a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Mario et merci pour ces infos.
J'ai ajouté un second vase car mon installation est constituée de tuyaux de diamètre 50 mm et comporte des radiateurs fontes avec un assez grand volume d'eau.
Avec le vase d'expansion de la chaudière seul, j'avais un différentiel de pression trop grand entre la température de l'eau à froid et à chaud. Maintenant, j'ai une pression à froid à 1 bar et à 55° à 1,2 bars.
A quelle valeur gonfler ce ou ces vases d'expansion ?
En tout cas, cela n'explique pas la micro fuite constatée.
Merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Bien cordialement.
Ted
J'ai ajouté un second vase car mon installation est constituée de tuyaux de diamètre 50 mm et comporte des radiateurs fontes avec un assez grand volume d'eau.
Avec le vase d'expansion de la chaudière seul, j'avais un différentiel de pression trop grand entre la température de l'eau à froid et à chaud. Maintenant, j'ai une pression à froid à 1 bar et à 55° à 1,2 bars.
A quelle valeur gonfler ce ou ces vases d'expansion ?
En tout cas, cela n'explique pas la micro fuite constatée.
Merci pour le temps que vous consacrez à me répondre.
Bien cordialement.
Ted
09 juin 2021 à 19:31

Bonjour.
Mon installation est constituée de radiateurs fonte ce qui fait que le vase d’expansion d’origine de la chaudière était insuffisant.
J’ai donc rajouté un vase supplémentaire de 12 litres sur le retour.
La pression de gonflage des 2 vases d’expansion est à 1 bar (chacun).
Aucune fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité.
Je précise de nouveau que par ailleurs, j’avais rigoureusement le même problème avec mon ancienne chaudière modèle Themis 223.
Mon installation est constituée de radiateurs fonte ce qui fait que le vase d’expansion d’origine de la chaudière était insuffisant.
J’ai donc rajouté un vase supplémentaire de 12 litres sur le retour.
La pression de gonflage des 2 vases d’expansion est à 1 bar (chacun).
Aucune fuite décelée au niveau de la soupape de sécurité.
Je précise de nouveau que par ailleurs, j’avais rigoureusement le même problème avec mon ancienne chaudière modèle Themis 223.
02 juin 2021 à 19:07

Bonjour.
Il s’agit d’une chaudière ELM Leblanc Acleis Nox 24-7XN GN SN/7716705075 installée le 10/01/2020.
Cette chaudière alimente 5 radiateurs.
Je ne dispose pas de sonde extérieure.
Thermostat d’ambiance Honeywell T3R situé dans la pièce principale (appartement T3).
Il s’agit d’une chaudière ELM Leblanc Acleis Nox 24-7XN GN SN/7716705075 installée le 10/01/2020.
Cette chaudière alimente 5 radiateurs.
Je ne dispose pas de sonde extérieure.
Thermostat d’ambiance Honeywell T3R situé dans la pièce principale (appartement T3).
02 juin 2021 à 10:26

Bonjour.
J'ai une chaudière ventouse à gaz neuve (moins d'un an) et je constate une consommation d'eau sur le circuit de chauffage.
J'ajuste la pression à 1 bar et au bout d'une semaine, celle-ci est à 0,9 bar soit 100 gr de consommation.
Je n'ai aucune fuite ni au niveau des vannes thermo ni des purges de radiateurs.
J'ai un purgeur auto dans la chaudière, un sur un vase d'expansion externe et un sur un point haut de l'installation.
Aucune présence de la moindre gouttelette d'eau à ce niveau.
Le problème était déjà le même avec mon ancienne chaudière.
En revanche, hors période de chauffe, le mano reste figé sur 1 bar.
Donc il y a une consommation d'eau par la chaudière.
Quelqu'un a t'il une idée à me soumettre ?
D'avance merci.
Ted90
J'ai une chaudière ventouse à gaz neuve (moins d'un an) et je constate une consommation d'eau sur le circuit de chauffage.
J'ajuste la pression à 1 bar et au bout d'une semaine, celle-ci est à 0,9 bar soit 100 gr de consommation.
Je n'ai aucune fuite ni au niveau des vannes thermo ni des purges de radiateurs.
J'ai un purgeur auto dans la chaudière, un sur un vase d'expansion externe et un sur un point haut de l'installation.
Aucune présence de la moindre gouttelette d'eau à ce niveau.
Le problème était déjà le même avec mon ancienne chaudière.
En revanche, hors période de chauffe, le mano reste figé sur 1 bar.
Donc il y a une consommation d'eau par la chaudière.
Quelqu'un a t'il une idée à me soumettre ?
D'avance merci.
Ted90