 2ème niveau, deux au 3ème niveau.
Je ne chauffe JAMAIS la nuit, et je ne chauffe pas (je ferme les 2 radiateurs) le 3ème niveau (second étage) pendant la journée (seulement le soir de 17h à 23h), ma facture de fuel est < 1000 € par an...
Question chauffage, je suis minimaliste.

1) le choix entre basse température et condensation : la chaudière à condensation présente-t-elle un net avantage de qualité (coût du chauffage et fiabilité) dans mon cas de figure ?
D'après les informations que j'ai recueillies, elle a un défaut : coût d'entretien plus élevé, technologie plus sophistiquée, donc plus compliquée à réparer en cas de panne...

2) Pour une chaudière basse température, est-il impératif de choisir une chaudière en fonte plutôt qu'en acier (moins de risque de panne, durabilité de la chaudière) ?

Je vous remercie de votre aide et de vos conseils.
J. Wittelsbach
26 juillet 2014 à 18:45
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre réponse explicative m'éclaire sur plusieurs points.

La fuite est toujours d'actualité, et puisqu'il n'est pas possible de faire une réparation sur le corps de chauffe
("une soudure ne tiendrait pas dans la durée" écrivez-vous), j'ai commencé de faire une recherche (demande de devis) pour l'achat d'une nouvelle chaudière fuel (en fonte de préférence pour éviter ce genre de problème) : Viessmann et Chappée semblent actuellement les marques les plus renommées (?) ou les plus vendues sur mon département (la Drôme).

Concernant la pression, je l'avais remontée à 2 il y a huit jours, elle est redescendu à 1.6, elle n'a donc pas baissé de manière significative... mais c'est peut-être normal puisque j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau et j'ai éteins la chaudière...

Serait-il utile de faire un nouveau test (en remettant en route la chaudière) afin de vérifier si la pression chute ou se maintient ?
Il semble en vous lisant qu'il y ait une contradiction entre une pression qui tombe pas à zéro lorsque l'eau fuit du corps de chauffe et le fait que celui-ci soit percé...

Je vous remercie de votre aide.
J. W
23 juillet 2014 à 09:16
forum consulter ce sujet Fuite d'eau chaudière fioul Perge Opitherm sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Juste en rentrant de vacances,  j'ai vu une grande flaque d'eau dans la cave de ma maison:  il y a une fuite d'eau venant de la chaudière...
C'est une chaudière  à fioul, fournissant  chauffage central  et eau chaude sanitaire (Fabricant : Perge Opitherm).
La pression sur le manomètre était à 1.3, je l'ai remonté à 2.

La chaudière  fonctionne et fournit de l'eau chaude sanitaire sans problème.
L'eau de la fuite répandue sur le sol est  couleur rouille ou brique : ce n'est pas de l'eau claire.
Elle provient donc de l'eau qui circule pour le chauffage.
En démontant les 4 vis de  la plaque d'acier  qui ferme le "corps de chauffe",  de l'eau s'est échappée de celui-ci : l'eau  qui sort de dessous de la chaudière provient donc du corps de chauffe et non du ballon réservoir de l'eau de chauffage des radiateurs.

Pourriez vous m'aider à faire un diagnostic : pourquoi l'eau a-telle pénétré le corps de chauffe ?  
Cela signifie-t-il nécessairement qu'il est percé ? 
Comme le manomètre montre que la pression est  normale, il n'y a sans doute  pas de fuite dans le ballon d'eau chaude qui alimente le circuit de chauffage ; si le corps de chauffe n'est pas percé, peut-il y avoir une autre raison qui explique cette fuite d'eau ?

Un corps de chauffe percé peut-il être réparé grâce à une soudure ?
Je vous remercie de votre aide.
Jean W.