Profil du membre thomas
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit thomas

a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
J'ai enfin résolu mon problème, donc pour ce qui on le même souci voici ce qui a fonctionné chez moi.
Le bruit du circulateur venait du fait que tout mes robinets étant thermostatiques, lorsqu'ils étaient tous fermés, bloquaient la circulation de l'eau dans le réseau et faisait donc peiner le moteur du circulateur.
J'ai donc branché un thermostat d'ambiance commandant l'arrêt et la marche du circulateur et laissé ouvert à fond deux radiateurs. Ainsi, lorsque le thermostat commande au circulateur de se mettre en marche, aucune résistance dans le réseau d'eau ne vient perturber le fonctionnement du circulateur.
En espérant que ça puisse aider... et merci pour ce forum très complet.
J'ai enfin résolu mon problème, donc pour ce qui on le même souci voici ce qui a fonctionné chez moi.
Le bruit du circulateur venait du fait que tout mes robinets étant thermostatiques, lorsqu'ils étaient tous fermés, bloquaient la circulation de l'eau dans le réseau et faisait donc peiner le moteur du circulateur.
J'ai donc branché un thermostat d'ambiance commandant l'arrêt et la marche du circulateur et laissé ouvert à fond deux radiateurs. Ainsi, lorsque le thermostat commande au circulateur de se mettre en marche, aucune résistance dans le réseau d'eau ne vient perturber le fonctionnement du circulateur.
En espérant que ça puisse aider... et merci pour ce forum très complet.
25 octobre 2012 à 16:48

Bonjour,
Mon circulateur réf DAB VA 35/130 fait un bruit ressemblant à un bruit de "roulement" surtout lorsqu'il fonctionne au ralenti.
Si j'augmente la température sur l'un des robinets thermostatiques le bruit disparaît.
C'est donc quant le circulateur tourne plus vite qu'il cesse de faire ce bruit.
J'ai changé tous les robinets de mon installation (chaudière fuel) en thermostatique, est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Même en mettant sur position 1 la vitesse de rotation, rien n'y fait, le bruit est moins fort mais est toujours là, suffisamment pour m’empêcher de faire de beaux rêves la nuit !!!
L'eau dans le réseau n'a pas l'air trop sale.
Avez-vous une idée ?
Merci pour le conseil.
Mon circulateur réf DAB VA 35/130 fait un bruit ressemblant à un bruit de "roulement" surtout lorsqu'il fonctionne au ralenti.
Si j'augmente la température sur l'un des robinets thermostatiques le bruit disparaît.
C'est donc quant le circulateur tourne plus vite qu'il cesse de faire ce bruit.
J'ai changé tous les robinets de mon installation (chaudière fuel) en thermostatique, est-ce que cela peut avoir une incidence ?
Même en mettant sur position 1 la vitesse de rotation, rien n'y fait, le bruit est moins fort mais est toujours là, suffisamment pour m’empêcher de faire de beaux rêves la nuit !!!
L'eau dans le réseau n'a pas l'air trop sale.
Avez-vous une idée ?
Merci pour le conseil.
23 octobre 2012 à 19:46
