Bonjour et merci du retour.
Sur le départ circuit eau chaude de la chaudière = Vanne mélangeuse / circulateur / cette fameuse pièce puis direction circuit eau chaude vers radiateurs.
Ce n'est pas un By-pass.
Je pensais à un clapet anti thermosiphon... mais rien de sûr.
Sur le départ circuit eau chaude de la chaudière = Vanne mélangeuse / circulateur / cette fameuse pièce puis direction circuit eau chaude vers radiateurs.
Ce n'est pas un By-pass.
Je pensais à un clapet anti thermosiphon... mais rien de sûr.
22 mars 2021 à 19:22

Bonjour à tous.
Je souhaite identifier la fonction de cette pièce (photo ci-joint).
Sur l'installation hydraulique de ma chaudière, elle est installée sur le circuit de départ, juste après le circulateur.
Il y a un volant de manœuvre (photo ci-joint).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite identifier la fonction de cette pièce (photo ci-joint).
Sur l'installation hydraulique de ma chaudière, elle est installée sur le circuit de départ, juste après le circulateur.
Il y a un volant de manœuvre (photo ci-joint).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 mars 2021 à 17:27

Bonjour.
Après plusieurs jours d'essai...
Réglage du circulateur sur la position 1 de la plage débit et pertes de charge constants = quelques cavitations encore.
Partant du postulat qu'il fallait augmenter la pression et /ou baisser la T° de l'eau, j'ai tout essayé au niveau de la pression du circuit, de la positon de la vanne mélangeuse, de la soupape anti thermosiphon, de la T° de l'eau... sans résultat.
J'ai baissé la pression au minimum soit 1 bars... et là plus rien pour l'instant.
Cela va à l'inverse de ce qu'il aurait semble t-il fallut faire mais ça a l'air de fonctionner.........mais j'y comprends toujours rien !
Après plusieurs jours d'essai...
Réglage du circulateur sur la position 1 de la plage débit et pertes de charge constants = quelques cavitations encore.
Partant du postulat qu'il fallait augmenter la pression et /ou baisser la T° de l'eau, j'ai tout essayé au niveau de la pression du circuit, de la positon de la vanne mélangeuse, de la soupape anti thermosiphon, de la T° de l'eau... sans résultat.
J'ai baissé la pression au minimum soit 1 bars... et là plus rien pour l'instant.
Cela va à l'inverse de ce qu'il aurait semble t-il fallut faire mais ça a l'air de fonctionner.........mais j'y comprends toujours rien !
06 janvier 2021 à 09:28

Merci pour votre réponse.
La personne qui me l'a installé m'a indiqué qu'il fallait que je reste dans la plage de gauche de la "molette rouge" = Pression différentielle variable.
Il m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas que je règle mon circulateur via la plage de droite = Pression différentielle constante.
Vous me confirmez donc que je peux faire un essai sur la position I de la plage de réglage "pression différentielle constante" ?
Bien cordialement.
La personne qui me l'a installé m'a indiqué qu'il fallait que je reste dans la plage de gauche de la "molette rouge" = Pression différentielle variable.
Il m'a dit qu'il ne fallait SURTOUT pas que je règle mon circulateur via la plage de droite = Pression différentielle constante.
Vous me confirmez donc que je peux faire un essai sur la position I de la plage de réglage "pression différentielle constante" ?
Bien cordialement.
31 décembre 2020 à 19:00

Bonjour et merci du retour.
La chaudière est de marque Brotje (1989) modèle DeltaBloc.
Le brûleur est de marque Weishaupt (2000)
L'installation est régulé par un thermostat d'ambiance DeltaDore 117 2 fils positionné au centre de la maison.
Ce thermostat commande le circulateur.
Il n'y a pas de sonde extérieure, ni robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'habite dans le sud est où il ne fait jamais de température extérieure inférieur à -2°.....
L'ancien circulateur Guinard a fonctionné pendant de nombreuses années sans jamais aucun soucis jusqu'à ce qu'il lâche.
Ces phénomènes de cavitation ont débuté après l'installation d'un nouveau circulateur Wilo Yonos 30/1-4 (180mm d'entraxe, raccord 2).
La chaudière est de marque Brotje (1989) modèle DeltaBloc.
Le brûleur est de marque Weishaupt (2000)
L'installation est régulé par un thermostat d'ambiance DeltaDore 117 2 fils positionné au centre de la maison.
Ce thermostat commande le circulateur.
Il n'y a pas de sonde extérieure, ni robinets thermostatiques aux radiateurs.
J'habite dans le sud est où il ne fait jamais de température extérieure inférieur à -2°.....
L'ancien circulateur Guinard a fonctionné pendant de nombreuses années sans jamais aucun soucis jusqu'à ce qu'il lâche.
Ces phénomènes de cavitation ont débuté après l'installation d'un nouveau circulateur Wilo Yonos 30/1-4 (180mm d'entraxe, raccord 2).
31 décembre 2020 à 18:01

Bonjour à tous et merci d'avance pour vos éclairages...
Dans une maison d'environ 140m², j'ai une chaudière fioul du début des années 1990 alimentant une douzaine de radiateurs.
Il y a une semaine, le moteur du circulateur a lâché.... résultat changement en catastrophe par un circulateur électronique d'occasion mais très récent (Wilo Yonos 30/1-4).
Le circulateur est monté sur le réseau de départ.
Nickel pendant 3 jours... puis cavitation du circulateur au démarrage en pleine nuit !! Tout le monde réveillé....
J'ai refait un cycle de purge automatique via la fonction du circulateur.
Tranquille pendant 24 heures.
Cette cavitation se fait uniquement au démarrage.
J'ai augmenté la pression du circuit à 2 bars.
J'ai diminué la T° du circuit via la vanne mélangeuse 3 voies.
J'ai diminué la hauteur manométrique du réglage du circulateur pour le faire tourner moins vite.
J'ai aussi tripoté l'anti thermosiphon....
Rien n'y fait.
Je purge mes radiateurs = pas d'air !!
Aucune perte de pression dans le circuit.
Vase d'expansion neuf....
J'y comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.
Dans une maison d'environ 140m², j'ai une chaudière fioul du début des années 1990 alimentant une douzaine de radiateurs.
Il y a une semaine, le moteur du circulateur a lâché.... résultat changement en catastrophe par un circulateur électronique d'occasion mais très récent (Wilo Yonos 30/1-4).
Le circulateur est monté sur le réseau de départ.
Nickel pendant 3 jours... puis cavitation du circulateur au démarrage en pleine nuit !! Tout le monde réveillé....
J'ai refait un cycle de purge automatique via la fonction du circulateur.
Tranquille pendant 24 heures.
Cette cavitation se fait uniquement au démarrage.
J'ai augmenté la pression du circuit à 2 bars.
J'ai diminué la T° du circuit via la vanne mélangeuse 3 voies.
J'ai diminué la hauteur manométrique du réglage du circulateur pour le faire tourner moins vite.
J'ai aussi tripoté l'anti thermosiphon....
Rien n'y fait.
Je purge mes radiateurs = pas d'air !!
Aucune perte de pression dans le circuit.
Vase d'expansion neuf....
J'y comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.