Profil du membre wil74
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit wil74

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre retour.
Le tachy fait partie intégrante de l'alimentation du ventilateur. Celui-ci sert à réguler la puissance calorifique via le brûleur et assure également le tirage pour une bonne évacuation des gaz brûlés. Il permet également une sécurité en cas de mauvaise évacuation.
Concernant mon dysfonctionnement, il s'agissait simplement d'un problème de connexion mal faite sur mon plug d'alimentation. Cela arrive lorsque l'on n'a pas les yeux bien en face des trous.
Cordialement.
Je vous remercie pour votre retour.
Le tachy fait partie intégrante de l'alimentation du ventilateur. Celui-ci sert à réguler la puissance calorifique via le brûleur et assure également le tirage pour une bonne évacuation des gaz brûlés. Il permet également une sécurité en cas de mauvaise évacuation.
Concernant mon dysfonctionnement, il s'agissait simplement d'un problème de connexion mal faite sur mon plug d'alimentation. Cela arrive lorsque l'on n'a pas les yeux bien en face des trous.

Cordialement.
01 septembre 2024 à 12:54

Bonjour.
J'essaye de résoudre une panne sur une chaudière Idra Condens de chez Atlantic.
Elle m'indique un défaut A3 qui correspond selon la doc "Alarme tacho ventilateur ".
J'ai bien du 230V en sortie de carte, j'ai effectué le remplacement du ventilo mais le problème est toujours actuel.
Est-ce que la carte pourrait causer problème ?
Merci d'avance pour votre retour.
J'essaye de résoudre une panne sur une chaudière Idra Condens de chez Atlantic.
Elle m'indique un défaut A3 qui correspond selon la doc "Alarme tacho ventilateur ".
J'ai bien du 230V en sortie de carte, j'ai effectué le remplacement du ventilo mais le problème est toujours actuel.
Est-ce que la carte pourrait causer problème ?
Merci d'avance pour votre retour.
14 août 2024 à 18:05