Finalement je m'en suis sorti en grattant un peu de mastic avec un cutter, juste assez pour ressouder les fils endommagés, et en refaisant l'isolation avec un nouveau mastic par dessus. Le résultat est nickel.

Merci encore pour les conseils.
10 décembre 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Bouchon d'étanchéité radiateurs électriques sur le forum Chauffage

En complément d'information, voici la pièce endommagée :

https://acova.fr/boutique/kit-de-depannage/kits-resistance/kit-resistance-1500-w-121695
30 novembre 2022 à 13:56
forum consulter ce sujet Bouchon d'étanchéité radiateurs électriques sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

Eh oui, je comprends bien que c'est un problème de laisser le chauffage en l'état (même si le faux contact est peu probable vu que j'ai mis du scotch isolant).

Je me demande simplement comment faire : connaissez vous la matière utilisée pour réaliser ces bouchons ? Je ne pense pas que ça soit du silicone car c'est très dur.

En pratique il faut que je sache :
Comment enlever le bouchon actuel (en pratique je peux probablement le casser avec un burin, mais il existe peut-être des solutions plus élégantes et moins risquées pour la pièce en métal)
Par quoi le remplacer : il faut une matière isolante électriquement et thermiquement qui ne s'altère pas à la chaleur

Si vous avez ces infos je suis preneur.
30 novembre 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Bouchon d'étanchéité radiateurs électriques sur le forum Chauffage

Bonjour.

C'est ma première question sur ce forum.
Voici le contexte : J'ai chez moi des radiateurs électriques à inertie fluide de la marque Acova.
Dernièrement, plusieurs d'entre eux m'ont lâché successivement, avec un voyant me disant qu'il y avait un problème de thermostat.
J'ai supposé que c'était un problème de condensateur usé dans l'électronique (les radiateurs ont une dizaine d'année), j'ai donc démonté les thermostats défectueux, identifié les condensateurs coupables, et je les ai remplacés. Bingo ! tout remarche à merveille.

Mais seulement voilà : en démontant l'un des thermostats, j'ai un peu dérapé avec la pince et j'ai endommagé les fils qui connectent le thermostat à la résistance principale du chauffage.
Comme on peut le voir sur la photo jointe, les fils sont endommagés à raz d'une pâte verte et solide qui fait bouchon.
De l'autre côté de ce bouchon, il y a la résistance qui chauffe le fluide.

J'ai isolé ça avec du scotch d'électricien et j'ai remonté le chauffage (qui remarche donc) mais ça m'embête de laisser ça comme ça.
Si je veux changer les fils, il faut que je puisse enlever cette pâte verte pour voir où ils se connectent, et en remettre une fois que je les aurais remplacés.
Avez-vous déjà fait ça ? Savez-vous si c'est possible ? Et si oui comment s'y prendre ?
Si ce n'est pas possible, pensez-vous que ce soit très dangereux de laisser le radiateur comme ça ?

Merci pour vos conseils en tout cas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20221123 094151

28 novembre 2022 à 22:21
forum consulter ce sujet Bouchon d'étanchéité radiateurs électriques sur le forum Chauffage