Profil du membre tommy31
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit tommy31

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour VETC,
Merci pour votre réponse. Je vais essayer de répondre au mieux.
Chaudière Hargassner Nano PK 32 -9,6/32 Kw.
Chauffage central avec radiateurs, sonde extérieure : oui, vanne 3 voies mélangeuse, radiateurs équipés de têtes thermostatiques (sauf dans les salles de bain et sur la rochelle), thermostat ambiance filaire FR35.1, pente de chauffe : 1.6 (Toulouse 31000), surface à chauffer : plus de 350 m², chaudière à granulés.
Ci-joints photos de l'installation.
Bon week-end à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Merci pour votre réponse. Je vais essayer de répondre au mieux.
Chaudière Hargassner Nano PK 32 -9,6/32 Kw.
Chauffage central avec radiateurs, sonde extérieure : oui, vanne 3 voies mélangeuse, radiateurs équipés de têtes thermostatiques (sauf dans les salles de bain et sur la rochelle), thermostat ambiance filaire FR35.1, pente de chauffe : 1.6 (Toulouse 31000), surface à chauffer : plus de 350 m², chaudière à granulés.
Ci-joints photos de l'installation.
Bon week-end à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








09 décembre 2023 à 19:51

Bonjour.
Je fais une petite présentation de ma personne avant d’exposer mon problème.
Je suis propriétaire d’une grande maison familiale des années 70 situé en Occitanie sur les alentours de Toulouse.
Donc voici mon soucis, ma maison pendant plus de 50 ans a été chauffée par une chaudière au fioul de 33kW avec une réseau de chauffage fait comme à l’époque en acier, les radiateurs idem et l’installation n’a pas de collier isophonique ou de gaine qui protège les tuyaux. Certains sont dans le béton ou chape.
En 2023, ma chaudière a rendu l’âme après toutes ces années de bon loyaux services.
J’ai commencé mes recherche pour un système de chauffage actuel plus performant et plus écologique mon choix c’est porté sur une chaudière à Pellet (granules).
Nous avons réalisés les travaux en été 2023 avec un système comprenant une chaudière 32kW+ ballon de 600 litres et un silo de 6 tonnes.
En octobre de l’année passé lors de la mise en route tout c’est bien passé puis un mois après lorsque la température a commencée à baisser des bruits de claquement ceux font entendre jour et nuit.
J’ai appelé l’installateur afin de régler ce problème qui me dit que cela est normal ceux sont des bruits de dilatation du mon installation et qui n’ai pas concerné .
Après quelques échange par téléphone et mail, il me propose de modifier les paramètres de la chaudière à savoir de diminuer la pente de chauffe de 1,6 l’abaisser progressivement à 1,2, modifier la température de départ /retour.
J’ai passé tout l’hiver avec des claquements jour et nuit qui deviennent insupportable.
A ce jour il me propose de continuer les modifications en ajustant les réglages et voir si les bruits disparaissent.
Tout ces réglages ont diminués les bruits mais sont toujours présent.
Cette gêne commence à chaque fois que la chaudière s’allume et passe en mode combustion, pendant 20 minutes environ les bruits sont présent.
Cette chaudière a beaucoup de fonction comme le mode réduit pour la nuit, la température passe à 16° sur la plage horaire programmé.
Dans ce mode les bruits sont plus important et plus forts donc il est impossible de l’utiliser.
De plus l’installateur m’a fait part que la chaudière serait moins performante et consommerai plus avec ces réglages car elle fonctionnerai comme les ancienne chaudière.
Donc je me retrouve avec une chaudière qui m’a couté une certaine somme que je ne peu utiliser dans toutes ses fonctions et les bruits toujours présent.
Je me pose la question suivante : cette chaudière dite basse température est elle adaptée pour une installation ancienne.
Merci de m’avoir lu et d’apporter votre conseil.
Tommy
Je fais une petite présentation de ma personne avant d’exposer mon problème.
Je suis propriétaire d’une grande maison familiale des années 70 situé en Occitanie sur les alentours de Toulouse.
Donc voici mon soucis, ma maison pendant plus de 50 ans a été chauffée par une chaudière au fioul de 33kW avec une réseau de chauffage fait comme à l’époque en acier, les radiateurs idem et l’installation n’a pas de collier isophonique ou de gaine qui protège les tuyaux. Certains sont dans le béton ou chape.
En 2023, ma chaudière a rendu l’âme après toutes ces années de bon loyaux services.
J’ai commencé mes recherche pour un système de chauffage actuel plus performant et plus écologique mon choix c’est porté sur une chaudière à Pellet (granules).
Nous avons réalisés les travaux en été 2023 avec un système comprenant une chaudière 32kW+ ballon de 600 litres et un silo de 6 tonnes.
En octobre de l’année passé lors de la mise en route tout c’est bien passé puis un mois après lorsque la température a commencée à baisser des bruits de claquement ceux font entendre jour et nuit.
J’ai appelé l’installateur afin de régler ce problème qui me dit que cela est normal ceux sont des bruits de dilatation du mon installation et qui n’ai pas concerné .
Après quelques échange par téléphone et mail, il me propose de modifier les paramètres de la chaudière à savoir de diminuer la pente de chauffe de 1,6 l’abaisser progressivement à 1,2, modifier la température de départ /retour.
J’ai passé tout l’hiver avec des claquements jour et nuit qui deviennent insupportable.
A ce jour il me propose de continuer les modifications en ajustant les réglages et voir si les bruits disparaissent.
Tout ces réglages ont diminués les bruits mais sont toujours présent.
Cette gêne commence à chaque fois que la chaudière s’allume et passe en mode combustion, pendant 20 minutes environ les bruits sont présent.
Cette chaudière a beaucoup de fonction comme le mode réduit pour la nuit, la température passe à 16° sur la plage horaire programmé.
Dans ce mode les bruits sont plus important et plus forts donc il est impossible de l’utiliser.
De plus l’installateur m’a fait part que la chaudière serait moins performante et consommerai plus avec ces réglages car elle fonctionnerai comme les ancienne chaudière.
Donc je me retrouve avec une chaudière qui m’a couté une certaine somme que je ne peu utiliser dans toutes ses fonctions et les bruits toujours présent.
Je me pose la question suivante : cette chaudière dite basse température est elle adaptée pour une installation ancienne.
Merci de m’avoir lu et d’apporter votre conseil.
Tommy
01 décembre 2023 à 14:39
