Bonsoir,
J'ai remplacé le vase d'expansion hier. Il était effectivement rempli d'eau. Depuis la pression s'est stabilisée (1,5 bar) pendant la journée. La nuit par contre quand je coupe la chaudière, la pression descend à 1 bar.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai remplacé le vase d'expansion hier. Il était effectivement rempli d'eau. Depuis la pression s'est stabilisée (1,5 bar) pendant la journée. La nuit par contre quand je coupe la chaudière, la pression descend à 1 bar.
Est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
26 novembre 2022 à 21:04

Merci JR48 pour votre réponse. Je pense que c'est effectivement la pièce défectueuse.
J'ai testé le vase et en appuyant sur la valve, un peu d'eau est sortie. La membrane est probablement percée.
J'ai testé le vase et en appuyant sur la valve, un peu d'eau est sortie. La membrane est probablement percée.
23 novembre 2022 à 19:49

Bonjour.
Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup.
La chaudière est programmée pour démarrer à 8.00h et s'arrêter à 23.00h.
Le matin l'aiguille du manomètre Flexcon est proche du zéro (température circuit radiateurs environ 40°).
Quand la chaudière tourne pendant 30 minutes, l'aiguille dépasse les 3 bars (température environ 70°).
Par mesure de précaution, j'ai coupé la chaudière.
L'eau est montée à 80°, chaudière coupée. Puis la pression est tombée à 1 bar au bout de 10 minutes.
J'ai rallumé la chaudière et elle a tourné pendant 4 minutes pour maintenir la température à 70°. Pression : 1,5 bar.
Par contre lors de la phase de repos, la pression est retombée à presque zéro bar...
Que peut-on en conclure ?
Merci à vous tous pour vos avis et aides.
Lors de la mise en route début novembre de ma chaudière Viessmann Vitola Uniferral-e (NE22) datant de 1991, j'ai remarqué que la pression indiquée sur le Flexcon variait beaucoup.
La chaudière est programmée pour démarrer à 8.00h et s'arrêter à 23.00h.
Le matin l'aiguille du manomètre Flexcon est proche du zéro (température circuit radiateurs environ 40°).
Quand la chaudière tourne pendant 30 minutes, l'aiguille dépasse les 3 bars (température environ 70°).
Par mesure de précaution, j'ai coupé la chaudière.
L'eau est montée à 80°, chaudière coupée. Puis la pression est tombée à 1 bar au bout de 10 minutes.
J'ai rallumé la chaudière et elle a tourné pendant 4 minutes pour maintenir la température à 70°. Pression : 1,5 bar.
Par contre lors de la phase de repos, la pression est retombée à presque zéro bar...
Que peut-on en conclure ?
Merci à vous tous pour vos avis et aides.
23 novembre 2022 à 13:59