Forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous vous en dire plus sur votre installation :
- Votre appareil fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?
- Comment est raccordé l'évacuation des fumées (conduit extérieur, cheminée...) ?
- Comment votre local est-il ventilé ?
- Dans quelle pièce est situé votre appareil ?

Transmettez-nous des photos : c'est plus simple qu'un long discours...

Sur votre appareil, vous avez déjà changé l'injecteur, les micas et le thermocouple. Ce dernier est un thermocouple d'origine (de la marque AUER) ou un thermocouple universel ?
Votre veilleuse est-elle bien remontée et bien réglée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 12:55
forum consulter ce sujet Radiateur Auer RN4 qui s'éteint sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pourriez-vous nous transmettre des photos supplémentaires de :
- Votre thermostat avec la façade ouverte,
- Votre thermostat déposé de son socle,
- L'étiquette signalétique de votre thermostat.

Votre thermostat d'ambiance est estampillé CHAFFOTEAUX mais il est fabriqué chez un autre fabricant de thermostat d'ambiance...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 11:40
forum consulter ce sujet Recherche mode d'emploi Chaffoteaux thermostat Easy Control sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour,

Le débit d'eau chaude est de combien de litres par minute au maximum de la pression ?
Quel est le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chauffe-bains ?
Votre chauffe eau fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31...) ?

Pour commencer, vérifier votre valve eau et l'élément déprimogène !!!

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 février 2018 à 11:32
forum consulter ce sujet Problème flamme chauffe eau Junkers 11L sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour avancer sur votre problème il faudrait :
- Descendre votre température de nuit à 16°C, pour retarder la remise en route du chauffage,
- Reprendre l'équilibrage de votre installation selon la procédure ci-dessous.

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Il faut donc reprendre le réglage des coudes et tés de réglage de manière à ce que chaque radiateur reçoive le débit d’eau correspondant à sa puissance et nécessaire pour assurer la bonne température ambiante dans la pièce où il se trouve.

Pour commencer votre chaudière doit-être en mode chauffage (la pompe chauffage tourne et le brûleur fonctionne).
Ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans toutes les pièces, votre installation sera équilibrée.

Il vous restera à remettre les têtes (ou cartouches) thermostatiques et les régler si vous souhaitez des températures ambiantes différentes dans certaines pièces.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 février 2018 à 19:48
forum consulter ce sujet Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Afin de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous donner le type, le modèle, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?

Vous êtes dans quelle région ?
Quelle est la température extérieure actuellement ?
Avez-vous de la neige ?

Vu le froid qui revient, une température de chaudière à 50°C pour un circuit de radiateur est un peu faible, vous devriez plutôt être entre 60 et 70°C...

Avez-vous un thermostat d'ambiance ou autre système de régulation dans votre logement ?
09 février 2018 à 19:40
forum consulter ce sujet Problème chaudière qui s’arrête pas de chauffer sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Merci pour votre retour d'infos.

Je vois que vous avez une différence de tension de 2 Volts entre la phase est le neutre mais que mesurez vous comme tension entre :
- Phase et Neutre.
- Phase et Terre.
- Neutre et Terre.

Ces chaudières sont très sensibles aux pertes de tension, chute de tension ou fuite de tension...

Pour améliorer le signal de détection par ionisation et éviter les mises en sécurité il existe des astuces mais il me faut d'abord connaître les tensions exactes mesurées ci-dessus.

D'autre part, votre raccordement de fumées entre la chaudière et le conduit est un peu long sur la partie horizontale et manque un peu de pente ascendante.
Il vous manque également une ventilation basse de 100 cm².

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 février 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Et merci pour votre retour d'infos.

Je viens de consulter le site de l'adresse que vous nous avez donné.
Il s'avère que ces vannes thermostatiques sont des vannes prévues pour l'eau chaude sanitaire, elles se posent en sortie de ballon (comme les ballons d'eau chaude sanitaire solaire type CESI) pour protéger les utilisateurs contre les brûlures en limitant la température à 55°C.

Elles ne sont en aucun cas prévues pour des utilisations de chauffage !!!

Croyez en mon expérience, mettez votre installation en conformité et ne jouez pas ni avec votre santé (problèmes de circulations veineuses, varices et autres) ni avec le bâti de votre maison (fissure de dalle, décollement de carrelage et autres : soyez raisonnable...).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 23:13
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum Chauffage

Bonsoir,

C'est assez simple, tout dépend de vos connaissances en bricolage et en électricité de base.
Envoyez-nous la notice si vous mettez un thermostat d'ambiance...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:59
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour répondre à vos dernières questions :
- Oui la pompe et le circulateur c'est la même chose,
- Pour savoir s'il tourne, vérifiez s'il est chaud et approchez une oreille pour entendre si l'eau circule,
- Les robinets et vannes thermostatiques doivent être ouverts en grand et les têtes démontées.

Pour la question de l'éloignement des radiateurs, n'étant pas sur place, il va être difficile de vous aider...

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:55
forum consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière à gaz sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour changer un robinet de WC il fallait uniquement fermer la vanne de votre compteur d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude et d'eau froide pour faire chuter la pression !!!

Les circuits sanitaire et chauffage de votre chaudière sont deux circuits séparés et votre chaudière est montée sur un dosseret équipé de vannes d'isolement facilitant les interventions.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:47
forum consulter ce sujet Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour ce retour d'infos.
Tenez-nous au courant si le problème revient et envoyez nous les tickets de combustion si vous avez le temps.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:35
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour commencer, si vous êtes régulièrement gêné par des microcoupures de courant :
- Faite un courrier AR à votre fournisseur d'électricité pour le signaler,
- Posez un onduleur sur l'alimentation de votre chaudière elle n'en sera que mieux.

Si vous vous êtes dépanné, je suppose que votre circulateur de chauffage fonctionne normalement ?

Vous devez vérifier que votre régulation ne perd pas ses mémoires de programmes et de paramètres liés à votre installation.
Pouvez-vous nous décrire cette dernière :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière,
- Type d'émetteurs de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure et d'une sonde d'ambiance ?

Faites faire un diagnostic par un professionnel, demandez lui un devis de réparation et voyez avec votre assurance (dégâts électrique) pour une prise en charge des travaux.

Pour ce qui est du thermostat d'ambiance sur ce type de chaudière, c'est une très mauvaise idée :
- Vous allez perdre en confort,
- Vous allez augmenter votre facture d'énergie,
- Vous mettez en danger votre chaudière en supprimant toutes les protections apportées par votre régulation actuelle.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Chaudière Viessmann vitotronic 200 plus de chauffage sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Le plus simple dans votre situation et de passer par un SAV agréé par le constructeur.
Vous êtes dans quelle région ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 22:01
forum consulter ce sujet Erreur 85 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum Chauffage

Bonjour,

Quel est le volume chauffé par votre appareil ?
Comment est faite la ventilation de votre local ?
Quelle est la température extérieure dans votre région actuellement ?
Avez-vous de la neige ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Poêle à pétrole qui s'allume mais ne chauffe pas sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur les produits en question ?

Ce qui est sûr aujourd'hui c'est qu'ils ne sont pas tous compatibles, le risque étant de créer des réactions chimiques qui peuvent détériorer de manière irréversible votre installation (radiateurs, canalisations, chaudière...).
L'idéal est de rester toujours sur la même marque, de respecter les dosages, d’effectuer des prélèvements pour analyse.
En cas de doute ou changement de marque, vidangez le circuit, rincez le remettez un nouveau traitement.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 19:12
forum consulter ce sujet Mélanger produits anti glouglous pour radiateurs sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci de votre retour d'infos au noms de la communauté des utilisateurs de ce forum.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

À ce jour 72 996 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
08 février 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème mauvaise odeur tubage inox sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Année et numéro de série de votre chaudière ?
- Votre chaudière est équipée d'une veilleuse intermittente ou d'un allumage direct du brûleur ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Type d'option de régulation ou tableau de chaudière ?

Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous envoyer des photos de :
- Raccordement hydraulique de la chaudière,
- Raccordement des fumées entre la chaudière et le conduit,
- De la chaudière : façade avant enlevée et bornier de raccordement électrique,
- Tableau de la chaudière et régulation,
- Ventilations du local.

J'ai consulté le schéma électrique de votre chaudière et contrairement aux informations transmises par mon collègue, la sécurité de débordement de fumées (ou SPOTT) n'est pas en cause !!!
Cette dernière ne met jamais le brûleur en sécurité mais simplement le brûleur de la chaudière en attente : pas de voyant rouge, pas de réarmement à faire...

Votre panne intermittente peut-être liée à plusieurs choses :
- Alimentation électrique de la chaudière,
- Alimentation en gaz de votre chaudière,
- Raccordement du conduit,
- Ventilation du local,
- Entretien annuel,
- Pièces défectueuses (veilleuse, coffret, vanne gaz...)

Avant de vous lancer dans des frais de remplacement de pièces inutiles, je vous invite à nous transmettre toutes les informations ci-dessus.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
08 février 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Mise en sécurité chaudière Creatis 1101/24 LEB sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je vois que vous avez fait des travaux :
- Est-ce que l'installation de chauffage a été vidée ?
- Est-ce que des radiateurs ont été démontés ?
- Votre pompe de chauffage tourne-t-elle ?
- Mettez sa vitesse au maximum !!!

Votre panne ressemble à un déséquilibrage de l'installation !!!

Même si une installation neuve est bien réglée, au fils des années des travaux de décoration peuvent complétement la dérégler (dépose de radiateur pour peinture ou tapisserie, remplacement ou déplacement de radiateur, pose de robinets thermostatiques...).

Pour commencer, ouvrez tous les radiateurs au maximum, vérifiez qu'aucun robinet n'est bloqué et si possible enlevez les têtes (ou cartouches) thermostatiques.
Ensuite, il vous faut reprendre le réglage de tous les coudes (ou tés) de réglage en partant du plus éloigné de la chaudière pour terminer vers le plus proche :
- le coude ou té du radiateur le plus loin sera ouvert en grand,
- le coude ou té du radiateur le plus proche sera presque fermé,
Une fois ce préréglage fait, il vous faudra vérifier les températures ambiantes de chaque pièce (pensez à bien laisser les portes fermées), les réglages se font par 1/4 ou 1/8 de tours, pas plus.
Enfin dès que les températures sont obtenues et stabilisées à la même valeur dans chaque pièce, votre installation sera équilibrée.

Dans l’attente de votre retour d’infos, pour la communauté et la richesse du forum.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Radiateurs froids chaudière à gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation, vous avez une chaudière Viessmann et pour bien identifier les différents éléments il nous faudrait :
- Modèle, type, numéro de série de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série du tableau de la chaudière,
- Modèle, type, numéro de série de la régulation,
- Modèle, type, numéro de série du brûleur,

Avez-vous essayé de couper l'alimentation électrique de la chaudière puis de la remettre ?

Dans l'attente de votre retour d'info.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème régulation Duomatik Viessmann FL 745231 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type de régulation qui pilote votre installation ?
- Depuis quand avez-vous ce problème ?
- Quelle est la température demandée sur la chaudière pour les radiateurs ?
- Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:15
forum consulter ce sujet Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes sur le forum Chauffage

Bonjour,

Normalement, les plages de fonctionnement en heures creuses sont définies par votre fournisseur d'électricité, ce sont eux qui envoient les impulsions pour que votre chauffe eau se mette en route et s'arrête.
Consultez votre contrat ou votre fournisseur pour connaître avec précision les plages horaires.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Réglage heure creuse chauffe eau sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre chaudière est de quelle année ?
Les piles dans le socle de la sonde d'ambiance sont-elles neuves ?
Votre chaudière a-t-elle été mise en service par une station technique ?
Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?

Vérifiez que les aiguilles de connections de votre boitier ne soient pas tordues !
Sinon réinitialisez la liaison sans fil...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:01
forum consulter ce sujet Erreur 85 chaudière Chappée Luna Platinum sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Pour augmenter la température de vos radiateurs il faut faire le réglage sur le bouton avec le radiateur (celui où il manque le bouton).

Si vous venez d'arriver, posez d'abord un thermostat d'ambiance programmable hebdomadaire sans fil, c'est le minimum pour garantir votre confort et limiter vos consommations de gaz.

En vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 22:07
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum Chauffage

Bonsoir,

En faisant cela vous modifiez les caractéristiques de la chaudière :
- Puissance d'allumage plus haute,
- Puissance mini plus haute,
Attention c'est une chaudière à condensation !!!

Avez-vous fait des analyses de combustions avant et après ?
Pouvez-vous nous transmettre la copie des tickets ?

Si vous avez un doute sur le montage de la ventouse, faite une analyse des gaz dans le tube d'amenée d'air de la ventouse en fonction des résultats redémontrez tout et mettez les joints correctement !

Pouvez-vous répondre aux différentes questions de VETC ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 21:59
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour.
A bientôt sur le forum.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Je constate avec étonnement que vous n'avez pas trouvé de solution à votre problème et ce malgré nos différents échanges du 02, 04 et 19/01/2018.

Je vous transmets les documents suivants :
- Tableau des courbes de chauffe sachant que pour un plancher chauffant elle se situe entre 0.6 et 0.8,
- Le DTU regroupant les normes applicables aux planchers chauffants (voir chapitre 5.1 à 5.3).

Pour répondre à vos dernières interrogations :
- La température de départ dans un plancher chauffant ne peut pas être fixe et encore moins de 40°C !
- La température dans un plancher chauffant ne peut pas être régulée par une vanne thermostatique !

Votre plancher chauffant, même s'il a 30 ans, devait déjà répondre à ces normes et obligations. Heureusement pour vous il semble que vous n'ayez eu aucune dégradation mais c'est peut-être le moment de remettre les choses dans l'ordre.

Voyez avec un distributeur de matériel de chauffage, ils sont en mesure de vous fournir un régulateur en fonction de l'extérieur capable de piloter le moteur de la vanne 3 voies de votre plancher chauffant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

courbe de chauffe.png
guide 65.8 65.14.pdf
06 février 2018 à 19:03
forum consulter ce sujet Forum Chauffage Question - Régulation vanne 3 voies sur le forum Chauffage

Bonjour,

De quand date le dernier entretien de votre appareil ?
Votre veilleuse est-elle propre ?
La pression de gaz est-elle bonne ?
Quel est l'origine du vent dans votre cheminée ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 16:05
forum consulter ce sujet Chauffage à gaz de ville Zass turbo veilleuse s'éteint sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour ce modèle de chaudière, afin qu'elle assure la production de l'eau chaude de manière stable, il faut :
- Que le débit d'eau lorsque vous ouvrez un robinet soit inférieur à 11 litres minutes. Plus vous réduisez le débit et plus l'eau est chaude : laissez un minimum de 2.5 litres pour que la chaudière fonctionne.
- Que le capteur de température ECS ne soit pas défectueux.
- Que la pression et le débit de gaz soit suffisant.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:57
forum consulter ce sujet Eau tiède chaudière Saunier Duval Thélia 23 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre pression varie à ce point, attendez le remplacement du détecteur de pression et tenez-nous au courant du résultat.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Forum Chauffage | Problème pression chaudière Saunier duval Themaplus F 25 E sur le forum Chauffage

Bonjour,

Arrivez-vous à régler la pression du réseau de chauffage 1.5 Bars ?
Cette pression se maintient-elle ?

Si la pression est montée à 7 bars, dans le circuit de chauffage, votre soupape de sécurité 3 bars s'est ouverte, est-elle toujours étanche ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:38
forum consulter ce sujet Redémarrage chaudière à gaz Chaffoteaux Serelia Green sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous êtes certainement dans une région où il recommence à faire froid et si vous avez la chance d'avoir de la neige, il faut augmenter la température de l'eau qui circule dans votre installation de chauffage.

Quelle est la température ambiante dans votre logement ?
Avez-vous un thermostat d'ambiance ?
Avez-vous des robinets thermostatiques ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 février 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Forum Chauffage - Problème chaudière Ariston Genus 23 MI sur le forum Chauffage

Bonjour.

Pour vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Votre vase d'expansion est-il bon ?
- La soupape chauffage est-elle encore étanche ?
- Quel est le type d'émetteurs sur votre installation (radiateurs, plancher chauffant...) ?

Pouvez-vous faire un essai :
- Mettez la pression du circuit de chauffage à 1.5 Bars,
- Coupez le chauffage de la chaudière,
- Isolez la chaudière du réseau de chauffage en fermant les vannes sous la chaudière,
- Laissez entre 6 et 8 heures comme cela,
- Si la pression baisse la fuite est au niveau de la chaudière !
- Si la pression sur la chaudière n'as pas bougée, ouvrez les vannes d'isolements, si la pression baisse la fuite est sur votre réseau de chauffage !

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 17:44
forum consulter ce sujet Chaudière ventouse Fagor sur le forum Chauffage

Bonjour,

Avez-vous essayé de prendre contact avec Leroy Merlin, ils sont distributeurs de la marque ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Recherche fiche technique poêle à pétrole QLIMA SRE5035C-2 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Quel est le type d'installation de chauffage (radiateurs, plancher, les deux...) ?
- Le raccordement d'évacuation des gaz brûlés est de quel type (cheminée, ventouse...) ?
- Lors de la mise en service les analyses de combustion ont-elles été faites, pouvez-vous nous transmettre les tickets ?
- L'alimentation électrique de votre chaudière est-elle neuve ?
- La chaudière est-elle toute seule sur son alimentation ?
- Quelles sont les tensions entre Phase et Neutre, Neutre et Terre, Phase et Terre ?
- Avez-vous vérifié que la Phase et le Neutre sont bien sur les bons emplacements du bornier de la chaudière (pas d'inversion entre la phase et le neutre) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?

Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre chaudière ainsi que des photos de votre installation ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 12:24
forum consulter ce sujet Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich sur le forum Chauffage

Bonjour,

Votre déflecteur tombe-t-il tout le temps ou uniquement lorsque le foyer est bien chargé en bois ?
La ventilation est-elle toujours en fonctionnement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 11:55
forum consulter ce sujet Fixation déflecteur insert Invicta sur le forum Chauffage

Bonjour,

Le radiateur de votre chambre est situé comment par rapport à la chaudière (le plus près, le plus loin) ?
Quelle est la température de chauffage régler sur la chaudière ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs, sont-ils là depuis longtemps ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 février 2018 à 11:39
forum consulter ce sujet Bruits de dilatation tuyau radiateur de ma chambre sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Merci pour votre retour d'infos,
Je vois bien les informations de combustion de votre brûleur mais il manque un ticket.
Vous êtes sur un brûleur modulant donc vous devriez avoir deux tickets, un en puissance max et un en puissance mini avec une température de chaudière à 70°C + la température d'air comburant prise dans le conduit de la ventouse...

Pour l'inversion Phase Neutre il faut vous assurer que la Phase est bien raccordée sur le bornier de phase de la chaudière et que Neutre est bien lui aussi sur le bornier de neutre (ne vous fiez pas aux couleurs des fils mais mesurez).
La tension entre la terre et le neutre est anormalement élevée, votre chaudière est-elle bien raccordée sur une alimentation uniquement à elle ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Après les essais réalisés et vos différents retours d'infos, votre câblage est bon !
Il vous reste à finaliser ce problème d'installation exiguë.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Il va être difficile de pouvoir apporter une solution à votre problème.
Êtes-vous la seule dans le bâtiment à constater ce phénomène ?

Si non, voyez avec le syndic ou le gestionnaire du bien.

Bon courage.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:47
forum consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum Chauffage

Bonjour,

Cette discussion est très intéressante et je souhaiterai aller un peu plus loin.
Pouvez-vous me préciser certains paramètres :
- Lorsque vous parlez de la chaudière LB2, vous parlez bien de la chaudière Bois/Charbons sur laquelle on positionnait un brûleur sur la plaque en acier qui remplacé la porte de chargement du bois ou du charbon ?
- Dans votre exemple quelle est la puissance de cette chaudière ?
- Lorsque vous parlez de rendement sur l'échelle de Brigon on parle bien de rendement de combustion ?
- Lorsque vous dites gagnez 6% de rendement vous améliorez quoi pour obtenir ce résultat :
le CO2 de plus de 4% ou la température des fumées de moins de 120°C ou vous diminuez la consommation de fioul de plus de 1 litre/heure ?

Raisonnablement une chaudière de cette génération (années 50/60) ayant des rendements annuels inférieurs à 60%, même avec un brûleur de moins de 10 ans ne peuvent pas rivaliser en consommations avec une chaudière condensation équipée d'un brûleur fioul flamme bleue ?

Qui aujourd'hui peut se permettre d'avoir des consommations de 4500 Litres de fioul par an sauf si vous habitez dans un 400m² ?

Mettons-nous à la place des utilisateurs de ce forum qui aujourd'hui cherche le meilleur choix pour réduire leur facture d'énergie et soyons de bon conseil.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Forum chauffage conseils choix marque brûleur fioul sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Quelle est la marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur de votre installation de chauffage (radiateurs, plancher chauffant, les deux) ?
- Avez-vous une vanne 3 ou 4 voies sur votre installation de chauffage ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:29
forum consulter ce sujet Programmer un régulateur de chauffage sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans notre aide au diagnostic, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quelle est la tension entre la Phase et le Neutre ?
- Quelle est la tension entre la Terre et le Neutre ?
- Avez-vous vérifié l'inversion possible entre la Phase et le Neutre ?
- De quand date votre dernier entretien annuel ?
- Avez-vous les derniers tickets de combustions, pouvez-vous nous les transmettre ?

La qualité et la valeur de la ionisation dépend de la qualité de la combustion, ces dernières doivent être vérifiées tous les ans lors de l'entretien annuel obligatoire et à chaque fois que l'intervention de dépannage est réalisée sur votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:16
forum consulter ce sujet Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour votre panne, cela ressemble à une coupure de pressostat BP :
- De quand date sa dernière vérification ?
- Avez-vous un contrat d'entretien annuel ?
- De quand date le dernier contrôle d'étanchéité du circuit contenant le fluide frigorigène ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 13:01
forum consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008 sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Avez-vous une sonde d'ambiance ou un thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la marque et le modèle de cette sonde ou thermostat ?
- Les deux bouclages en bout de circuit sont-ils équipés de vannes à pression différentielle ?
- Dans quelles pièces se trouvent les radiateurs avec des robinets simple ?

Le fait de n'avoir que la possibilité de régler la température entre 50 et 55°C est assez surprenant mais cela convient-il pour chauffer votre logement ?

Pour commencer à répondre, selon le type de bouclage réalisé, vous pourriez avoir des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs.
Lorsque la température ambiante est atteinte dans toutes les pièces, les radiateurs se ferment tous, la vanne à pression différentielle du bouclage s'ouvre, la différence entre la température de départ et la température de retour (sur la chaudière) diminue : la chaudière s'arrête.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 février 2018 à 12:48
forum consulter ce sujet Chauffage en continu chaudière à gaz sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous dire plus sur sur votre installation :
- Le chauffage étant collectif, savez-vous si des travaux récents ont été réalisés dans la chaufferie ?
- Vos radiateurs sont-ils équipés de robinets thermostatiques ou de robinets simples ?
- Avez-vous des coudes ou té de réglages en bas de chaque radiateur ?
- Comment contrôlez-vous la température ambiante de votre logement ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 17:45
forum consulter ce sujet Bruits dilatation tuyaux chauffage collectif sur le forum Chauffage

Bonjour,

Vous avez un problème de circulation d'eau dans votre chaudière, vos radiateurs sont-ils tous bien ouverts en grand ?
Avez-vous le même problème en utilisation eau chaude sanitaire ?

Vous nous précisez que vous êtes en contrat avec la société PROXISERVE et "qu'ils passent tous les deux ans pour vérifier les chaudières" : juste pour info l'entretien annuel est obligatoire, ils doivent passer tous les ans et si vous avez une panne justifiée ils interviennent au minimum une fois dans l'année.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 16:03
forum consulter ce sujet Chaudière montant trop vite en pression lorsqu'on la rallume sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je suis d'accord avec koasan et si en plus vous avez ce genre de particules de passées dans l'échangeur à plaques, il est bon à remplacer.

En plus du rinçage (pour enlever les particules solides) et de la pose d'un pot à boue, faites un désembouage chimique + rinçage du circuit et pose d'un traitement inhibiteur.

Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:52
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC Plus coup de bélier sur le forum Chauffage

Bonjour,

Pour être plus précis dans le diagnostic, pouvez-vous nous transmettre :
- Le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Votre chaudière était-elle à l'arrêt complet pendant les travaux ou l'avez-vous utilisée pour l'eau chaude ?
- Votre chaudière fonctionne avec quel type de gaz (G20, G25, G31) ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 15:41
forum consulter ce sujet Veilleuse ne reste pas allumée après travaux chaudière murale Saunier Duval sur le forum Chauffage

Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos et surtout pour la dernière photo.

Je constate effectivement que votre installation est plutôt faite dans un volume réduit et je comprends mieux comment votre aquastat de sécurité peut se déclencher :
Lorsque votre chaudière fait de l'eau chaude sanitaire, elle monte son corps de chauffe entre 70 et 90°C (la pompe du plancher est à l'arrêt et ma vanne 3 voies reste dans la position où elle était, voire s'ouvre complétement).
Une fois l'eau chaude faite, la pompe du plancher se remet en route, elle envoie l'eau du corps de chauffe à une température entre 70 et 90°C dans le plancher chauffant, le moteur de la vanne 3 voies n'a pas le temps de se fermer, l'aquastat de sécurité (étant trop proche de la pompe) se déclenche.

Pour contourner ce phénomène il vous faut :
- Permutez les emplacements de la sonde de départ et de l'aquastat de sécurité,
- Augmentez le réglage de la température de l'aquastat de sécurité à 55°C,
Pour être sûr que le volume d'eau chaude envoyé dans le circuit de chauffage, après la production d'eau chaude, enlevez tous les moteurs (4 moteurs gris) sur le collecteur de départ plancher chauffant.

En fin de saison de chauffe, faites reprendre le raccordement hydraulique de votre plancher et pensez à augmenter la distance de tube entre la sortie de la pompe et l'entrée du collecteur de départ plancher.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 12:52
forum consulter ce sujet Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens sur le forum Chauffage

Bonjour,

Si votre chaudière n'est pas équipée d'un tableau type DIEMATIC (voir page 7 de la notice chaudière) vous ne pouvez pas piloter une vanne 3 ou 4 voies motorisée. Votre installation alimentant le plancher chauffant n'est pas conforme et ne respecte pas les consignes du DTU.

Faites le nécessaire pour la remise au normes en mettant en place :
- Une régulation climatique avec sonde extérieure,
- Une vanne 3 voies motorisée,
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel maxi 55°C.

Il se peut que l'ensemble de ces travaux de remise aux normes soit moins intéressant financièrement que la mise en place d'une chaudière condensation nouvelle génération qui elle sera déjà équipée d'une régulation climatique.
Pour mieux vous rendre compte faite faire deux devis pour faire le meilleurs choix :
- Un pour la remise en conformité simple,
- Un pour le remplacement de la chaudière (crédit d'impôts, primes et aides déduites + 30 à 50% d'économies sur votre consommation de fioul annuel).

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 février 2018 à 12:15
forum consulter ce sujet Installation servomoteur ESBE et régulation plancher chauffant sur le forum Chauffage