Bonjour.
Le portier vidéo vient de Brico Dépôt RL-06M.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le portier vidéo vient de Brico Dépôt RL-06M.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 avril 2013 à 10:32

En fait :
J'ai une pompe à Chaleur Mitsubishi air/air avec des buses qui arrivent dans chaque pièce un tableau général où on règle la température qui est dans le salon puis dans chaque chambre un thermostat.
Dans une chambre cela ne fonctionne plus.
J'enclenche le thermostat de cette chambre afin de mettre du chauffage ou (clim) la température de la chambre s'affiche, je règle ma température jusque là ça va, on entend le clic du thermostat qui déclenche.
Par contre rien, pas de chauffage ou (clim) pas de chaud sortant de la buse.
Je monte dans le grenier où se trouve un gros appareil en alu qui dispense l'air dans des gros tuyaux.
Sur cet appareil en suivant les gaines je retrouve la chambre (buse appareil) à l'entrée de ce gros tuyau qui envoie l'air dans la chambre il y a un espèce de disjoncteur orange qui entraine un clapet basculant, soit 4 chambres 4 clapets.
Pour avoir de l'air chaud il faut que je mette ce disjoncteur sur 1 alors le clapet s'ouvre et donne du chaud (je précise que les autres sont sur 0).
Par contre plus de thermostat souffle en permanence et je n'ai ce problème que dans cette chambre.
Peut-être ce disjoncteur est HS.
Merci de votre réponse.
J'ai une pompe à Chaleur Mitsubishi air/air avec des buses qui arrivent dans chaque pièce un tableau général où on règle la température qui est dans le salon puis dans chaque chambre un thermostat.
Dans une chambre cela ne fonctionne plus.
J'enclenche le thermostat de cette chambre afin de mettre du chauffage ou (clim) la température de la chambre s'affiche, je règle ma température jusque là ça va, on entend le clic du thermostat qui déclenche.
Par contre rien, pas de chauffage ou (clim) pas de chaud sortant de la buse.
Je monte dans le grenier où se trouve un gros appareil en alu qui dispense l'air dans des gros tuyaux.
Sur cet appareil en suivant les gaines je retrouve la chambre (buse appareil) à l'entrée de ce gros tuyau qui envoie l'air dans la chambre il y a un espèce de disjoncteur orange qui entraine un clapet basculant, soit 4 chambres 4 clapets.
Pour avoir de l'air chaud il faut que je mette ce disjoncteur sur 1 alors le clapet s'ouvre et donne du chaud (je précise que les autres sont sur 0).
Par contre plus de thermostat souffle en permanence et je n'ai ce problème que dans cette chambre.
Peut-être ce disjoncteur est HS.
Merci de votre réponse.
04 avril 2013 à 18:19

Bonjour,
Pour brancher mon portier vidéo qui ouvrira également le portail ils disent sur le schéma de mettre un transfo 12 V qui va au moteur du portail coulissant et revient au portier vidéo.
Ma question est la suivante : le moteur du portail coulissant est déjà en 12 V pourquoi en mettre un autre ?
Merci.
Pour brancher mon portier vidéo qui ouvrira également le portail ils disent sur le schéma de mettre un transfo 12 V qui va au moteur du portail coulissant et revient au portier vidéo.
Ma question est la suivante : le moteur du portail coulissant est déjà en 12 V pourquoi en mettre un autre ?
Merci.
04 avril 2013 à 12:32

Bonjour.
Plus de chauffage dans une chambre le thermostat fonctionne il faut que je monte dans le grenier pour enclencher l’espèce de disjoncteur qui va à la buse de la chambre, je le positionne sur 1 alors que les autres sont sur 0, le problème ça souffle tout le temps ?
Que se passe t-il ?
Merci de vos lumières.
Plus de chauffage dans une chambre le thermostat fonctionne il faut que je monte dans le grenier pour enclencher l’espèce de disjoncteur qui va à la buse de la chambre, je le positionne sur 1 alors que les autres sont sur 0, le problème ça souffle tout le temps ?
Que se passe t-il ?
Merci de vos lumières.
04 avril 2013 à 12:18