Bonsoir,

En effet ils me mettent toujours un gicleur 0,75 -60° (je les garde) est-ce mauvais ?
Je ne sais pas ce qu'est un cône ni où trouver l'historique de mon brûleur ?
On en découvre des choses ici. biggrin
08 novembre 2016 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonsoir.

Voici la notice du brûleur, si cela peut être utile à quelqu'un. smile

notice bruleur golling gl2 1.pdf
07 novembre 2016 à 19:05
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Publicité

Bonsoir,

Merci pour tous vos conseils, bien sûr je ne compte absolument pas chipoter à ma chaudière moi-même, j'ai toujours fait appel à un professionnel c'est bien pour cela que j'attends de lui une solution à mon problème sans changer des pièces bien chères si cela n'est pas nécessaire !

Je compte effectivement demander un autre avis mais il faut dire que dans ma région paumée, ça ne court pas les rues et l'avantage de celui-ci c'est qu'il est le seul à proposer le dépannage 7/7 24/24 ce qui m'a déjà été de nombreuses fois utile vu mes problèmes ...

Il a bonne presse mais comme déjà dit ça ne se bouscule pas par ici !

Il devrait passer cette semaine car j'ai à nouveau une couche de suie sur la chaudière (entretien fait il y a 15 jours) même si la cheminée fume blanc et en prime elle fait par moment un bruit métallique grrrrr je vais voir ce qu'il me dit...

Bonne soirée.
06 novembre 2016 à 19:55
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonsoir,

Il s'agit du modèle 3035.
La chaudière ne tourne pas depuis un certain temps lorsqu'ils viennent puisqu'elle est hors service (je n'ai jamais osé la remettre en route après "l'explosion" lorsqu'ils la remettent en route ils font quelques réglages et les mesures mais elle ne tourne pas 10 minutes à mon avis.

Je ne sais pas si l'eau de la chaudière est réellement à 60 ? s'agit-il du chiffre qui se trouve sur la roulette avec une aiguille ?
Si c'est le cas c'est en général 70 si je ne me trompe.

Le local est suffisamment ventilé (cours anglaise toujours entrouverte et deux grilles d'aération).
Le sèche linge n'a pas d'évacuation extérieure et aucun autre appareil de ce type.

Comment savoir si le brûleur est adapté ? je peux trouver cela dans la notice de la chaudière ?

Je dois dire que quand j'ai construit et que j'ai fait appel à un chauffagiste, je n'ai pas été vérifié s'il m'avait mis du matériel adapté, c'est tout de même son boulot mais c'est vrai que désormais je me pose des questions !!!

Merci en tout cas pour votre aide.
04 novembre 2016 à 19:31
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonjour,

Les analyses sont presque illisibles, je vais donc essayer de déchiffrer :
Combustible fuel
O2 ref 3 %
O2 max 15,2 %
160,7 °C T fumées
11,51 %CO2
27 ppm CO
1,32 exces d'air
-25 pa tirage
38 mgkW CO
5,1 % Oxygène
93 % Rdmt
93 % Rdmt+
20,2 °C T comburant
- %O2 ventouse
47,9 °C point rosée
140,5 °C temp nette
Suie ---
Moyenne -----
Résidus huileux ---
TEC -----
Temp eau 60
Gicleur débit 0,75
Angle 60°5
pression pompe 11
pression cheminée -17
indice fumée 01
04 novembre 2016 à 06:50
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage

Bonjour,

Je possède une chaudière mazout de marque Franco Belge modèle Optima 3000 et un brûleur Golling de l'an 2000.

Depuis 2010 j'ai régulièrement (de 1 à 3 fois par an) des problèmes d'accumulation de suie qui finit par étouffer la flamme puis ça "explose" et j'ai de la suie partout jusque dans les armoires de l'étage !
Le mécanisme ne se met pas en sécurité et bien sûr je n'ai alors plus de chauffage.
Cela commence par des paillettes de suie par terre et sur la chaudière puis la fumée sort noire de la cheminée puis c'est la fin !
Mon chauffagiste nettoie donc la chaudière et le conduit de cheminée puis me change le gicleur à chaque fois mais cela se reproduit toujours.

Il me dit qu'il n'y a pas de problème et que c'est parce que ma chaudière est ancienne !
Maintenant à force d'insister il me dit que je devrais peut-être changer le brûleur d'abord pour voir !
Après avoir dépensé plus de 1500 euros en dépannage en plus des entretiens annuels je n'ai pas trop envie de changer le brûleur juste pour voir !
N'y a-t-il pas moyen de voir si le problème vient bien de là avant de le changer ?
Ce problème vous dit-il quelque chose ?

Merci d'avance pour votre aide.
03 novembre 2016 à 21:06
forum consulter ce sujet Problème de suie récurrent sur le forum Chauffage