Profil du membre VETC
Actuellement
24 638
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit VETC

a posté 6 587 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Vous pouvez le remplacer par une autre version il faut simplement vérifier que :
- Son bulbe rentrera bien dans le doigt de gant de la chaudière,
- Que le capillaire sera assez long pour aller du doigt de gant au tableau de la chaudière,
Êtes vous certain qu'il est bien HS ?
En appuyant à fond sur la petite tige blanche sentez-vous un "clic" ?
Si vous tapez sur le site Le Bon Coin : 441055, j'en ai un de disponible !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous pouvez le remplacer par une autre version il faut simplement vérifier que :
- Son bulbe rentrera bien dans le doigt de gant de la chaudière,
- Que le capillaire sera assez long pour aller du doigt de gant au tableau de la chaudière,
Êtes vous certain qu'il est bien HS ?
En appuyant à fond sur la petite tige blanche sentez-vous un "clic" ?
Si vous tapez sur le site Le Bon Coin : 441055, j'en ai un de disponible !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 12:07

Bonjour.
La bride de fixation du brûleur sur la porte de la chaudière (photo 3) doit avoir un joint entre elle et la porte.
Attention celui qui est en place est sans aucun doute en amiante !!!
Il peut exister un joint entre le brûleur et sa bride (photo 2 et 3) mais le brûleur est souvent posé directement comme ça et tient uniquement par l'écrou de 13.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La bride de fixation du brûleur sur la porte de la chaudière (photo 3) doit avoir un joint entre elle et la porte.
Attention celui qui est en place est sans aucun doute en amiante !!!
Il peut exister un joint entre le brûleur et sa bride (photo 2 et 3) mais le brûleur est souvent posé directement comme ça et tient uniquement par l'écrou de 13.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:46

Bonjour.
Quel est le modèle exact, son type, son numéro de série et son année ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le modèle exact, son type, son numéro de série et son année ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:39

Bonjour.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pas de thermostat d’ambiance (contact sec) sur une chaudière condensation : pourquoi ne sont-ils ne sont pas compatibles ?
Pour commencer il faut comprendre qu’une chaudière condensation est une chaudière capable de d’adapté la température de circulation dans le circuit de chauffage, afin maintenir une température ambiante demandée (confort ou réduit).
Cette adaptation n’est possible que si la chaudière est équipée de sa sonde extérieure (cette dernière étant fournie avec la chaudière).
Cette même chaudière condensation est capable de moduler la puissance de son brûleur afin produire cette température de départ adapté.
Cette modulation de puissance flamme n’étant comprise qu’entre la puissance maxi chaudière et la puissance mini chauffage possible et sachant que cette puissance mini est différente selon la marque et le modèle de la chaudière ce choix est déterminant !!!
La première règle à respecter est d’avoir une chaudière dont la puissance mini doit être inférieure aux besoins de puissance maxi de l’installation (sinon pas de modulation possible !!!).
Les chaudières condensations sont toutes équipées d’une régulation climatique intégrée, régulation capable donc :
- D’adapter la température de départ,
- De moduler la puissance de son brûleur,
- De paramétrer des températures de consignes (confort, réduit, veille, ECS),
- De programmer des plages horaires de fonctionnement (journalier, hebdomadaire, chauffage, ECS, optimisation à l’enclenchement, optimisation au déclenchement),
La maitrise de la variation de ces deux éléments permet à la chaudière condensation d’optimiser son fonctionnement en phase condensation.
Pour rappel, plus une chaudière condensation condense (elle récupère l’énergie dans la vapeur d’eau contenue dans les fumées), plus elle économise l’énergie, plus elle auto-nettoie son corps de chauffe, moins elle fait de démarrage, moins elle sollicite certaines pièces détachées.
Pour affiner le fonctionnement d’une chaudière condensation il faut lui rajouter sa sonde d’ambiance. Cette sonde d’ambiance est un élément qui communique avec la régulation climatique intégrée à la chaudière condensation, elle transmet en permanence la température ambiante qu’elle mesure pour :
- Affiner et corriger la température de circulation dans le circuit de chauffage en fonction de la température ambiante demandée (consigne) et la température ambiante réelle,
- Affiner la modulation de puissance du brûleur pour favoriser un fonctionnement en puissance mini, là où elle condensera le plus,
Cette même sonde d’ambiance permet de programmer les plages de fonctionnement de votre chauffage, selon vos présence et absences, avec les températures de consignes (confort, réduit) voulues, avec une garantie d’avoir la bonne température demandée à l’heure voulue.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipée au minimum d'une sonde extérieure et au maximum de sa sonde extérieure + sa sonde d’ambiance (souvent en option) :
"Jamais de thermostat d'ambiance, filaire, sans fils ou connecté (contact sec) avec une chaudière condensation. Ils ne respectent pas les principes de fonctionnements d’une chaudière condensation, ils sont incapables de communiquer avec la régulation climatique de la chaudière condensation, ils obligent votre chaudière à surconsommer, ils diminuent la durée de vie de votre chaudière et ne sont pas compatible avec la technologie de communications des régulations climatiques des chaudières condensation.
Le thermostat d’ambiance (contact sec) est un simple interrupteur (on/off) !!!
La sonde d’ambiance, elle, dialogue en permanence avec la régulation climatique de la chaudière, elle mesure la température ambiante, informe la régulation sur la variation des températures et du comportement de logement, elle permet d’apporter une correction sur la température de départ et la puissance du brûleur pour garantir la bonne température ambiante, au bon moment en limitant les consommations d’énergie : aucun thermostat d’ambiance ne sait le faire !!!
En ne respectant pas ces préconisations, vous vous privez de tous les avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière Basse Température),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction des besoins de l’installation (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Autonettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour de l’installation et les phase de fonctionnement en mode condensation),
Les thermostats d’ambiance connectés (contact sec ou modulant) sont une mode, alimentée par des conseillers vendeurs de rêves, qui ne sont ni techniciens ni spécialiste en chaudières condensations et/ou régulations climatiques. Ils vantent des produits et des technologies sans garantir la compatibilité ou le bon fonctionnement. Ils ne garantissent aucune protection des données personnelles, les informations collectées par les serveurs informatiques servent à piloter votre thermostat et a nourrir ses algorithmes mais elles sont aussi exploitable par le prestataire (thermostats connectés wifi). C’est ainsi qu’ils savent les périodes de chauffe, de production d’ECS, les consignes de températures ce qui pose de vraies questions sur la protection de la vie privée et de vrais problèmes de garanties en cas de sinistre sur les chaudières.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:31

Bonjour.
Vous parlez bien du voyant vert "veille" en haut à gauche ?
Votre régulation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA50 ou QAA55 ?
Quelle est la température extérieure réelle actuellement ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous parlez bien du voyant vert "veille" en haut à gauche ?
Votre régulation est-elle équipée d'une sonde d'ambiance type QAA50 ou QAA55 ?
Quelle est la température extérieure réelle actuellement ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 décembre 2023 à 11:30

Bonsoir,
Pourquoi ne pas mettre ne place de nouveaux radiateurs connectés plutôt de de vouloir "bricoler" avec des accessoires de régulation ?
Cette solution est certainement moins onéreuse que de vouloir moderniser en greffant des système de régulation sur une installation fils pilote !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pourquoi ne pas mettre ne place de nouveaux radiateurs connectés plutôt de de vouloir "bricoler" avec des accessoires de régulation ?
Cette solution est certainement moins onéreuse que de vouloir moderniser en greffant des système de régulation sur une installation fils pilote !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2023 à 17:44

Bonjour,
Dans le descriptif que vous faites de votre installation, en plus d'être une usine à gaz d'un fonctionnement compliqué, on constate des anomalies, des règles de l'art non appliquées, des normes et DTU non respectés.
Sur une installation hybride comme la votre, avec du chauffage et du rafraichissement, une PAC, des relèves électriques diverses, un ballon tampon, des ventilo-convecteurs et un circuit plancher chauffant : la régulation et le pilotage de ce complexe devrait être centralisé (un seul régulateur pour toutes les composants et accessoires de cette installation) ce qui est loin d'être le cas !!!
- Votre PAC est réversible, elle assure chauffage en hiver et rafraichissement en été mais votre plancher chauffant est-il bien rafraichissant ?
- Le régulateur qui pilote les servomoteurs des différentes zones de chauffage a-t-il bien la fonction rafraichissement ? Quels sont les différents émetteurs sur ces circuits (plancher, radiateurs, ventilo convecteurs) ? Est-il équipé d'une sonde extérieure ?
- Cette PAC est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
Concernant votre plancher chauffant :
- Votre HM80 est-il bien équipé de sa sonde extérieure ?
- Votre HM80 est-il équipé d'une sonde de départ ?
- Votre plancher chauffant est-il bien protégé par un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel limitant le départ à 50°C ?
Dans la réglementation comme dans les DTU il est bien précisé que la température de circulation dans un plancher chauffant, dans le cas d'une installation avec des circuits de chauffage ayant des régimes de températures différents, doit être régulée par une vanne mélangeuse motorisée et pilotée par un régulateur climatique en fonction de la température extérieure.
Ce régulateur modulera la température de circulation entre 20 et 45°C avec une limite de sécurité pouvant être fixée à 50°C.
Le pilotage d'un plancher chauffant par un thermostat d'ambiance, comme c'est votre cas n'est pas réglementaire : un sonde d'ambiance rajoutée à un régulateur climatique peu être utilisée mais compte tenue de l'inertie d'un plancher chauffant (temps de réaction, temps de montée en température ou de refroidissement) l'influence de l'ambiance et e proscrire !!!
La vanne mélangeuse étant mal dimensionnée (diamètre trop gros) cette dernière aura des phénomène de pompage en période de mi saison de chauffage, la température de départ ne sera pas maitrisée, la montée en température de la dalle ne sera pas progressive, la température ambiante résiduelle sera aléatoire, la température maximum de la dalle non maitrisée et le confort dans l'ambiance catastrophique.
Pour rappel, pour des raisons de santé, la température maximum de surface d'une dalle de plancher chauffant doit être strictement inférieure à 28°C et pour des raisons de protection du bâtit (sandwich isolant, tube, chape, sol de finition) la température de circulation dans cette même dalle doit être inférieure à 55°C.
Votre installation étant équipée d'un trop grand nombre de régulateurs, tous indépendants et incapables de communiquer entre eux, avec des erreurs dans les règles de l'art en matière d'hydraulique, en fait une installation ingérable, non sécurisante, non économique et non confortable.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans le descriptif que vous faites de votre installation, en plus d'être une usine à gaz d'un fonctionnement compliqué, on constate des anomalies, des règles de l'art non appliquées, des normes et DTU non respectés.
Sur une installation hybride comme la votre, avec du chauffage et du rafraichissement, une PAC, des relèves électriques diverses, un ballon tampon, des ventilo-convecteurs et un circuit plancher chauffant : la régulation et le pilotage de ce complexe devrait être centralisé (un seul régulateur pour toutes les composants et accessoires de cette installation) ce qui est loin d'être le cas !!!
- Votre PAC est réversible, elle assure chauffage en hiver et rafraichissement en été mais votre plancher chauffant est-il bien rafraichissant ?
- Le régulateur qui pilote les servomoteurs des différentes zones de chauffage a-t-il bien la fonction rafraichissement ? Quels sont les différents émetteurs sur ces circuits (plancher, radiateurs, ventilo convecteurs) ? Est-il équipé d'une sonde extérieure ?
- Cette PAC est-elle bien équipée de sa sonde extérieure ?
Concernant votre plancher chauffant :
- Votre HM80 est-il bien équipé de sa sonde extérieure ?
- Votre HM80 est-il équipé d'une sonde de départ ?
- Votre plancher chauffant est-il bien protégé par un aquastat de sécurité de surchauffe à réarmement manuel limitant le départ à 50°C ?
Dans la réglementation comme dans les DTU il est bien précisé que la température de circulation dans un plancher chauffant, dans le cas d'une installation avec des circuits de chauffage ayant des régimes de températures différents, doit être régulée par une vanne mélangeuse motorisée et pilotée par un régulateur climatique en fonction de la température extérieure.
Ce régulateur modulera la température de circulation entre 20 et 45°C avec une limite de sécurité pouvant être fixée à 50°C.
Le pilotage d'un plancher chauffant par un thermostat d'ambiance, comme c'est votre cas n'est pas réglementaire : un sonde d'ambiance rajoutée à un régulateur climatique peu être utilisée mais compte tenue de l'inertie d'un plancher chauffant (temps de réaction, temps de montée en température ou de refroidissement) l'influence de l'ambiance et e proscrire !!!
La vanne mélangeuse étant mal dimensionnée (diamètre trop gros) cette dernière aura des phénomène de pompage en période de mi saison de chauffage, la température de départ ne sera pas maitrisée, la montée en température de la dalle ne sera pas progressive, la température ambiante résiduelle sera aléatoire, la température maximum de la dalle non maitrisée et le confort dans l'ambiance catastrophique.
Pour rappel, pour des raisons de santé, la température maximum de surface d'une dalle de plancher chauffant doit être strictement inférieure à 28°C et pour des raisons de protection du bâtit (sandwich isolant, tube, chape, sol de finition) la température de circulation dans cette même dalle doit être inférieure à 55°C.
Votre installation étant équipée d'un trop grand nombre de régulateurs, tous indépendants et incapables de communiquer entre eux, avec des erreurs dans les règles de l'art en matière d'hydraulique, en fait une installation ingérable, non sécurisante, non économique et non confortable.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 décembre 2023 à 17:28

Bonjour.
Le F 61 correspond à une défaut de commande du mécanisme gaz.
Avant de remplacer la vanne gaz, le diagnostic a-t-il été fait sérieusement !!!
Les éléments suivants ont-ils été contrôlés :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Les pressions gaz de la chaudière (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Les hygiènes de combustion et valeur de CO2 (en puissance mini et maxi) ?
- Les câblages et tensions électriques entre les cartes et la vanne gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre les rapports d'interventions et les tickets d'analyses de combustions ?
Votre prestataire à une obligation de résultat, que votre chaudière soit sous contrat d'entretien ou que vous ayez eu un devis de réparation, ils doivent vous apporter une solution rapide, fiable et durable.
Si ils n'ont pas les compétences en interne ils peuvent faire intervenir le service technique Vaillant.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le F 61 correspond à une défaut de commande du mécanisme gaz.
Avant de remplacer la vanne gaz, le diagnostic a-t-il été fait sérieusement !!!
Les éléments suivants ont-ils été contrôlés :
- Alimentation électrique de la chaudière (Phase/Neutre, Phase/Terre, Terre/Neutre) ?
- Les pressions gaz de la chaudière (amont, aval, statique, dynamique) ?
- Les hygiènes de combustion et valeur de CO2 (en puissance mini et maxi) ?
- Les câblages et tensions électriques entre les cartes et la vanne gaz ?
Pouvez-vous nous transmettre les rapports d'interventions et les tickets d'analyses de combustions ?
Votre prestataire à une obligation de résultat, que votre chaudière soit sous contrat d'entretien ou que vous ayez eu un devis de réparation, ils doivent vous apporter une solution rapide, fiable et durable.
Si ils n'ont pas les compétences en interne ils peuvent faire intervenir le service technique Vaillant.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2023 à 12:14

Bonjour
Le pressostat hydraulique différentiel contrôle le débit dans le corps de chauffe, pour s'assurer qu'il y ai suffisamment de volume d'eau a passer dans le corps avant de lancer le fonctionnement du brûleur.
Si vous avez remplacer le pressostat complet (le corps en laiton et le microswitch) il faut vérifier si ce défaut de détection de débit se produit en mode ECS, chauffage ou les deux !!!
Selon les essais vous pourrez savoir si le problème vient plutôt de la chaudière (embouage des circuits primaires de la chaudière, entartrage des circuits secondaire ou du circuit de chauffage.
Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle ?
Votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avec-vous une sonde d'ambiance ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le pressostat hydraulique différentiel contrôle le débit dans le corps de chauffe, pour s'assurer qu'il y ai suffisamment de volume d'eau a passer dans le corps avant de lancer le fonctionnement du brûleur.
Si vous avez remplacer le pressostat complet (le corps en laiton et le microswitch) il faut vérifier si ce défaut de détection de débit se produit en mode ECS, chauffage ou les deux !!!
Selon les essais vous pourrez savoir si le problème vient plutôt de la chaudière (embouage des circuits primaires de la chaudière, entartrage des circuits secondaire ou du circuit de chauffage.
Votre installation de chauffage est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?
Votre installation est équipée de robinets thermostatiques ?
Votre installation est-elle équipée d'une vanne de décharge à pression différentielle ?
Votre chaudière est bien équipée de sa sonde extérieure ?
Avec-vous une sonde d'ambiance ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
01 décembre 2023 à 11:35

Bonjour,
Ces fissures peuvent avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'entretien de la chaudière,
- Un défaut de combustion du brûleur,
- Un défaut d'irrigation du corps de chauffe,
- Un défaut de purge de l'air du corps de chauffe,
- Une absence de filtre cyclonique aimanté sur le retour de la chaudière,
- Un phénomène d'électrolyse sur l'installation,
- Une absence de traitement de l'eau de chauffage,
- Un mauvais réglage des paramètres de la carte électronique de la chaudière,
- Une mauvaise gestion de la régulation de l'installation entrainant des températures trop élevées, une absence de condensation suffisante dans les foyers des chaudières.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ces fissures peuvent avoir plusieurs origines :
- Un défaut d'entretien de la chaudière,
- Un défaut de combustion du brûleur,
- Un défaut d'irrigation du corps de chauffe,
- Un défaut de purge de l'air du corps de chauffe,
- Une absence de filtre cyclonique aimanté sur le retour de la chaudière,
- Un phénomène d'électrolyse sur l'installation,
- Une absence de traitement de l'eau de chauffage,
- Un mauvais réglage des paramètres de la carte électronique de la chaudière,
- Une mauvaise gestion de la régulation de l'installation entrainant des températures trop élevées, une absence de condensation suffisante dans les foyers des chaudières.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 novembre 2023 à 12:00

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation pour piloter les deux circuits ??
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de régulation pour piloter les deux circuits ??
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 14:14

Bonjour.
Ce que j'essaye de vous dire c'est que vous n'avez pas de sonde d'ambiance, vous n'en avez jamais eu et que le HONEYWELL CM907 est bien un thermostat d'ambiance à contact sec et pas une sonde d'ambiance comme recommandé pour une chaudière condensation.
Selon l'année et la génération de votre chaudière, vous pouvez le remplacer par :
- Soit un AVS77,
- Soit une QAA73 (avec si besoin un interface AGU 2.02),
- Soit un récepteur 5 leds,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce que j'essaye de vous dire c'est que vous n'avez pas de sonde d'ambiance, vous n'en avez jamais eu et que le HONEYWELL CM907 est bien un thermostat d'ambiance à contact sec et pas une sonde d'ambiance comme recommandé pour une chaudière condensation.
Selon l'année et la génération de votre chaudière, vous pouvez le remplacer par :
- Soit un AVS77,
- Soit une QAA73 (avec si besoin un interface AGU 2.02),
- Soit un récepteur 5 leds,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 12:07

Bonjour.
Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.
En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus exacte, la température de circulation dans un plancher chauffant doit varier de 20 à 45°C selon la température extérieure (de 20 à 75°C pour des radiateurs).
Cette variation de température est gérée par la régulation de la chaudière, la vanne mélangeuse motorisée inclue dans le module hydraulique et ce avec la valeur mesurée par la sonde extérieure : avez vous bien une sonde extérieure ?
Si cette variation ne se fait pas, il faut vérifier que la vanne mélangeuse n'est pas grippée, que le moteur de cette vanne fonctionne bien et qu'il est bien alimenté électriquement.
En cas de température de départ trop élevée dans le plancher chauffant, votre installation doit être équipée d'un aquastat de sécurité à réarmement manuel réglé à 50°C : est-il bien en place ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:52

Bonjour.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation, de votre sortie de toit et/ou de votre terminal de ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation, de votre sortie de toit et/ou de votre terminal de ventouse !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:41

Bonjour.
La nature et le type de votre conduit doit être le même sur tout le cheminement de votre conduit.
Si vous êtes obligé de remettre une sortie de toit, sa localisation devra respecter les normes comme :
- Dépasser de 40cm minimum le faîtage principal de votre maison,
- Ne pas avoir d'obstacle dans un rayon de 8 mètres,
De plus comme votre sortie de toit sera en double peau isolée, la totalité de votre nouveau conduit devra être de la même nature, il ne passera pas dans votre boisseau 20x20 et vous devrez mettre en place des accessoires coupe feu au passage des plafonds & planchers et toiture & charpente.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La nature et le type de votre conduit doit être le même sur tout le cheminement de votre conduit.
Si vous êtes obligé de remettre une sortie de toit, sa localisation devra respecter les normes comme :
- Dépasser de 40cm minimum le faîtage principal de votre maison,
- Ne pas avoir d'obstacle dans un rayon de 8 mètres,
De plus comme votre sortie de toit sera en double peau isolée, la totalité de votre nouveau conduit devra être de la même nature, il ne passera pas dans votre boisseau 20x20 et vous devrez mettre en place des accessoires coupe feu au passage des plafonds & planchers et toiture & charpente.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:38

Bonjour.
Il faut connaitre le type et les caractéristiques techniques de votre ancien tubage :
- Simple paroi ? Double paroi ?
- Type d'homologation pour combustible (gaz, fioul, bois...) ?
- Régime de température ?
- État et propreté ?
- Diamètre intérieur et extérieur ?
- Accessoires de raccordement ?
Puis les comparer ensuite avec les exigences et normes de votre nouvelle installation pour voir si cela concorde : c'est rarement le cas !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut connaitre le type et les caractéristiques techniques de votre ancien tubage :
- Simple paroi ? Double paroi ?
- Type d'homologation pour combustible (gaz, fioul, bois...) ?
- Régime de température ?
- État et propreté ?
- Diamètre intérieur et extérieur ?
- Accessoires de raccordement ?
Puis les comparer ensuite avec les exigences et normes de votre nouvelle installation pour voir si cela concorde : c'est rarement le cas !!!
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:27

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre vanne : qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
k470h notice i.pdf
Veuillez trouver ci-joint la notice de votre vanne : qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire ?
N'étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !
Dans l'attente de votre retour d'informations,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
k470h notice i.pdf
29 novembre 2023 à 11:20

Bonjour.
La perception du bruit du train d'étincelles dépend de la qualité d'isolation électrique des électrodes, de leur réglage.
Il n'est normalement pas trop perceptible : si c'était le cas il fallait bien les remplacer !
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La perception du bruit du train d'étincelles dépend de la qualité d'isolation électrique des électrodes, de leur réglage.
Il n'est normalement pas trop perceptible : si c'était le cas il fallait bien les remplacer !
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:17

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le modèle, le type de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le modèle, le type de votre tableau de régulation de chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:13

Bonjour.
Quel est le type et le modèle de votre tableau de régulation de chaudière ?
Quel était le modèle et le type de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quel est le type et le modèle de votre tableau de régulation de chaudière ?
Quel était le modèle et le type de votre ancien thermostat d'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 novembre 2023 à 11:11

Bonsoir.
Si votre sonde extérieure affiche -10°C et que cette température extérieure n'est réellement de -10°C : il faut remplacer cette sonde défectueuse.
Pour la référence vous pouvez appeler le service pièces détachées Viessmann Express au 01.46.01.51.53.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre sonde extérieure affiche -10°C et que cette température extérieure n'est réellement de -10°C : il faut remplacer cette sonde défectueuse.
Pour la référence vous pouvez appeler le service pièces détachées Viessmann Express au 01.46.01.51.53.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 20:14

Bonsoir,
Si vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre en production ECS et que vous réduisez de moitié le débit de ce robinet d'eau chaude (en le fermant à moitié) : avez-vous toujours le problème ?
D'autre part (et qui n'a rien à voir avec l'ECS) votre chaudière étant une version condensation : elle doit avoir une sonde extérieure !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour que la chaudière démarre en production ECS et que vous réduisez de moitié le débit de ce robinet d'eau chaude (en le fermant à moitié) : avez-vous toujours le problème ?
D'autre part (et qui n'a rien à voir avec l'ECS) votre chaudière étant une version condensation : elle doit avoir une sonde extérieure !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 20:06

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 20:01

Bonsoir,
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance tout et expliqué au chapitre 8.
Ci-joint la photo en coupe de votre chaudière, la sortie des condensats se faisant en repère 12 et 12a.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avez-vous la notice de cette chaudière ?
De quand date le dernier entretien annuel obligatoire de cette chaudière ?
La procédure d'entretien est-elle bien respectée ?
Visiblement votre chauffagiste n'est pas un pro de la maintenance tout et expliqué au chapitre 8.
Ci-joint la photo en coupe de votre chaudière, la sortie des condensats se faisant en repère 12 et 12a.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 novembre 2023 à 19:59

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre TRIMATIC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre TRIMATIC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 19:37

Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
- De quand date son dernier entretien annuel obligatoire ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 19:34

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées (cheminée, ventouse) ?
- Type d'allumage brûleur (veilleuse permanente, veilleuse intermittente, sans veilleuse) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon ces infos il est peut-être possible de trouver un coffret compatible ou adaptable chez un autre fabricant ou de voir avec la société Electro Standard pour une réparation ou un échange standard, avec garantie, de votre boitier : https://electro-standard.com/
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de raccordement des fumées (cheminée, ventouse) ?
- Type d'allumage brûleur (veilleuse permanente, veilleuse intermittente, sans veilleuse) ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Selon ces infos il est peut-être possible de trouver un coffret compatible ou adaptable chez un autre fabricant ou de voir avec la société Electro Standard pour une réparation ou un échange standard, avec garantie, de votre boitier : https://electro-standard.com/
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 18:49

Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 18:29

Bonsoir,
Ces comportements de fonctionnement de chaudière sont très connues.
Votre chaudière étant équipée d'une veilleuse intermittente il faut vérifier :
- L'alimentation électrique et les différentes tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) et pas de tension entre le neutre et la terre,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La liaison de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Ces comportements de fonctionnement de chaudière sont très connues.
Votre chaudière étant équipée d'une veilleuse intermittente il faut vérifier :
- L'alimentation électrique et les différentes tensions (Phase/Neutre, Phase/Terre, Neutre/Terre) et pas de tension entre le neutre et la terre,
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- La liaison de masse entre la sonde de ionisation et le coffret de sécurité.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:26

Bonsoir,
Si vous changez les paramètres de fonctionnement de votre thermostat il faut tenir compte de votre installation soit :
- Hystérésis à 0.2°C,
- Proportionnel à 10, 15 ou 20 minutes.
Attention en modifiant ces paramètres, si votre chaudière fait plus de court cycle (plus de démarrage et moins de temps de fonctionnement) vous allez augmenter les pièces d'usures liées au démarrage de votre brûleur sachant que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Si vous changez les paramètres de fonctionnement de votre thermostat il faut tenir compte de votre installation soit :
- Hystérésis à 0.2°C,
- Proportionnel à 10, 15 ou 20 minutes.
Attention en modifiant ces paramètres, si votre chaudière fait plus de court cycle (plus de démarrage et moins de temps de fonctionnement) vous allez augmenter les pièces d'usures liées au démarrage de votre brûleur sachant que certaines de ces pièces ne sont plus disponibles.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:20

Bonjour,
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
C'est même obligatoire en cas de plancher chauffant.
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances). Sur ce modèle de chaudière c'est un VITOTROL 200 ou 300.
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance (contact sec), filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Pour faire simple, toutes les chaudières à condensation, quel que soit le modèle ou la marque, doivent être équipées au minimum d'une sonde extérieure. Elles sont généralement fournies avec la chaudière !
C'est même obligatoire en cas de plancher chauffant.
En ne respectant pas cette consigne, vous vous privez des avantages d'une chaudière à condensation qui sont :
- Économies d'énergies (30 à 40% par rapport à une ancienne chaudière),
- Souplesse de fonctionnement (gestion de la température de chauffage en fonction de l'extérieure),
- Modulation de la puissance du brûleur en fonction (adaptation de la consommation de gaz),
- Diminution du nombre de démarrage (jusqu'à 10 fois moins par rapport à une ancienne chaudière),
- Moins de démarrage donc moins d'usures des pièces nécessaires au démarrage,
- Nettoyage du corps de chauffe par ruissellement des condensats (selon les températures de retour).
Pour finaliser la finesse de régulation et optimiser le fonctionnement de votre chaudière (plus d'économie, plus de confort) vous pouvez :
Rajouter une sonde d'ambiance (sonde qui est la seule capable de dialoguer avec votre régulation de chaudière et affiner ces réglages de puissances). Sur ce modèle de chaudière c'est un VITOTROL 200 ou 300.
"Ne jamais utiliser de thermostat d'ambiance (contact sec), filaire, sans fils ou connecté ils obligent votre chaudière à surconsommer et ne sont pas compatible avec la technologie des chaudières condensation."
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
28 novembre 2023 à 18:03

Bonjour.
Effectivement votre technicien s'est complétement planté : en remplaçant le thermocouple (qui n'est pas une pièce d'origine DE DIETRICH mais un universel) il n'a pas recâblé correctement la sécurité de surchauffe et la sécurité de débordement fumées qui doivent être en série avec la bobine de sécurité (celle alimentée par le thermocouple) : attention un thermocouple universel ne délivre pas la même tension qu'un thermocouple d'origine sur la bobine du bloc gaz, cette tension plus faible plus la dérivation vers les différentes sécurités, peut ne pas coller la bobine !!!
Le fil blanc avec la cosse blanche devrait être serrée sous l'écrou du thermocouple (au niveau du bloc gaz).
Ce fil blanc passe ensuite par la sécurité de surchauffe (boitier noir à gauche) puis ressort en câble noir pour aller vers la sécurité de débordement fumées (trou noir en haut à droit) et revient avec un câble noir qui devrait être raccordé au fil bleu.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos plus zoomées de la vanne gaz, du thermocouple, des cosses et des différentes raccordements ?
Rien à voir avec la carte mère !!! ne la faites pas remplacer !!!
Votre technicien n'a pas fait son travail correctement : Qui est ce prestataire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement votre technicien s'est complétement planté : en remplaçant le thermocouple (qui n'est pas une pièce d'origine DE DIETRICH mais un universel) il n'a pas recâblé correctement la sécurité de surchauffe et la sécurité de débordement fumées qui doivent être en série avec la bobine de sécurité (celle alimentée par le thermocouple) : attention un thermocouple universel ne délivre pas la même tension qu'un thermocouple d'origine sur la bobine du bloc gaz, cette tension plus faible plus la dérivation vers les différentes sécurités, peut ne pas coller la bobine !!!
Le fil blanc avec la cosse blanche devrait être serrée sous l'écrou du thermocouple (au niveau du bloc gaz).
Ce fil blanc passe ensuite par la sécurité de surchauffe (boitier noir à gauche) puis ressort en câble noir pour aller vers la sécurité de débordement fumées (trou noir en haut à droit) et revient avec un câble noir qui devrait être raccordé au fil bleu.
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos plus zoomées de la vanne gaz, du thermocouple, des cosses et des différentes raccordements ?
Rien à voir avec la carte mère !!! ne la faites pas remplacer !!!
Votre technicien n'a pas fait son travail correctement : Qui est ce prestataire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 novembre 2023 à 11:44

Bonjour,
Il me reste effectivement un module d'ambiance, vous le trouverez sur LBC en tapant la référence S132530 MODULE AMBIANCE CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il me reste effectivement un module d'ambiance, vous le trouverez sur LBC en tapant la référence S132530 MODULE AMBIANCE CHAPPEE.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2023 à 14:35

Bonjour.
L'idée de vouloir contrôler l'état d'encrassement d'un chauffe eau électrique est surprenante et certainement pas la bonne.
Dans un premier temps, la température de 65°C est trop élevée sachant que la température de distribution devrait être au maximum de 55°C.
Votre installation devrait être équipée d'un mitigeur thermostatique de sécurité : comme votre chauffe eau date de 1982 je doute que ce soit le cas.
Pour contrôler l'état intérieur d'un chauffe eau électrique il faut simplement l'ouvrir en se prémunissant d'un joint de trappe de visite et d'une anode : au risque de ne pas pouvoir le refermer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'idée de vouloir contrôler l'état d'encrassement d'un chauffe eau électrique est surprenante et certainement pas la bonne.
Dans un premier temps, la température de 65°C est trop élevée sachant que la température de distribution devrait être au maximum de 55°C.
Votre installation devrait être équipée d'un mitigeur thermostatique de sécurité : comme votre chauffe eau date de 1982 je doute que ce soit le cas.
Pour contrôler l'état intérieur d'un chauffe eau électrique il faut simplement l'ouvrir en se prémunissant d'un joint de trappe de visite et d'une anode : au risque de ne pas pouvoir le refermer !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2023 à 12:11

Bonsoir.
La solution d'avoir deux générateurs (PAC + Chaudière fioul) est une bonne solution mais d'avoir deux thermostats d'ambiance est une très mauvaise idée.
Normalement votre chaudière fioul devrait venir en relève de la PAC lorsque cette dernière n'y arrive plus.
C'est la PAC qui devrait piloter la chaudière.
Quel est le type de tableau de commande de votre chaudière ?
Quelle est la marque et le modèle de votre PAC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La solution d'avoir deux générateurs (PAC + Chaudière fioul) est une bonne solution mais d'avoir deux thermostats d'ambiance est une très mauvaise idée.
Normalement votre chaudière fioul devrait venir en relève de la PAC lorsque cette dernière n'y arrive plus.
C'est la PAC qui devrait piloter la chaudière.
Quel est le type de tableau de commande de votre chaudière ?
Quelle est la marque et le modèle de votre PAC ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:25

Bonjour,
Attention ce type de sonde d'ambiance n'est pas un thermostat d'ambiance, elle ne s'utilise que sur des chaudières type condensation équipée d'un carte de régulation SIEMENS spécifique !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Attention ce type de sonde d'ambiance n'est pas un thermostat d'ambiance, elle ne s'utilise que sur des chaudières type condensation équipée d'un carte de régulation SIEMENS spécifique !!!
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:18

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:15

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 19:14

Bonjour.
Pour ce type de raccordement hydraulique il faut impérativement mettre en place un ballon tampon.
Ce ballon tampon aura à la fois un rôle :
- De découplage hydraulique pour que chaque circuit soit indépendant (sans perturbation de débit et température) avec en sortie une vanne mélangeuse motorisée limitant la décharge du ballon aux besoins réels de l'installation et en gérant la charge de ce dernier avec les différentes sources de chaleur : selon leurs températures d'entrée et de sortie avec un raccordement hydraulique en partie basse pour la PAC et en partie haute pour la chaudière bois,
- De servir de tampon pour encaisser la surproduction de chaleur de la chaudière bois lorsqu'il reste du bois dans le foyer et que l'installation est moins ou plus en demande de chaleur. De permettre à la PAC de ne pas fonctionner en court cycles (ce qui flingue le compresseur) et de fonctionner en heures creuses pour charger le ballon pour qu'il soit prêt pour la relance du chauffage le matin.
C'est ce qu'on appel une installation hybride ou multi énergies : c'est l'avenir !!!
Ce type de raccordement hydraulique nécessite un système de régulation (centralisé + sonde extérieure) capable de gérer les générateurs (PAC + chaudière bois), la charge et décharge du ballon (selon les besoins, les heures et les énergies disponibles), la production d'eau chaude sanitaire éventuelle (ballon ECS intégré au ballon tampon), la distribution vers l'installation de chauffage (vanne mélangeuse motorisée + circulateur + sonde de départ + sonde d'ambiance)
La capacité de ce ballon tampon doit se situer entre 30 et 50 litres par kW de puissance de générateur soit dans votre cas, avec une PAC de 16 kW, entre 480 et 800 litres.
Avec une chaudière bois vous serez plus proche des 800 litres que de 480 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour ce type de raccordement hydraulique il faut impérativement mettre en place un ballon tampon.
Ce ballon tampon aura à la fois un rôle :
- De découplage hydraulique pour que chaque circuit soit indépendant (sans perturbation de débit et température) avec en sortie une vanne mélangeuse motorisée limitant la décharge du ballon aux besoins réels de l'installation et en gérant la charge de ce dernier avec les différentes sources de chaleur : selon leurs températures d'entrée et de sortie avec un raccordement hydraulique en partie basse pour la PAC et en partie haute pour la chaudière bois,
- De servir de tampon pour encaisser la surproduction de chaleur de la chaudière bois lorsqu'il reste du bois dans le foyer et que l'installation est moins ou plus en demande de chaleur. De permettre à la PAC de ne pas fonctionner en court cycles (ce qui flingue le compresseur) et de fonctionner en heures creuses pour charger le ballon pour qu'il soit prêt pour la relance du chauffage le matin.
C'est ce qu'on appel une installation hybride ou multi énergies : c'est l'avenir !!!
Ce type de raccordement hydraulique nécessite un système de régulation (centralisé + sonde extérieure) capable de gérer les générateurs (PAC + chaudière bois), la charge et décharge du ballon (selon les besoins, les heures et les énergies disponibles), la production d'eau chaude sanitaire éventuelle (ballon ECS intégré au ballon tampon), la distribution vers l'installation de chauffage (vanne mélangeuse motorisée + circulateur + sonde de départ + sonde d'ambiance)
La capacité de ce ballon tampon doit se situer entre 30 et 50 litres par kW de puissance de générateur soit dans votre cas, avec une PAC de 16 kW, entre 480 et 800 litres.
Avec une chaudière bois vous serez plus proche des 800 litres que de 480 !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 novembre 2023 à 12:01

Bonjour,
Oui, si vous mettez en route votre PAC, il faut impérativement les ouvrir et mettre en route le circulateur vert qui est après ces vannes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Oui, si vous mettez en route votre PAC, il faut impérativement les ouvrir et mettre en route le circulateur vert qui est après ces vannes.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
25 novembre 2023 à 12:36

Bonjour,
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25 ou G31) ?
La veilleuse est-elle bien propre ?
Change-t-elle de bruit quand vous faites une demande de chauffage ou d'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25 ou G31) ?
La veilleuse est-elle bien propre ?
Change-t-elle de bruit quand vous faites une demande de chauffage ou d'ECS ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:32

Bonjour,
Le mode "éco" est bloqué sur la QAA75 ou sur la chaudière ?
La chaudière est-elle bien en mode auto ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le mode "éco" est bloqué sur la QAA75 ou sur la chaudière ?
La chaudière est-elle bien en mode auto ?
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:26

Bonjour.
Quels étaient, à l'origine, les problèmes de cette chaudière ?
Pourquoi avoir remplacé la carte électronique ?
Pourquoi avoir remplacé le diaphragme ?
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le code défaut E153 indique une activation de la touche "reset" sans motif !!!
La nouvelle carte a-t-elle été paramétrée correctement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quels étaient, à l'origine, les problèmes de cette chaudière ?
Pourquoi avoir remplacé la carte électronique ?
Pourquoi avoir remplacé le diaphragme ?
Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Le code défaut E153 indique une activation de la touche "reset" sans motif !!!
La nouvelle carte a-t-elle été paramétrée correctement !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:21

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre Sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre Sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:06

Bonjour,
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous la notice de cette chaudière ?
Pouvez-vous nous la transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 12:04

Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre encrassement peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais réglage de la tête de combustion (quels sont les réglages d'air primaire et secondaire ?),
- Un mauvais choix de gicleur (quelle est sa marque, son type et sa référence ?),
- Une électrovanne qui ne se ferme pas bien (si vous la débranchez en fonctionnement avec présence de flamme, le brûleur s'arrête-t-il ?).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre encrassement peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais réglage de la tête de combustion (quels sont les réglages d'air primaire et secondaire ?),
- Un mauvais choix de gicleur (quelle est sa marque, son type et sa référence ?),
- Une électrovanne qui ne se ferme pas bien (si vous la débranchez en fonctionnement avec présence de flamme, le brûleur s'arrête-t-il ?).
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2023 à 11:47

Bonsoir,
Votre chaudière est donc équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et il y a de grande chance pour que ce soit du LANDIS & GYR vendu sous la marque WEISHAUPT :
- Quel est le type de boitier de régulation dans le tableau de la chaudière ?
- Quel est le type de sonde d'ambiance ?
Il n'existe donc pas de solution pour y raccorder un thermostat d'ambiance connecté mais un pilotage à distance peut peut-être réalisé si votre régulateur est équipé d'un contact H1.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est donc équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure et il y a de grande chance pour que ce soit du LANDIS & GYR vendu sous la marque WEISHAUPT :
- Quel est le type de boitier de régulation dans le tableau de la chaudière ?
- Quel est le type de sonde d'ambiance ?
Il n'existe donc pas de solution pour y raccorder un thermostat d'ambiance connecté mais un pilotage à distance peut peut-être réalisé si votre régulateur est équipé d'un contact H1.
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2023 à 19:49

Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avez-vous la notice de votre VITOCOM ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
Avez-vous la notice de votre VITOCOM ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2023 à 19:38

Bonsoir,
Il faut appairer la sonde extérieure en la mettant à une distance comprise entre 1 et 3 mètres de votre chaudière et votre EXACONTROL : est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Il faut appairer la sonde extérieure en la mettant à une distance comprise entre 1 et 3 mètres de votre chaudière et votre EXACONTROL : est-ce bien le cas ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 novembre 2023 à 19:29

Bonsoir.
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer".
Il suffisait de connecter votre EASYCONTROL CT200 à votre box internet, de télécharger l'application EASYCONTROL sur votre smartphone et le tour était joué.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat NEST contact sec, rajouter un convertisseur EMS/OPENTHERM et obtenir une solution qui sera moins évoluée et sans toutes les fonctionnalités que proposent la solution du constructeur de la chaudière ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer".
Il suffisait de connecter votre EASYCONTROL CT200 à votre box internet, de télécharger l'application EASYCONTROL sur votre smartphone et le tour était joué.
Pourquoi vouloir mettre un thermostat NEST contact sec, rajouter un convertisseur EMS/OPENTHERM et obtenir une solution qui sera moins évoluée et sans toutes les fonctionnalités que proposent la solution du constructeur de la chaudière ???
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
23 novembre 2023 à 19:26