vitopend100
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour et merci pour votre réponse.

"Quel est le numéro de série, la puissance et l'année de votre chaudière ?"
7277958701411108
pmin 13 pmax 30
installée en 2007

"Quelle est la température extérieure actuelle dans votre région ?"
-5°c durant cet épisode froid sinon entre 5 et 10

"Quelle est la température de départ vers les radiateurs réglés sur votre chaudière ?
42°c quand la position chaudière est sur 3/6 (quand je baisse la puissance chauffage chaudière 2/6 c'est 32°c) quand je la mets plus fort (5/6) juste pour des tests 55°c (depuis des années elle est sur 3/5 durant l'hiver).

"Commencez par mettre un thermostat d'ambiance programmable et sans fils"
Ce que je ne comprends pas c'est que pendant 10 ans sans thermostat d'ambiance programmable et sans fils elle fonctionnait bien pour ma maison : il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien dans mon installation, j'hésite à l'installer avant d'avoir résolu le problème de départ. Dites-moi si je me trompe.

"Faites régler la puissance de chauffage de votre chaudière entre 10 et 12 kW"
Comment faire ? Cela semble correspondre à mon problème : la flamme s'allume, le tuyau de sortie du chauffage de la chaudière devient tellement brulant qu'on ne peut mettre la main dessus et la flamme s’arrête : est-ce le limiteur de température qui arrête la flamme sans mettre la chaudière en erreur et en arrêt et là un cycle recommence ?

Une chose encore : je me rappelle quand il y a plusieurs années il y avait eu une coupure de gaz : pour repartir il n'y avait pas d'interruption de cycle : pendant de longues minutes la flamme restait allumée. Pour moi ces cycles courts sont une nouveauté.
Merci encore pour votre attention.
01 mars 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vous écris car mon installateur est venu de nombreuses fois chez moi mais ne trouve pas le défaut de ma chaudière Vitopend 100W WH1B.
Voici les symptômes :
- Les cycles d'allumage sont ultra courts : entre deux allumages de flamme il s’écoule entre 9 secondes et 15 secondes, la flamme s'allume alors mais seulement pour 10 à 25 secondes (quand la chaudière démarre à froid cela peut aller j’usquà 40 secondes d'allumage de flamme mais au prochain cycle on retombe en cycle beaucoup plus courts)
- Après ce micro cycle plusieurs micro cycles s'enchainent (la pompe tourne) et les cycles reprennent quelques minutes plus tard : 5 à 6 micro cycle en temps normal et une trentaine en période de grand froid où j'ouvre plus de thermostat sur les radiateur (en temps normal 3 radiateurs sont sur 3 (échelle de 0 à 5), 1 radiateur est ouvert au maximum en permanence, et 3 radiateurs sont sur 2 et quand il fait froid je mets 6 radiateurs sur 4 alors il faut 30 micro cycles)
- Une fois par semaine la chaudière s'arrête depuis cette année (le bouton rouge ne clignote pas) et redémarre sans problème.
- Elle s'arrête plus souvent en période de grand froid.
- Ces cycles courts se produisent pour le chauffage et pour le sanitaire.
Merci pour votre aide. :)
28 février 2018 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème micro cycle chaudière Vitopend 100W WH1B sur le forum Chauffage