Bonjour.

J'ai une chaudière à gaz Frisquet Hydromotrix avec un ballon d'eau chaude et 2 zones de chauffage (zone 1 chauffage sol et zone 2 pour les radiateurs).

Est-ce que c'est normal que les radiateurs soient en alternance très chauds (au moins 60 degrés) et froids (20 degrés) ? Pour comprendre, voici une courbe de température d'un thermomètre que j'ai posé tout près du radiateur. Quand le thermomètre est à 32, le radiateur est brûlant (au moins 55/60 degrés).

Au niveau des réglages, j'ai fait intervenir plusieurs fois les installateurs, ils changent des réglages et paramètres, mais rien ne change (on a baissé la pente, réduit la température de départ max à 45 degrés...). Il y a une sonde d'ambiance réglée à 19 degrés et une sonde de température extérieure et le réglage est sur "ambiance+extérieur".

Ma question est juste de savoir si c'est normal car, comme j'ai une température comprise entre 18,5 et 19,5, certains des techniciens qui sont intervenus n'ont touché à rien et m'ont dit que c'était normal. Un autre technicien m'a dit qu'il valait mieux avoir une température basse et constante sinon je risque la surconsommation.
Il a modifié un paramètre (la température max), mais j'ai toujours le même problème...

Merci bien !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
courbe chauffage

29 novembre 2023 à 11:43
forum consulter ce sujet Radiateurs s'allument et s'éteignent sans cesse sur le forum Chauffage

Bonjour.

Je reviens sur ce post car mon problème n'est toujours pas résolu.
Sur mon circuit zone 2, les radiateurs sont brûlants quand ils chauffent.

J'ai réglé la température de départ au minimum (65 degrés).
Dans l'idéal, j'aimerais que la zone 2 fonctionne comme la zone 1, à savoir que la température des radiateurs soit un peu plus constante dans la journée.
Là, les radiateurs passent de froid à brûlant (ils sont au moins à 50 degrés quand on les touche au moment où la chaudière se met en route).
Puis, quand la température de consigne est atteinte, la chaudière s'arrête et la température diminue et le radiateur devient froid (20 degrés).
Merci à tous ceux qui me lisent et encore plus à vous pour vos réponses.
16 novembre 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour.

J'ai 2 satellites : un en zone 1, dans le salon, pour le chauffage au sol ; l'autre, en zone 2, contrôle le circuit de chauffage des radiateurs des chambres, des salles de bain et du sous-sol.
Il fonctionne bien, puisque lorsque l'on demande 20 degrés, on est toujours entre 19,5 et 20,5.

La chaudière est en mode automatique.
Elle a été installée par Engie Home Service et une personne de Frisquet est venue également.

Arthura70, de quel paramètre parlez-vous ?
La maison est assez bien isolée. Les radiateurs ne se sont pas mis en route depuis 2 jours, il y avait pas mal de soleil en fin de journée et la température dans les chambres était bonne.

Par contre, nous avons froid dans le sous-sol et la salle de bain. Faut-il mieux mettre le satellite au sous-sol pour relancer la chaudière et fermer les radiateurs des chambres ?
11 avril 2023 à 15:24
forum consulter ce sujet Fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix 25 kW sur le forum Chauffage

Bonjour.

J'ai changé de chaudière en décembre et je me demande si elle fonctionne normalement et si ce mode de fonctionnement est bien économique.

C'est une chaudière au gaz Frisquet Hydromotrix 25 kW avec ballon d'eau chaude 80 L et système Eco Radio VISIO. Il y a une sonde de température extérieure (côté nord de la maison). Il y a un circuit de chauffage au sol pour le salon avec un satellite Zone 1. Il y a un second circuit de chauffage pour les radiateurs des chambres, des salles de bain et du sous-sol. Le satellite est dans une des chambres (zone 2). On a essayé plusieurs endroits, y compris au sous-sol.
La chaudière est au sous-sol.

Voilà comment fonctionne la chaudière pour la zone 2 : le thermostat est réglé à 20 degrés.
La chaudière se met en route dès que la température de la pièce où se trouve le satellite est à moins de 19,5. Les radiateurs deviennent chauds (voire brûlants). La température de la pièce remonte en moins d'une heure.
Dès que la température du satellite atteint 20,5, le circuit de chauffage s'arrête (l'eau ne circule plus dans les radiateurs et refroidit). La température de la pièce descend et la chaudière se remet en route plusieurs heures plus tard, quand la pièce est à nouveau à 19,5. Quand il fait très froid, elle chauffe environ 6 à 8 fois par jour. Avec des températures extérieures plus douces, cela peut être qu'une fois par jour...

J'espère que je suis assez clair. Je suis assez surpris par ce fonctionnement. Et dans les pièces qui refroidissent plus vite (comme la salle de bain côté nord de la maison), la température varie dans la journée de 18 à 22 degrés... Il faut se doucher au bon moment... ce n'est pas très confortable donc !

Avec mon ancienne chaudière, j'avais de l'eau qui circulait toute la journée en continu dans les radiateurs, plus ou moins tiède selon la température extérieure, mais jamais brûlante. Je trouvais cela plus confortable.

Merci.
05 avril 2023 à 09:53