Membre inscrit Sylvainz57

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
J'avais oublié de vous préciser qu'il y a une nourrice de distribution à l'étage (comme au RDC d'ailleurs).
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
Elle distribue 5 radiateurs à l'aide de conduites en PE qui passent dans la chape (un aller-retour par radiateur).
Est-ce que cela change quelque chose aux réglages des coudes ??
Merci par avance.
18 janvier 2017 à 11:56

Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Après quelques réglages, le radiateur s'est mis à chauffer.
Mais comme vous dîtes, je vais diminuer les réglages sur les autres radiateurs qui chauffent le plus pour optimiser l'ensemble du réseau.
Je viens de penser à une chose.
Je vais peut-être aussi augmenter le réglage de la pompe de circulation au niveau de la chaudière pour passer de 2 à 3. (la mettre au maxi).
Qu'en pensez-vous ?
18 janvier 2017 à 11:49

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
Merci pour votre réponse.
Par contre les coudes de réglage ??
Il s'agit de la vis 6 pans creux qui est à l'opposé ??
Et que dois-je faire exactement ??
Car j'avais déjà dévissé cette vis. Mais elle n'est pas encore à fleur.
Merci par avance.
17 janvier 2017 à 16:43

Bonjour,
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
J'ai une installation de chauffage classique dans une maison individuelle avec une chaudière au Gaz et des radiateurs à circulation.
Problème : Un seul de mes radiateurs ne chauffe pas.
Il est à l'étage dans la salle de bain (embêtant).
Celui-ci est équipé d'un robinet thermostatique de marque "Honeywell".
Actions déjà menées :
J'ai purgé le radiateur > pas d'air.
J'ai vérifié la vis de circulation à l'opposé du radiateur : >pas de problème, c'est bien ouvert.
J'ai démonté la tête du robinet > le piston est bien sorti et il est libre de mouvement avec son ressort qui fonctionne parfaitement.
J'ai même tapé avec un marteau et morceau de bois sur la corps du robinet.
Rien n'y fait. Il ne chauffe toujours pas.
Avant de changer le robinet complet, je voudrais avoir un avis d'une personne ayant des connaissances dans ce domaine.
Merci beaucoup par avance.
A bientôt. J'espère.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 19:41