Bonjour Mario et merci de votre réponse.
Entre temps, j'ai échangé avec l'acheteur.
L'arbre tourne librement. Pas de grippage ou de palier défaillant.
Il a testé le circulateur avec un autre condensateur et il a fonctionné parfaitement.
C'est donc le condensateur qui pose problème.
Sans doute que la tension est insuffisante en position 1 et 2 pour démarrer avec le condensateur HS mais que ça se lance quand même en position 3.
Je n'étais pas sûr que ça puisse venir de là...
Le problème est donc en passe d'être résolu.
Encore merci.
Entre temps, j'ai échangé avec l'acheteur.
L'arbre tourne librement. Pas de grippage ou de palier défaillant.
Il a testé le circulateur avec un autre condensateur et il a fonctionné parfaitement.
C'est donc le condensateur qui pose problème.
Sans doute que la tension est insuffisante en position 1 et 2 pour démarrer avec le condensateur HS mais que ça se lance quand même en position 3.
Je n'étais pas sûr que ça puisse venir de là...
Le problème est donc en passe d'être résolu.
Encore merci.
23 novembre 2023 à 11:04

Bonjour.
Première question sur ce forum que j'ai déjà eu l'occasion de parcourir pour y chercher moults informations !
Suite au remplacement de ma chaudière fioul par une PAC, j'ai vendu mon ancien circulateur qui fonctionnait parfaitement.
L'acheteur me fait savoir qu'il ne se lance qu'en vitesse 3 et qu'en vitesse 1 ou 2, il ne démarre pas.
Je l'utilisais pourtant moi-même en vitesse 2 sans soucis.
J'aimerai l'aider à résoudre le problème.
Il s'agit d'un Salmson 225 NXL.
Quelle pourrait être la cause ? Un mauvais branchement ? Le condensateur ?
Merci d'avance de vos conseils.
Première question sur ce forum que j'ai déjà eu l'occasion de parcourir pour y chercher moults informations !
Suite au remplacement de ma chaudière fioul par une PAC, j'ai vendu mon ancien circulateur qui fonctionnait parfaitement.
L'acheteur me fait savoir qu'il ne se lance qu'en vitesse 3 et qu'en vitesse 1 ou 2, il ne démarre pas.
Je l'utilisais pourtant moi-même en vitesse 2 sans soucis.
J'aimerai l'aider à résoudre le problème.
Il s'agit d'un Salmson 225 NXL.
Quelle pourrait être la cause ? Un mauvais branchement ? Le condensateur ?
Merci d'avance de vos conseils.
21 novembre 2023 à 08:49