Profil du membre ThePooley
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit ThePooley

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Mario,
Je vous ai lu sur un autre sujet où vous parliez du fait de ne pas mettre de modulation sur une chaudière à condensation. (Usure prématurée des pièces détachées notamment).
Est-ce que le fait de mettre le convertisseur et un Nest peut me faire faire des économies et éviter l'usure prématurée ?
Si cela n'a aucun avantage niveau économie pour moi, il n'est effectivement pas nécessaire que je m'embête avec un Nest.
À vous lire.
Je vous ai lu sur un autre sujet où vous parliez du fait de ne pas mettre de modulation sur une chaudière à condensation. (Usure prématurée des pièces détachées notamment).
Est-ce que le fait de mettre le convertisseur et un Nest peut me faire faire des économies et éviter l'usure prématurée ?
Si cela n'a aucun avantage niveau économie pour moi, il n'est effectivement pas nécessaire que je m'embête avec un Nest.
À vous lire.
25 novembre 2023 à 17:08

J'ai essayé de faire le schéma de ce que je pensais être les branchements... Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je ne dois pas relier les 5 et 6 à un bornier de la chaudière pour avoir la modulation aussi sur l'ECS ?
Merci pour votre aide. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide. :)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 novembre 2023 à 16:54

Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse.
Pourquoi de l'opentherm ?
Principalement pour faire des économies. Car avec ça, j'ai accès à de la modulation sur le ballon et les radiateurs.
Ça m'évite d'avoir une chaudière qui chauffe comme une dingue, qui s'éteint, puis se rallume comme une dingue, puis s'éteint. Etc.
Deuxièmement avantage que je vois, concerne l'application Bosch.
Pour avoir utilisé l'appli easyControl et elle n'a que le nom de Easy.
L'ergonomie de l'interface et son expérience utilisateur est en tout point déplorable, (ça se saurait si Bosch était éditeur de logiciel et mettait des profils UX et UI sur leurs applications digitales).
Et finalement, point de vu domotique le Nest en plus d'avoir une interface plus centrée utilisateur et moins usine à gaz, est plus facilement intégrable dans ma solution domotique Home Assistant.
Voilà mes motivations.
Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir de signal standard et devoir recourir à des convertisseurs pour espérer faire des économies et sortir d'un format propriétaire.
Bosch au passage propose un convertisseur EMS > OT mais il coûte plus cher que celui que j'ai pris (payé 68€ maintenant il en vaut 129€ sur certains sites!).
Et plus gros que ce petit convertisseur que je peux aisément planquer dans la chaudière.
Voilà en gros :) j'espère avoir répondu à votre question Mario.
Si jamais vous vous sentez l'âme aidante, j'ai un p'tit souci de fils à brancher
Belle fin de soirée à vous
Merci pour votre réponse.
Pourquoi de l'opentherm ?
Principalement pour faire des économies. Car avec ça, j'ai accès à de la modulation sur le ballon et les radiateurs.
Ça m'évite d'avoir une chaudière qui chauffe comme une dingue, qui s'éteint, puis se rallume comme une dingue, puis s'éteint. Etc.
Deuxièmement avantage que je vois, concerne l'application Bosch.
Pour avoir utilisé l'appli easyControl et elle n'a que le nom de Easy.
L'ergonomie de l'interface et son expérience utilisateur est en tout point déplorable, (ça se saurait si Bosch était éditeur de logiciel et mettait des profils UX et UI sur leurs applications digitales).
Et finalement, point de vu domotique le Nest en plus d'avoir une interface plus centrée utilisateur et moins usine à gaz, est plus facilement intégrable dans ma solution domotique Home Assistant.
Voilà mes motivations.
Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas avoir de signal standard et devoir recourir à des convertisseurs pour espérer faire des économies et sortir d'un format propriétaire.
Bosch au passage propose un convertisseur EMS > OT mais il coûte plus cher que celui que j'ai pris (payé 68€ maintenant il en vaut 129€ sur certains sites!).
Et plus gros que ce petit convertisseur que je peux aisément planquer dans la chaudière.
Voilà en gros :) j'espère avoir répondu à votre question Mario.
Si jamais vous vous sentez l'âme aidante, j'ai un p'tit souci de fils à brancher

Belle fin de soirée à vous

23 novembre 2023 à 20:45

Bonjour.
Je cherche une personne qui pourrait m'aider concernant les branchements du communicateur Nest sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis Condens.
J'ai cru comprendre que la communication entre le thermostat d'ambiance (TA) et ma chaudière se faisait en EMS (format propriétaire Bosch). Si je veux profiter de l'ondulation sur mon ballon d'eau ECS et le chauffage (et accessoirement faire des économies) il faut que je puisse faire communiquer tout ça.
J'ai donc pris un convertisseur EMS > OpenTherm (car Nest est au format OT).
Me voici avec mon convertisseur et mon boitier de com Nest et je n'ai aucune idée des branchements.
Je vous joins une photo pour info.
Le bornier orange du convertisseur EMS>OT à la place du bornier EMS ? (qui lui même aura ses fils reliés sur le bornier vert du convertisseur (pour envoyer le bon format de signal au TA) j'imagine ?
2 et 3 sur le bornier vert (chauffage) ?
5 et 6 sur le bornier rouge (ballon) ?
vert et rouge sont shuntés j'imagine que ce sont les 2 borniers utiles ici.
le 230v OUT sur le N / L du boitier de com ?
Utilité de OT1 / OT2 ?
T1 et T2 ? qui sont logiquement les fils qui ont le TA au bout (actuellement un Bosch EasyControl CT200 dans le salon).
Bref, je suis dans le flou et plutôt que faire une bêtise je préfère adresser la communauté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide.
Je cherche une personne qui pourrait m'aider concernant les branchements du communicateur Nest sur ma chaudière ELM Leblanc Egalis Condens.
J'ai cru comprendre que la communication entre le thermostat d'ambiance (TA) et ma chaudière se faisait en EMS (format propriétaire Bosch). Si je veux profiter de l'ondulation sur mon ballon d'eau ECS et le chauffage (et accessoirement faire des économies) il faut que je puisse faire communiquer tout ça.
J'ai donc pris un convertisseur EMS > OpenTherm (car Nest est au format OT).
Me voici avec mon convertisseur et mon boitier de com Nest et je n'ai aucune idée des branchements.
Je vous joins une photo pour info.
Le bornier orange du convertisseur EMS>OT à la place du bornier EMS ? (qui lui même aura ses fils reliés sur le bornier vert du convertisseur (pour envoyer le bon format de signal au TA) j'imagine ?
2 et 3 sur le bornier vert (chauffage) ?
5 et 6 sur le bornier rouge (ballon) ?
vert et rouge sont shuntés j'imagine que ce sont les 2 borniers utiles ici.
le 230v OUT sur le N / L du boitier de com ?
Utilité de OT1 / OT2 ?
T1 et T2 ? qui sont logiquement les fils qui ont le TA au bout (actuellement un Bosch EasyControl CT200 dans le salon).
Bref, je suis dans le flou et plutôt que faire une bêtise je préfère adresser la communauté.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre aide.
23 novembre 2023 à 12:27