FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre VETC

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 638 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit VETC

VETC
a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Nombre de radiateurs et surface de plancher chauffant ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Suite à l'installation de votre chaudière, avez-vous bénéficié d'une mise en service de cette dernière par une station technique agréée ou par le service technique du fabricant De Dietrich, afin d'adapter les paramètres de la chaudière aux besoins réels de votre installation ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 19:07
forum consulter ce sujet Anticycle court chaudière De Dietrich AGC25 sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Lors du remplacement de la soupape de sécurité de chauffage (3 Bars) en avez-vous profité pour vérifier le vase d'expansion de votre chaudière ?
- Soit il est dégonflé et il faut le regonfler entre 0.3 et 0.5 Bars (à froid et à vide),
- Soit sa membrane est percée et il faudra le remplacer,

Si ces pros ont peur d'y toucher, c'est que ce ne sont pas des spécialistes de la maintenance.
Si ils étaient intelligent ils se formeraient à cette marque et cette gamme de chaudière et ne la critiqueraient pas sans savoir : laissez les dans leur ignorance...

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 18:54
forum consulter ce sujet Pression chaudière augmente une fois allumée sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivant :
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- Etes-vous certains d'avoir besoin de 8 kWs ?

La meilleure et la plus adaptée à un plancher chauffant est la GIALIX BBC 6kW elle a la plus grande plage et souplesse de modulation (9 étages) et s'adapte parfaitement à la souplesse de fonctionnement de montée en température nécessaire à un plancher chauffant (ci-joint sa fiche technique).

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
gialix bbc notice.pdf
31 octobre 2023 à 12:17
forum consulter ce sujet Avis chaudière électrique sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière et radiateurs) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Problème chaudière Acleis Elm Leblanc sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:52
forum consulter ce sujet Chaudière chaffoteaux ne fonctionne plus en mode chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour.

La chaudière monte à quelle température ?
L'aquastat de la chaudière est réglé à combien ?
La vanne mélangeuse est-elle ouverte ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:50
forum consulter ce sujet Peu de chauffage chaudière Hydromotrix sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:41
forum consulter ce sujet Chaudière Gialix ne demarre pas sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Combien avez-vous de radiateurs ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Est-ce une version filaire ou radio ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
31 octobre 2023 à 11:40
forum consulter ce sujet Chauffer une pièce sans chauffer la pièce où est le thermostat sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Les deux solutions sont bonnes, elles peuvent être utilisées individuellement ou séparément cela dépend du problème et du diagnostic.

Concernant la Marque Sentinel, elle n'est pas la seule sur le marché, il faut seulement faire très attention aux dosages et aux matériaux constituant l'installation à traiter.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 18:19
forum consulter ce sujet Désembouage chimique ou hydrodynamique ? sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Vérifiez que les fusibles internes à la chaudière ne sont pas HS (attention remplacer les bien par les mêmes faute de quoi vous risquez de griller les cartes électroniques).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème chaudière Vitoligno 100-C Viessmann sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Il est toujours possible d'améliorer une installation pour plus de confort ou d'économies d'énergies.
Maintenant investir sur une chaudière des années 80 est-ce le meilleur choix ? Je ne pense pas car si cette chaudière tombe en panne à cause d'une pièces détachées elles de sont plus disponibles au bout de 43 ans.
Pourquoi ne pas remplacer cette chaudière par une version condensation qui elle sera pilotable à distance ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 octobre 2023 à 18:10
forum consulter ce sujet Pilotage ancienne chaudière Viessmann Rotola sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Cet élément est un moteur de vanne mélangeuse, il est piloter pas le tableau de régulation de la chaudière et en fonction de la température extérieure, il adapte la température de départ dans votre installation en ouvrant ou fermant cette vanne intermittence (il mitige la température de départ).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 octobre 2023 à 18:03
forum consulter ce sujet A quoi sert cet élément sur chaudière vanne ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Chaudière Acleis NGLM245H 45H fonctionnement aléatoire sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Si vous n'utiliser pas de bouilleur et qu'il ne soit jamais sous pression d'eau, vous risquez de dégrader votre appareil.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:56
forum consulter ce sujet Fonctionnement sans circuit hydraulique cuisinière Morvan sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Avant de vous lancez dans l'achat d'un coffret de sécurité, sauf si vous avez de l'argent à perdre, commencez par faire un diagnostic de fonctionnement de votre chaudière en :
- Vérifiant l'alimentation électrique de votre chaudière,
- S'assurant que la Phase et la Phase, le Neutre au Neutre,
- Mesurant les tensions Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre,
- Contrôlant la continuité de la masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité,
- Nettoyant et réglant correctement le veilleuse,
- Vérifiant les pression de gaz (amont, aval, statique, dynamique),

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:55
forum consulter ce sujet Défaut allumage intermittent chaudière Ondiane C sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Si vous mettez votre chaudière en mode "chauffage", que vous mettez votre thermostat en mode "manuel" : Que fait la chaudière ?
Si vous remplacer le contact du thermostat par un shunt : que se passe-t-il ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Chauffage ne s'enclenche que sur mode serv chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Effectivement la régulation STALUS IT 500 ne peut pas être remplacée par un thermostat connecté type Netatmo ni aucun autre : impossible de raccorder et piloter ce que peut faire le STALUS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 octobre 2023 à 17:37
forum consulter ce sujet Thermostat Netatmo sur PAC yack modul'neo sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 octobre 2023 à 14:16
forum consulter ce sujet Chauffage ne s'enclenche que sur mode serv chaudière Viessmann sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre chaudière est bien une chaudière condensation, d'une puissance de 33 kW qui assure la production de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) par accumulation dans un ballon de 45 litres : donc ce n'est pas une version instantanée.
Vous pouvez utiliser le paramètre 93 !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 octobre 2023 à 17:01
forum consulter ce sujet Installation et réglage sonde d’ambiance QAA73 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pouvez-vous ouvrir en grand tout vos robinet thermostatiques et enlever les cartouches de ces robinets ?

Si tout vos radiateurs sont tous équipés de ce type de robinet, il devrait y avoir, sur votre installation, une vanne à pression différentielle servant de by pass.
Cette vanne permettant d'assurer le débit minimum d'irrigation nécessaire au fonctionnement de votre PAC en cas de fermeture des vannes thermostatiques.

En enlevant les cartouches thermostatiques, votre PAC fonctionne-t-elle normalement ?
En laissant votre installation fonctionner, la température ambiante dans chaque pièces est-elle identique ?
Avez-vous des pièces plus chaudes ou plus froides ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 octobre 2023 à 16:55
forum consulter ce sujet PAC Chaffoteaux erreur 918 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre brûleur reste en mode ventilation, que l'extracteur tourne, mais qu'il ne fait pas de flamme (pas de train d'étincelles, pas d'ouverture de l'électrovanne gaz) c'est que le fonctionnement de votre extracteur n'est pas détecté par le pressostat.
Ce dernier ne donnant pas cette information au coffret de sécurité il ne se passera rien de plus.

Les origines peuvent être :
- Un pressostat défectueux,
- Un corps de chauffe encrassé ou partiellement bouché due à un mauvais entretien,
- Une ventouse qui n'est plus étanche,

Le pressostat est le repère 64 sur la photos ci-jointe pour tester si c'est bien lui qui est à l'origine de votre panne il faut soit :
- Débranchez le flexible repère 72, soit du brûleur, soit de la boite à air en enlevant un des colliers 73 : que fait le brûleur ?
- Vérifier que les tubes repères 66 ne soit pas bouchés ou cassés (contrôlez les un par un en les déconnectant du pressostat (ne les inverser pas) et que l'injecteur d'aspiration repère 65 n'est pas bouché (vous pouvez l'enlever) : que se passe-t-il ?

@Jérome-59 : visiblement votre réparateur n'est pas très bon car proposer le changement de toutes ces pièces : est-il recommandable et honnête ? Il veut certainement vous vendre une nouvelle chaudière ?
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
777 chaudiere de dietrich boite a air fummees dtg 1300

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
26 octobre 2023 à 16:42
forum consulter ce sujet Panne chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco Nox sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pouvez vous nous transmettre des photos de votre installation :
- Chaudière ?
- Tableau de commande de la chaudière ?
- Raccordement hydraulique de la chaudière ?
- Emplacement et installation de la sonde d'ambiance ?
- Du socle de la sonde d'ambiance sans la sonde ?

Concernant la puissance de votre installation (ces besoins en chauffage ou les déperditions de votre kW logement) elles sont systématiquement inférieures : les annoncés sont la puissance de la chaudière !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre gicleur est-il bien serré ?
Les côtes de réglage de la tête sont-elles bien respectées ?
Quels sont les réglages de l'air primaire et secondaire ?
Quel est l'aspect visuel de la flamme (jaune éclairante, orange, fumeuse...) ?

Si avant votre intervention votre chaudière fonctionnait normalement et que depuis elle ne fonctionne plus il faut reprendre tout ce que vous avez pu démonter ou dé régler.

Merci de nous transmettre des photos de votre installation ,de votre chaudière, de votre brûleur, du raccordement de ses fumées.

Dans l'attente de votre retour d'infos
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
26 octobre 2023 à 16:07
forum consulter ce sujet Problème durée de fonctionnement chaudière Lamborghini sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ?
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ?
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ?

- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 15:57
forum consulter ce sujet PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

Le mode de fonctionnement du circulateur doit être sur 1 (permanent) !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 15:52
forum consulter ce sujet Chaudière Duval Themaplus Condens mode ECO sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance Opentherm sur une chaudière condensation.
Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière qui est déjà équipée d’une régulation climatique capable d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, selon les conditions climatiques afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).

Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin fournir la température de départ la plus adaptée.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, dont les capacités sont :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation et de maximiser l’optimisation de la consommation de l’énergie.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle est économique, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance minimum, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet, en analysant le comportement de fonctionnement de votre installation de chauffage, de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage (selon vos présences et absences), selon les températures de consignes demandées (confort, réduit), avec une garantie d’avoir la bonne température ambiante, à l’heure voulue, sans anticipations excessives et tout en économisant l’énergie.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire Opentherm avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer pleinement avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et contredisent la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance Opentherm, sur une chaudière déjà équipée d’une régulation climatique, est une deuxième pseudo régulation climatique (il ne mesure pas la température extérieure réelle) qui a sa propre intelligence et ses propres algorithmes de fonctionnement qui s’opposeront à l’intelligence déjà présente dans le tableau de régulation climatique de votre chaudière !!!

La sonde d’ambiance préconisée par le constructeur de la chaudière, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle connait en permanence la température extérieure de votre lieu d’habitation (donc de votre installation), elle mesure la température ambiante réelle de votre logement, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, la régulation climatique de votre chaudière analyse le comportement de votre logement ce qui permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance Opentherm ne saura le faire aussi précisément !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance Opentherm sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles : les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent par les périodes de chauffe (vos présences et absences), de production d’ECS (vos habitudes d’utilisations de l’ECS), les consignes de températures (Confort, réduit, veille, ECS). En utilisant les mêmes algorithmes ils analysent à la fois le comportement de votre installation, votre logement, votre vie et vos habitudes dans ce logement. Ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 15:48
forum consulter ce sujet Connexion à distance chaudière Geminox et thermostat Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est équipée d'une sonde extérieure quelle est son orientation ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Est-il sur un mur extérieur ou intérieur ?
- La température de cette paroi est-elle a la même température que l'air ambiant ?
- Le passage de son câble est-il étanche et isolé ?
- Avez-vous essayer de descendre le paramètre 14 à 1 (attention ce paramètre peut générer des mise en sécurité par surchauffe du corps de chauffe) ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 12:08
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich SFC 1025 FF et régulateur Easymatic sur le forum Chauffage

Bonjour.

Juste pour information, même si votre PAC était encore sous garantie les dégâts électriques dues à l'orage ne sont pas pris en charge par cette garantie constructeur.
C'est votre assurance habitation qui peut prendre en charge cette dégradation dans le cadre de la garantie "dégâts électrique" : avez-vous cette option dans votre contrat ?

Dans le cadre de l'installation de votre PAC, cette dernière aurait due être raccordée sur une installation électrique aux normes, installation qui devrait comporter un parafoudre + un 30 mA en tête !!!

Vu le prix d'investissement d'une PAC (matériel + installation) il ne faut pas lésiner sur ce type de détails !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Circulateur eau PAC Hitachi Yutaki S sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre chaudière étant équipée d'une régulation climatique avec sonde extérieure il faut uniquement tenir compte du schéma fig.16, les autres étant prévus pour les chaudières n'en étant pas équipées.

Dans votre cas il faut :
- Déplacer le BM (boitier blanc avec écran de la chaudière) et le mettre dans l'ambiance de votre logement,
- Paramétrer ce boitier comme sonde d'ambiance en activant "influence de l'ambiance",
Ce qui aurait du être fait par votre installateur si il avait suivi une formation sur ce type de régulation.

En mettant ce boitier dans l'ambiance la chaudière serait pilotée, en chauffage, en fonction de la température extérieure (calcul de la température de départ circulant dans vos radiateurs) et sous contrôle de la température ambiante réelle dans votre logement : jusqu'à 15% d'économie en plus !!!
Vous pouvez ainsi rentrer avec précision les programmes horaires d'occupation de votre logement sans avoir à tenir compte d'une anticipation.
Comme le précise le précise samy3544 vous pouvez piloter votre installation à distance mais uniquement par un transmetteur téléphonique : pas de thermostat d'ambiance connecté !!!
Un transmetteur téléphonique est un contact sec permettant de passer la régulation existante du mode chauffage "réduit" au mode chauffage "auto" et inversement et ce de manière instantanée. La régulation de la chaudière reprendra son fonctionnement normal en tenant compte de la température ambiante réelle, de la consigne demandée, de l'écart de température à rattraper, des programmes horaires, elle remontera la température de la chaudière (selon la température extérieure) et agira sur cette température en l'augmentant provisoirement si besoin) pour atteindre la consigne de température ambiante demandée à l'heure demandée.
Un thermostat d'ambiance connecté, lui, basculera son contact sec selon son analyse et son algorithme (non pas de manière instantanée mais bien décalée) il ne pourra pas agir sur la température de départ de la chaudière, il ne garantira pas la bonne température à la bonne heure, il contredira le fonctionnement de la régulation de votre chaudière : oubliez cette solution qui n'en est pas une !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 octobre 2023 à 18:27
forum consulter ce sujet Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo sur le forum Chauffage

Bonjour.

Ce que vous cherchez existe bien. Ils en existent en version solaire CESI (production ECS uniquement), en version mixte SSC (production ECS + chauffage) ou en version ballon tampon (ECS + chauffage).
Il faut simplement définir vos besoins :
- Les différentes énergies qui alimenteront pour charger ce "ballon" ?
- Le type d'installation de chauffage qu'il alimentera (radiateurs, plancher, autres...) ?
- Le type de régulation centralisée qui pilotera cette installation hybride ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:41
forum consulter ce sujet Ballon à 4 échangeurs sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si vous optez pour un radiateur type sèche serviette (ou torchon) en version électrique vous trouverez des modèles qui sont équipés de thermostats d'ambiance.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:31
forum consulter ce sujet Chauffage électrique sonde d'ambiance sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si une coupure de l'alimentation électrique d'un minimum d'une heure ne fonctionne pas il faudra faire appel au prestataire qui réalise l'entretien annuel de votre PAC : avez-vous un contrat d'entretien ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:28
forum consulter ce sujet Bluetooth bloqué sur pompe à chaleur De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si votre disconnecteur se met à fuir lorsque vous voulez remettre de l'eau, il faut le remplacer !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:24
forum consulter ce sujet Mise en pression chaudière problème de robinet de remplissage ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le contact sec (contact sans potentiel) de votre Tybox se raccorde sur le repéré identifier "TA" du bornier J10 de la platine de votre chaudière.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:22
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Tybox 117 sur Thema Plus sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre prestataire est intervenu pour une soupape de sécurité chauffage qui fuyait mais a-t-il vérifier :
- Le vase d'expansion ?
- Sa membrane ?
- Sa pression de gonflage ?

Effectivement il faut toujours un minimum de pression d'eau dans le circuit de chauffage pour que votre chaudière fonctionne en production ECS.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:17
forum consulter ce sujet Eau chaude sanitaire pression circuit de chauffage des radiateurs sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre circulateur de chauffage fonctionne-t-il ?
Est-il grippé ?

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème chaudière Fröling S4 turbo sur le forum Chauffage

Bonjour.

Vos radiateurs sont-ils tous bien ouvert en grand ?
Une PAC doit obligatoirement être irriguée avec une débit minimum à respecter.
Votre installation comporte-t-elle un ballon tampon ?

Quelle est le modèle exacte de cette PAC ?
Quelle est sa puissance ?
Quelles sont les besoins réels de votre installation et votre logement ?

Les traces d'oxydation (vertes) ne sont que des traces liées à la condensation sur le tube : ce dernier devrait être mieux isolé !!!

Qui est le prestataire qui ose faire une telle installation !!!
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:31
forum consulter ce sujet PAC Chaffoteaux erreur 918 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si la chaudière est réellement montée à 120°C, c'est l'aquastat de sécurité "110°C" qui s'est déclenché.

Avant de le ré enclencher manuellement il faut vérifier pourquoi il s'est déclenché !!!

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:15
forum consulter ce sujet Panne chaudière fioul Atlantic pluton duo 6032 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur ce modèle de chaudière, si vous ne souhaitez pas percer le corps de chauffe il faut brancher le contact du thermostat d'ambiance pour qu'il coupe le circulateur de chauffage (la phase qui alimente le circulateur doit passer par le thermostat) : pas de pilotage de brûleur sinon prévoyez de remplacer la chaudière complète !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:11
forum consulter ce sujet Branchement thermostat analogique sur chaudière fioul De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre chaudière est raccordée :
- Sur un conduit de cheminée ?
- Sur une VMC gaz ?
- Sur une évacuation individuelle ou collective ?

Si ce défaut "F2" s'affiche régulièrement et principalement en mode production ECS c'est que vous avez :
- Soit un problème d'évacuation des fumées,
- Soit un soucis de ventilation de la pièce où ce trouve votre chaudière,
- Avez vous une hotte dans la cuisine ?
- Est-elle raccordée à l'extérieure ou à recyclage ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 16:02
forum consulter ce sujet Peut-on réarmer le SPOTT à la main sans souci ? sur le forum Chauffage

Bonjour.

Si la pression continue de baisser malgré le remplacement du vase d'expansion c'est que :
- Soit la soupape de sécurité chauffage n'a pas été remplacée avec le vase,
- Soit que le vase d'expansion n'a pas été réglé selon les caractéristiques de votre installation,

Concernant le disconnecteur, si votre prestataire avait fait son travail correctement et qu'il avait fait un bon diagnostic il aurait inclus dans sa prestation de dépannage : un vase, une soupape, un disconnecteur !!!

Si ces pièces ne sont pas comprises dans votre contrat ou si vous n'avez pas de contrat, il aurait due vous soumettre un devis de réparation, devis que vous auriez accepté et qui engage votre prestataire à une obligation de résultat !!! En gros si il s'est trompé s'est à lui de supporter les frais supplémentaires.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 15:53
forum consulter ce sujet Baisse de pression chaudière Saunier Duval Isotwin F 24-E-A sur le forum Chauffage

Bonjour.

Votre chaudière est bien en mode chauffage + ECS : c'est ce qui est affiché sur l'écran (robinet + radiateur au dessus du 6 de 61.7°C) .
Mais on voit aussi à côté du radiateur le symbole "lune" qui veut dire que vous avez modifier le mode de fonctionnement chauffage. Les quatre modes sont "Auto, Confort permanent, réduit permanent, Veille permanent" : vous êtes simplement sur le 3éme mode "Réduit permanent" ce qui explique l'affichage de la lune et l'absence de programmes horaires.
Passez le chauffage en mode "Auto est tout reviendra dans l'ordre.

Votre chaudière est équipée d'un boitier de commande (photo 1) qui se déporte dans l'ambiance soit en version filaire, soit en version radio : pourquoi est-il encore sur la chaudière ?
En utilisant ce boitier comme sonde d'ambiance vous pourriez faire encore plus d'économies sur votre facture de gaz (jusqu'à 15%).

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2023 à 15:44
forum consulter ce sujet Affichage chaudière Chappée Luna sur le forum Chauffage

Bonjour.

Sur ce type d'appareil, équipé d'une veilleuse permanente, il est important :
- D'avoir une veilleuse et in injecteur de veilleuse bien propre,
- D'avoir un thermocouple d'origine (pas de version universelle),
- De mettre l'extrémité du thermocouple bien dans la flamme de la veilleuse et pas en dessous (ce qui est votre cas),
- De vérifier que l'appareil n'est pas équipé d'une sécurité de surchauffe ou débordement en dérivation du thermocouple,

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2023 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème radiateur au gaz Flandria sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pas de thermostat d’ambiance Opentherm sur une chaudière condensation.
Pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière qui est déjà équipée d’une régulation climatique capable d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, selon les conditions climatiques afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin fournir la température de départ la plus adaptée.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant.

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, dont les capacités sont :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation et de maximiser l’optimisation de la consommation de l’énergie.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle est économique, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance minimum, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet, en analysant le comportement de fonctionnement de votre installation de chauffage, de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage (selon vos présences et absences), selon les températures de consignes demandées (confort, réduit), avec une garantie d’avoir la bonne température ambiante, à l’heure voulue, sans anticipations excessives et tout en économisant l’énergie.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :

"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire Opentherm avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer pleinement avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et contredisent la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation."

Le thermostat d’ambiance Opentherm, sur une chaudière déjà équipée d’une régulation climatique, est une deuxième pseudo régulation climatique (il ne mesure pas la température extérieure réelle) qui a sa propre intelligence et ses propres algorithmes de fonctionnement qui s’opposeront à l’intelligence déjà présente dans le tableau de régulation climatique de votre chaudière !!!

La sonde d’ambiance préconisée par le constructeur de la chaudière, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle connait en permanence la température extérieure de votre lieu d’habitation (donc de votre installation), elle mesure la température ambiante réelle de votre logement, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, la régulation climatique de votre chaudière analyse le comportement de votre logement ce qui permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance Opentherm ne saura le faire aussi précisément.

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation).

Les thermostats d’ambiance Opentherm sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles : les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et à nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitables par le prestataire (thermostats connectés wifi).
C’est ainsi qu’ils savent par les périodes de chauffe (vos présences et absences), de production d’ECS (vos habitudes d’utilisations de l’ECS), les consignes de températures (Confort, réduit, veille, ECS). En utilisant les mêmes algorithmes ils analysent à la fois le comportement de votre installation, votre logement, votre vie et vos habitudes dans ce logement. Ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2023 à 17:59
forum consulter ce sujet Thermostat Opentherm chaudière Geminox Docéane ZEM sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le code "8" indique que la température de départ de la chaudière est supérieure à la température de consigne demandée. En claire votre chaudière votre chaudière étant en surpuissance et n'ayant pas de modulation de puissance de son brûleur sa température monte trop vite.

La première raison et première erreur c'est que cette chaudière n'est pas équipée de sa sonde extérieure !
La deuxième erreur et que la chaudière n'est pas paramétrée correctement pour fonctionner sur cette installation.
La troisième raison est que cette chaudière n'est pas correctement préconisée pour votre logement :
- Vous êtes situé dans quelle ville, quelle région ?
- Quelle est l'année de construction de logement ?
- Quelle est son type d'isolation ?

Pour commencer mettez une sonde extérieure à cette chaudière :
Il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!

La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).

Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
D’adapter la température de départ,
De moduler la puissance de son brûleur,
De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.

Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle autonettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.

Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.

Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.

Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergies : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!

En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),

Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils ventent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vrai question sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
24 octobre 2023 à 12:02
forum consulter ce sujet Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2023 à 11:26
forum consulter ce sujet PAC Chaffoteaux erreur 918 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle une version "Max" ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2023 à 11:22
forum consulter ce sujet Problème ECS chaudière Chappée Luna Platinum 2.28 HTE sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quel est le protocole de communication employé ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 octobre 2023 à 11:18
forum consulter ce sujet Affichage chaudière Chappée Luna sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2023 à 18:12
forum consulter ce sujet Régler température chauffage chaudière Chappée Bora Nova C25 sur le forum Chauffage

Bonjour.

Le FM52 n'est pas un thermostat (type contact sec) mais une sonde d'ambiance : c'est normal que vous n'entendiez pas de "clic" puisque s'est un potentiomètre.

Vous devez avoir un tableau de régulation type DIEMATIC sur votre chaudière : est-ce bien le cas ?

Si c'est bien le cas :
- Votre régulation de chaudière est-elle bien sur "auto" ?
- Votre sonde d'ambiance (FM52) est-elle bien sur "auto" ?
- La consigne de température ambiante "confort" (soleil) est bien sur 20°C ?
- La consigne de température ambiante "réduit" (lune) est bien sur 16°C ?
- Le potentiomètre de la FM52 est bien en position "milieu" ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 octobre 2023 à 18:11
forum consulter ce sujet Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de fonctionner sur le forum Chauffage