L'investigation poursuivie avec un pro a permis de voir que la chaudière s'était mise en défaut, car l'aquastat (pas celui de la régulation de la température, mais l'autre) ne fonctionnait plus (pièce défectueuse qui a été remplacée).
04 novembre 2020 à 07:49

Merci pour votre réponse.
Alors oui, la led d'affichage du relais s'allume, j'ai à nouveau réinitialisé les 2 boitiers et au final led verte et led orange sont allumées, sans clignoter, donc fonctionnement a priori.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors oui, la led d'affichage du relais s'allume, j'ai à nouveau réinitialisé les 2 boitiers et au final led verte et led orange sont allumées, sans clignoter, donc fonctionnement a priori.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 octobre 2020 à 18:05

Bonjour.
J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433.
Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus.
Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font pas démarrer le brûleur.
Celui-ci n'a pas de voyant rouge allumé.
Auriez-vous une idée ? J'ai mis 2 photos.
De Dietrich Type DE102 N°RA10507
Merci pour vos messages.
Violaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai changé les piles du thermostat Siemens Émetteur RH10RF/SET et Récepteur RCR10/433.
Depuis, le brûleur de la chaudière fioul De Dietrich ne démarre plus.
Les boîtiers du thermostat communiquent mais ne font pas démarrer le brûleur.
Celui-ci n'a pas de voyant rouge allumé.
Auriez-vous une idée ? J'ai mis 2 photos.
De Dietrich Type DE102 N°RA10507
Merci pour vos messages.
Violaine.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


17 octobre 2020 à 18:27