FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre VETC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 640 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit VETC

VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonsoir,

Ce type de raccordement à bride ne se fait plus dans ces tailles de circulateur.
Remplacer un circulateur à vitesse fixe, avec une perte de charge également fixe et qui n'est pas alimenté en permanence par un circulateur nouvelle génération (type A) ne donnera rien sauf des problèmes de fonctionnement et de mise en sécurité.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
20 juillet 2023 à 22:15
forum consulter ce sujet Remplacement circulateur PAC Grundfos UPS 21-60 F120 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Dans un premier temps il faut connaitre le débit spécifique de la chaudière : attention ce dernier est donné selon la norme en vigueur pour un delta T° de 30°C (soit une élévation de 30 °C de la température d'eau froide).
Le choix du type de production ECS doit aussi se faire selon la qualité de l'eau (calcaire ou non).

Dans un deuxième temps il faut faire le choix de la chaudière en fonction des besoins réels en chauffage : la puissance de fonctionnement mini du brûleur doit se situer le plus bas possible par rapport aux besoins de votre logement ;
- Quelle est sa surface habitable ?
- Quelle est son altitude ?
- Quelle est sa région ?
- Quelle est son année de construction ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2023 à 15:10
forum consulter ce sujet Frisquet Hydromotrix ou Hydroconfort ? sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?

Sans le type de la chaudière il est impossible de faire une recherche de référence de pièce et donc de vérifier la disponibilité de celle-ci.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juillet 2023 à 15:01
forum consulter ce sujet Remplacer ballon chaudière De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

La procédure est assez simple, il faut d'abord s'assurer que la veilleuse est bien encore allumée sinon :
- Tournez le bouton du dessus du bloc gaz (photo 2) pour le mettre en position allumage veilleuse,
- Appuyez dessus et maintenez le pour que le gaz arrive à la veilleuse,
- Appuyez sur l'allument piézo (à droite photo 3) pour faire des étincelles qui allumeront la veilleuse,
- Quand la veilleuse est allumée maintenez toujours le bouton de la photo 2 pendant 30 secondes,
- Relâchez le : que se passe-t-il ?

Si la veilleuse tient le brûleur doit démarrer ou il faut tourner le bouton (photo 2) pour qu'il démarre.
Si la veilleuse ne tient pas il faudra faire intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cet appareil.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 14:19
forum consulter ce sujet Ballon eau chaude au gaz plus d'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre installation est bien de type monotube, vous ne pourrez pas supprimer ce radiateur car tous les autres radiateurs ne seront plus alimentés !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Comment retirer définitivement un radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Faites intervenir le prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette chaudière, il vous fera un diagnostic et un devis de réparation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 14:00
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann fioul régulateur Vitrotonic sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatique ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Pour résoudre votre problème faites appel à une station technique agréée par Chappée ou faites appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel obligatoire de cette installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 13:56
forum consulter ce sujet Mise à jour thermostat Emolife. sur le forum Chauffage

Bonjour.

Il n'est pas utile de remplacer toute la pièce (photo 3).
Vous pouvez simplement démonter la tige de poussée et son presse étoupe (écrou de 10 photo 3) et les graisser avec de la graisse silicone.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 13:52
forum consulter ce sujet Fuite vanne thermostatique raccordements radiateur sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 13:47
forum consulter ce sujet Chaudière Frisquet affiche anomalie 4 voies sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre BM (boitier de commande de la chaudière) dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Si c'est une version avec un BM blanc, boitier qui doit être installé dans le logement et pas resté sur la chaudière, cette génération de régulation climatique n'est pas compatible avec un thermostat connecté.

Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- e programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

« Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation. »

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off).
La sonde d’ambiance dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles (thermostats connectés wifi) et pose de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 juillet 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Netatmo chaudière Bora Fioul HTE Chappée sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2023 à 20:16
forum consulter ce sujet Changement circulateur par version moderne mais blocage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 juillet 2023 à 20:15
forum consulter ce sujet Chaudière murale Idra ballon 3224B allumage fait du bruit sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour réaliser l'opération vous devez :
- Fermez l'alimentation d'eau froide à votre compteur d'eau,
- Ouvrez un robinet d'eau froide et d'eau chaude pour faire chuter la pression,
- Déposez les deux flexibles sous votre chaudière,
- Mettez en place des bouchons à la place (sous la chaudière et sur les tuyaux de cuivre venant d'en bas),
- Ouvrez votre alimentation d'eau froide au compteur,
- Purgez l'air dans les canalisations et refermez le robinet d'eau froide et d'eau chaude.

Où et comment pensez-vous mettre votre votre ballon d'eau chaude ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 juin 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Désactiver production d'eau chaude chaudière à gaz Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre installation est en cuivre pourquoi voulez-vous la refaire ?
Le remplacement des canalisations d'alimentation des radiateurs, pour définir le diamètre, nécessite :
- Un calcul des longueurs,
- Un re calcul des débits (par radiateurs, par boucles, par tronçon),
- Un re calcul des pertes de charges dans les boucles du circuit,
- Le re calcul du circulateur de chauffage (débit, pertes de charges),
- Un équilibrage complet de la nouvelle installation,

Sans le respect de ces principes de base, avec la mise en place d'une PAC, vous risquez d'avoir des grosses différences de températures ambiantes, des radiateurs qui chauffent plus ou moins, des zones froides et de l'inconfort !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 juin 2023 à 11:32
forum consulter ce sujet Réseau radiateurs pompe à chaleur air/eau sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 juin 2023 à 11:19
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitodens 200W affiche défaut 1 BA sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous avez deux solutions selon ce que vous souhaitez faire : conserver la production d'ECS par la chaudière pendant l'hiver ou transformer votre chaudière en chauffage seul !!!

Dans le premier cas, comme la production d'ECS de la chaudière est faite uniquement lorsque celle-ci est en fonctionnement (sous tension et gaz ouvert), il suffit simplement de mettre votre chaudière à l'arrêt et de mettre votre chauffe eau électrique en fonctionnement.
Pour son raccordement hydraulique soit :
- Vous le mettez en série, en sortie ECS de votre chaudière, comme cela en été vous fonctionnez uniquement sur le ballon électrique et en hiver (puisque le corps de chauffe de la chaudière et maintenu en température pour l'ECS) l'ECS de la chaudière rentrera dans votre ballon électrique (à la place de l'eau froide) limitant ainsi le fonctionnement de la résistance électrique en hiver.

Dans le deuxième cas, vous abandonnez définitivement la production ECS de la chaudière, vous raccordez votre ballon électrique en parallèle pour qu'il assure à lui seul votre production d'ECS.

Attention ce modèle de chaudière (haute température constante) de par son maintien en température à plus de 60°C n'est pas économique et reconnue comme très énergivore.
Si vous optez pour une solution où la chaudière deviendrez une version chauffage seul vous devriez, pour de vrai économies de gaz, la remplacer par une version condensation (30 à 50% d'économies possible sur votre facture annuelle...)

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 juin 2023 à 12:02
forum consulter ce sujet Désactiver production d'eau chaude chaudière à gaz Frisquet sur le forum Chauffage

Bonjour.

En dehors du fait que vous devrez faire intervenir un professionnel pour la mise en service (puisque vous n'avez pas d'habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes) un système thermodynamique consommera, à puissance équivalente restituée, 3 à 5 fois moins d'électricité qu'un radiateur à inertie.

Les conditions de pose, de mise en service et d'entretien diffères et vous devrez les respecter.

Après votre local ne fait que 15m²... avec un apport de chaleur due aux appareils de cette laverie qui en hiver peut-être bénéfique mais en été qu'il faudra compenser.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 juin 2023 à 10:27
forum consulter ce sujet Radiateur à inertie ou climatisation sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Est-il exposé à la chaleur ?
- Quelle est la température ambiante réelle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 juin 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Thermostat TRL 7.26 RF en erreur avec thermomètre clignotant sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre ancienne chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière était-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Pour faire le bon choix d'une chaudière condensation la priorité est de connaître les besoins de puissances chauffage et faire en sorte que cette nouvelle chaudière ai une plage maximum de modulation (sinon vous risquez une usure rapide et de faible économies d'énergies).
Pour ce qui est de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) elles sont toutes capable d'en produire : il suffit simplement de rester dans les débits spécifiques correspondant à chaque modèle.

Ensuite il faut impérativement qu'elle soit équipée de sa propre sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) : ce qui garanti un maximum d'économies.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 juin 2023 à 17:50
forum consulter ce sujet Choix chaudière Saunier Duval ThemaPlus vs Elm Leblanc Egalis sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Comme votre brûleur démarre en mode manuel, c'est un problème de votre tableau de régulation.
Il faut vérifier l'ensemble des sondes :
- Sonde extérieure,
- Sonde de chaudière,
- Sonde ballon ECS,
- Sonde de départ chauffage,
Leurs valeurs ohmiques doivent correspondre aux températures qu'elles mesurent !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
22 juin 2023 à 17:54
forum consulter ce sujet Problème Buderus logano G124 message erreur sonde sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2023 à 17:49
forum consulter ce sujet Raccord conduit de 195 à 200 mm sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 juin 2023 à 17:48
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 111-w comment passer en mode été sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2023 à 18:41
forum consulter ce sujet Chaudière Ferroli domitop f24e la rampe gaz ne s'allume pas sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2023 à 18:40
forum consulter ce sujet Solaire thermique Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2023 à 18:39
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich problème commande à distance filaire sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous nous avez sollicités pour une question technique et nous avons pris le temps de vous répondre.

Par respect pour l’équipe de bénévoles et pour tous les utilisateurs de ce forum, pouvez-vous nous donner des nouvelles.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 juin 2023 à 18:39
forum consulter ce sujet Courbe compensée PAC air/eau Panasonic sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les numéros transmis ne donnent rien, ce sont les numéros de série pas les références produits !!!
Pouvez-vous nous transmettre des photos des plaques signalétiques ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
21 juin 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Isolant porte brûleur chaudière détruit sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle (ELIDENS, ECODENS...), type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2023 à 17:58
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich problème commande à distance filaire sur le forum Chauffage

Bonjour,

- Votre installation de PAC est équipée de quel type de production d'ECS ?
- Votre installation solaire est équipée de quel type de ballon (CESI, COMBI, simple échangeur, double échangeur) ?
- Quel est le modèle et le type de votre régulation solaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2023 à 17:43
forum consulter ce sujet Solaire thermique Buderus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sans avoir vu votre installation :
- La première chose surprenante s'est la taille du ballon tampon de 25 litres alors que les préconisations sont de 30 à 50 litres par Kilowatts de puissance de PAC (soit pour votre installation un ballon qui devrait être compris entre 270 et 450 litres) !!!
- La deuxième chose s'est la puissance de la PAC (12 kW et pourquoi pas 9 kW) ???
- La troisième chose s'est que la vanne mélangeuse 3 voies motorisée aurait été démontée !!!
- La quatrième chose s'est la mise en place d'un thermostat d'ambiance (contact sec) plutôt que la déportation de l'interface de régulation (fournie avec votre PAC) dans l'ambiance de votre logement pour faire office de sonde d'ambiance !!!

Ce qui veut dire que, pour le fonctionnement en chauffage, votre ancienne régulation sur V3V avec sonde extérieure et sonde d'ambiance était plus précise et plus adaptée au fonctionnement de votre installation.

Votre chaudière pouvait rester à température constante, la température de circulation dans vos radiateurs était adaptée en fonction de la température extérieure et des besoins de votre logement (température mesurées par la sonde d'ambiance et qui servait à augmenter ou diminuer la température de départ en sortie de V3V).

Sur votre nouvelle installation, ce n'est plus le cas, la PAC fonctionne en adaptant sa température de sortie (départ vers les radiateurs) en fonction de la température extérieure et votre thermostat ne sert que de limite haute :
- Si la température de départ est trop basse il n'y aura pas de correction (vous n'atteindrez pas la température ambiante demandée,
- Si la température de départ est trop élevée il coupera la PAC (vous risquez d'avoir trop chaud, la PAC fera des court-cycles, son compresseur aura une durée de vie diminuée et il n'y aura pas non plus de correction de la température de départ),

Votre installateur essaye donc de contourner le problème en jouant sur une courbe compensée : cette méthode est peu probante et plus qu'aléatoire, demandez lui de déporter l'interface de régulation !!!

Votre installateur est-il certifié RGE ?
Avez-vous eu son attestation ?
Quelle est cette entreprise ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
17 juin 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Courbe compensée PAC air/eau Panasonic sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre extracteur (ventilateur) de chaudière tourne en pleine vitesse mais que le brûleur ne démarre pas c'est que soit :
- Votre conduit de ventouse est défectueux (si la chaudière démarre façade ouverte) cela permet de confirmer le diagnostic,
- Votre système de détection d'extraction est défectueux (pressostat, tubes de liaison, venturi...),
- Votre sécurité de surchauffe fumées est HS.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
17 juin 2023 à 16:56
forum consulter ce sujet Chaudière Ferroli domitop f24e la rampe gaz ne s'allume pas sur le forum Chauffage

Bonjour,

L'isolant de porte ou la porte complète peut-être disponible chez Viessmann.
Pour le savoir il faut :
- Le type exact de la chaudière,
- Son numéro de série de 11 ou 13 chiffres,
- Le type du brûleur.

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2023 à 16:34
forum consulter ce sujet Isolant porte brûleur chaudière détruit sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous n'avez que 5mm de différence ce qui correspond à l'écart qu'il y a entre une emboiture mâle et une emboiture femelle sur un tuyau de 200mm :
- Vos tuyaux sont-ils montés dans le bon sens ?
- Partez vous bien de la sortie de l'insert en emboiture femelle ?

N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2023 à 16:31
forum consulter ce sujet Raccord conduit de 195 à 200 mm sur le forum Chauffage

Bonjour à tout les trois,

Ci-joint la notice d'installation de votre EASYMATIC, selon la version de votre chaudière et de sa carte électronique vous devrez raccorder cette sonde à la chaudière soit :
- Sur le connecteur TAM,
- Sur le connecteur BUS,
- Sur le connecteur "gris,

Attention si l'écran de votre EASYMATIC ne s'allume pas il faut inversé les fils car votre "BUS" peut-être polarisé.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Déplacer Easymatic dans une pièce à vivre sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2023 à 11:33
forum consulter ce sujet Chaudière Vitodens 111-w comment passer en mode été sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation et de la façade de votre chaudière (avec les défauts) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2023 à 11:21
forum consulter ce sujet Sécurité surchauffage chaudière Frisquet Hydro éco radio sur le forum Chauffage

Bonjour.

En mettant la chaudière en mode "manuel" votre brûleur démarre-t-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2023 à 11:16
forum consulter ce sujet Problème Buderus logano G124 message erreur sonde sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous faites l'entretien d'une PAC mais vous êtes un particulier ou un professionnel ?
Vous intervenez sur un PAC : êtes vous titulaire d'une habilitation à la manipulation de fluides ?

Quelles sont les opération que vous avez faites lors de l'entretien de cette PAC : pouvez-vous les lister ?

Avant d'attaquer l'entretien de cette PAC avez-vous fait des tests de fonctionnement ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 juin 2023 à 11:14
forum consulter ce sujet PAC De Dietrich Alezio ne démarre plus après entretien sur le forum Chauffage

Bonjour.

Selon le principe de bon fonctionnement de votre installation, pour protéger chaque composant et correspondre aux normes et réglementation en vigueur vous devez commencer par solutionner le défaut de fonctionnement de SSC.
Celui-ci doit être équipé sur sa régulation :
- D'une sonde de température capteur solaire,
- D'une sonde de température en bas du ballon SSC,
- Éventuellement d'une sonde en haut du ballon.
La débit dans votre circuit solaire doit être réglé selon le type de ballon, le nombre de capteurs et la hauteur manométrique de votre installation : ce débit se calcul puis se règle en jouant sur la vitesse du circulateur, la vanne de réglage sur le module hydraulique et la modulation dans les paramètres de la régulation solaire.

Une fois que le fonctionnement de votre SSC (avec les capteurs solaires) sera optimum, votre ballon doit monter à plus de 55°C et en période d'été ou en hiver par fort ensoleillement (pour protéger les capteurs et le fluide caloporteur) il peut monté à plus de 85°C : vous devez mettre en place un mitigeur thermostatique de sécurité, sur la sortie ECS,limitant la distribution à 55°C maximum : c'est une obligation !!!

Avec ce fonctionnement vous récupérerez un maximum d'énergie pour faire de l'eau chaude sanitaire en été et de l'eau chaude sanitaire + du chauffage en hiver.

Attention comme vous avez une PAC de raccordée sur ce ballon SSC, elle ne doit jamais pouvoir prendre, dans ce ballon et par son retour, une température supérieure ou égale à sa température de sortie max.
Si tel est le cas vous risquez de dégager le compresseur de votre PAC et c'est un risque qui existe réellement sur votre installation !!!

Même si l'entreprise qui a réalisée votre installation est qualifiée RGE, il est anormal de constater qui n'ont pas tenu compte de ces risques : dommage pour eux ils en seront responsable !!! Qui sont-ils pour être aussi mauvais ???

Vous devez impérativement piloter votre installation par un régulateur climatique externe capable de gérer la charge de votre ballon SSC, le système solaire, la production ECS, la PAC, la résistance électrique, le circuit de chauffage (circulateur, moteur de vanne mélangeuse) en fonction de la température extérieure.

Votre ballon SSC devrait être l'élément central de votre installation, les différentes sources de productions de chaleur devraient être raccordées en entrées et les distributions d'ECS et de chauffage en sorties : ce n'est pas le cas sur votre installation !!!

Votre PAC doit être capable de maintenir de ballon SSC en température pour assurer l'ECS dans le ballon SSC, elle doit être capable de prendre la relève pour se maintient en température en cas d'absence de soleil, elle doit aussi pouvoir maintenir la température du volume du ballon SSC pour conserver la qualité de production ECS et le chauffage en hiver.

Merci de nous transmettre des photos de votre installation, sans celle-ci nous ne pourrons allez plus loin dans notre accompagnement et nos réponses.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
06 juin 2023 à 18:43
forum consulter ce sujet Raccordement tuyauterie chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 juin 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Chaudière gaz ventouse Ferroli inox sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si vous utilisez un combustible de bonne qualité et que la combustion est toujours propre vous n'avez pas d'entretien a faire sur le brûleur.
Il faut simplement le protéger de la poussière lorsqu'il n'est plus utilisé.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 juin 2023 à 19:30
forum consulter ce sujet Entretien poêle à pétrole laser Zibro LC30 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Ci-joint une version de notice de cette chaudière.

A la page 25, la fonction des différentes commande sont expliquées, pour mettre la chaudière en mode "été" il faut :
- Laisser la chaudière sous tension (bouton 1 sur I).
- Mettre l'interrupteur 2 sur soleil.
- Baisser l'aquastat 3 au minimum pour que l'eau chaude sanitaire ne soit pas trop chaude.

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notice chaudière Geminox fuel TL 35
05 juin 2023 à 19:25
forum consulter ce sujet Chaudière Geminox fuel TL 35 eau chaude sanitaire sur le forum Chauffage

Bonjour.

La première des chose est qui faut impérativement remplacer un fusible HS par le même ayant les mêmes caractéristiques : vous risquez de griller la carte électronique !!!

Ce fusible protège l'alimentation électrique de la carte électronique. Comme vous ne faites que l'ECS il faut vérifier les composants fonctionnant uniquement en 230 Volts (circulateur et autres).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2023 à 12:39
forum consulter ce sujet Fusible HS chaudière Chaffoteaux Amphora delta 24 CF sur le forum Chauffage

Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Dans ces dernières infos, il existe des anomalies :
- La PAC devrait être pilotée par votre régulation solaire, elle doit venir en complément pour maintenir la température de votre SSC (été comme hiver) afin d'assurer l'ECS en été et l'ECS + le chauffage en hiver : cela éviterai de solliciter la résistance électrique !!!
- Le chauffage devrait être régulé par une vanne mélangeuse motorisée, d'un circulateur, d'un clapet anti thermosiphon, pilotés par une régulation climatique équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance : cela permettrai de moduler la température de circulation dans les radiateurs, de l'ajuster en fonction des besoins réels de votre logement, de limiter la décharge de votre SSC et d'optimiser son maintien à une température supérieure à 60°C pour le confort en ECS !!!
- Vous parlez de la vanne mélangeuse qui n'est pas présente sur votre circuit ECS : ce mitigeur thermostatique de sécurité et obligatoire sur toutes les installations solaire (CESI et SSC). Votre ballon SSC pouvant monter à 85°C (si installation bien réglée et régulation bien paramétrée) il limite donc la distribution de l'ECS à 55°C maximum,
- Vous nous préciser que, en fermant le départ chauffage en sortie de SSC, que la température ECS monte maintenant à 50°C et que la pression du réseau solaire monte à 2 Bars. Cette variation de pression est anormale (votre vase d'expansion solaire n'est pas bien réglé) et la température dans le SSC est un peu trop basse (Votre module hydraulique, votre circulateur et votre régulation ne sont par paramétrés correctement : débits et modulation de débits incorrectes),

N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 juin 2023 à 12:30
forum consulter ce sujet Raccordement tuyauterie chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Votre installation devrait être raccordé sur le principe du schéma de la fiche technique suivante :
- Votre SSC devrait monter à plus de 60°C pour assurer le chauffage,
- Vous devriez avoir une vanne mélangeuse, un circulateur et une régulation en fonction de la température extérieure pour votre circuit chauffage,
- Votre PAC devrait être raccordée sur le ballon ,
- Votre PAC ne devrait pas faire l'ECS de manière autonome,
ssc400 fiche technique.pdf

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2023 à 20:04
forum consulter ce sujet Raccordement tuyauterie chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur votre installation de plus de 20 ans, si les températures ambiantes dans les différentes logement sont bonnes et si vous ne rencontrez aucun problème : il n'y aucun intérêts de vouloir remplacer ces vannes d'équilibrage.
Si votre installation de chauffage collectif ne répond pas aux obligations de comptage individuel et que vous êtes encore au calcul des charges sur la règle du 1000éme : il faut prévoir cette mise aux normes.

Avez-vous constaté des anomalies de fonctionnement ?
Des composants, en chaufferie, comme les circulateurs, la chaudière, la régulation ont-ils été remplacé ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2023 à 16:19
forum consulter ce sujet Réglage chauffage au sol collectif sur le forum Chauffage

Bonjour.

La lecture de la température extérieure étant de 32°C à 18h51 : avez-vous bien cette température dehors ?
Le défaut E35 indique une température anormale au niveau de l'échangeur de l'unité extérieure : avez-vous mesurer cette température ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
01 juin 2023 à 16:10
forum consulter ce sujet Erreur E38 pompe à chaleur T.One AquaAIR ALDES sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière doit être une CREATIS mais quelle est sa version exacte :
- Fait elle l'ECS ?
- A-t-elle un ballon intégré ?
- De quelle couleur est-elle (jaune, blanche, blanche et noir) ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
01 juin 2023 à 16:04
forum consulter ce sujet Poids chaudière Ideal 2101 de 27 kW sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque ?
- Modèle ?
- Type ?
- Numéro de série et année de votre appareil ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2023 à 15:58
forum consulter ce sujet Plaque insert sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vous cherchez quoi comme boitier :
- La régulation interne au tableau de la chaudière ?
- Une sonde d'ambiance ?
- Autre... ?

N'étant pas sur place merci de nous transmettre des photos de votre installation.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 juin 2023 à 15:55
forum consulter ce sujet Boîtier de régulation GA 124 Buderus sur le forum Chauffage