Après recherche sur le net à partir du modèle AR12N, le vase d'expansion est bien un vase sanitaire :
https://wattswater.fr/catalog/safety-control-accessories-for-heating/expansion-vessels-safety-group/sanitary-expansion-vessel-type-ar-n/
Mais peut-être que je me trompe.
https://wattswater.fr/catalog/safety-control-accessories-for-heating/expansion-vessels-safety-group/sanitary-expansion-vessel-type-ar-n/
Mais peut-être que je me trompe.
24 juin 2020 à 14:02

Bonjour,
Merci pour votre retour.
Pour vous répondre au mieux :
- C'est la même soupape sur les deux photos.
- La pression inscrite est de 7 bars (cf photo).
Étant sur mon lieu de travail, je peux vous transmettre que celles que j'ai sur mon téléphone.
Comment savoir si c'est un vase d'expansion sanitaire ?
Je vous joins les photos que je possède au moment de la réponse.
Vous vous apercevrez que la soupape je l'ai faite changer car la précédente gouttait déjà et je pensais que le problème venait d'elle...
N'hésitez pas à me dire les photos que vous souhaitez que je poste.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre retour.
Pour vous répondre au mieux :
- C'est la même soupape sur les deux photos.
- La pression inscrite est de 7 bars (cf photo).
Étant sur mon lieu de travail, je peux vous transmettre que celles que j'ai sur mon téléphone.
Comment savoir si c'est un vase d'expansion sanitaire ?
Je vous joins les photos que je possède au moment de la réponse.
Vous vous apercevrez que la soupape je l'ai faite changer car la précédente gouttait déjà et je pensais que le problème venait d'elle...
N'hésitez pas à me dire les photos que vous souhaitez que je poste.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




24 juin 2020 à 13:56

Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de solliciter votre aide et avoir vos conseils.
Voila j'ai une PAC Hitachi Yutaki Air/Eau et je viens de m'apercevoir que la soupape de sécurité goutte lorsque la PAC est en route (tirage eau chaude principalement en cette période).
Je vous joins deux photos de mon souci.
Je n'y connais pas grand chose en pompe a chaleur mais des installations que j'ai pu voir, au niveau des soupapes de sécurités il y avait une évacuation PVC vers l'extérieur.
Du coup j'aurai aimé savoir si l'installation actuelle est correcte ou est-ce qu'il ne manquerait pas une partie ?
Et est-ce normal que cela goutte au niveau de la soupape ?
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens de m'inscrire sur ce forum afin de solliciter votre aide et avoir vos conseils.
Voila j'ai une PAC Hitachi Yutaki Air/Eau et je viens de m'apercevoir que la soupape de sécurité goutte lorsque la PAC est en route (tirage eau chaude principalement en cette période).
Je vous joins deux photos de mon souci.
Je n'y connais pas grand chose en pompe a chaleur mais des installations que j'ai pu voir, au niveau des soupapes de sécurités il y avait une évacuation PVC vers l'extérieur.
Du coup j'aurai aimé savoir si l'installation actuelle est correcte ou est-ce qu'il ne manquerait pas une partie ?
Et est-ce normal que cela goutte au niveau de la soupape ?
D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.