Profil du membre Veronica
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Veronica

a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Chaudière au sol avec cheminée, Frisquet TGP SOL 23IF
A la suite d'un changement de bloc gaz à cause d'une bobine HS, ma chaudière a redémarré normalement 30mn, mais après l'avoir arrêtée normalement, elle ne se rallume pas.
J'ai vérifié tous les branchements électriques, tout est branché.
J'ai 1,5 bar en pression, et j'ai vérifié la sécurité surchauffe qui n’était pas enclenchée et que j'ai test en continuité OK.
Le dat est OK.
Le bloc gaz est bon, je n'ai pas de fuite terre neutre sur aucune bobine.
La régulation démarre, la pompe aussi, mais je n'ai AUCUN voyant qui s'allume en façade.
Le courant arrive bien sur le bloc d'allumage brûleur, mais le boitier ne délivre pas la tension pour alimenter les bobines ni les voyants.
J'ai donc ouvert ce boitier et j'ai testé les résistances.
J'en ai une de 56 kohm en théorie qui est infinie 1, donc HS.
Cette résistance HS peut-elle expliquer à elle seule, que rien ne s'allume et se change t-elle facilement et comment tester les autres pièces électroniques de la carte (condensateurs...).
Merci à vous de m'aider, il fait très froid sans chauffage !
Chaudière au sol avec cheminée, Frisquet TGP SOL 23IF
A la suite d'un changement de bloc gaz à cause d'une bobine HS, ma chaudière a redémarré normalement 30mn, mais après l'avoir arrêtée normalement, elle ne se rallume pas.
J'ai vérifié tous les branchements électriques, tout est branché.
J'ai 1,5 bar en pression, et j'ai vérifié la sécurité surchauffe qui n’était pas enclenchée et que j'ai test en continuité OK.
Le dat est OK.
Le bloc gaz est bon, je n'ai pas de fuite terre neutre sur aucune bobine.
La régulation démarre, la pompe aussi, mais je n'ai AUCUN voyant qui s'allume en façade.
Le courant arrive bien sur le bloc d'allumage brûleur, mais le boitier ne délivre pas la tension pour alimenter les bobines ni les voyants.
J'ai donc ouvert ce boitier et j'ai testé les résistances.
J'en ai une de 56 kohm en théorie qui est infinie 1, donc HS.
Cette résistance HS peut-elle expliquer à elle seule, que rien ne s'allume et se change t-elle facilement et comment tester les autres pièces électroniques de la carte (condensateurs...).
Merci à vous de m'aider, il fait très froid sans chauffage !
11 novembre 2017 à 12:56
