Bonsoir,

Aucun CERFA remis, juste la facture et le ticket avec les mesures. Oui, la mesure du taux de CO a été réalisé dans les fumées et non dans l'air ambiant. En y repensant, je ne l'ai pas vu mesurer quoique ce soit autour de la chaudière.
Je pense que je vais me tourner vers un autre professionnel pour mon entretien de l'année prochaine.

Merci beaucoup pour vos retours qui me confortent un peu dans mes craintes.
23 septembre 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum Chauffage

Oula, je vais pas avoir beaucoup de réponse à vous fournir. :/

- La marque, le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
C'est une chaudière Chappée Luna d'une dizaine d'années. Il est marqué Luna 2.24 CF sur la façade. J'ai trouvé cette notice sur le net, le dessin semble correspondre : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/chaudièreS%20MURALES%20CH/LUNA%20-%20ZENIS/CHAPPEE%20LUNA/922-497-4%20Luna%20prime%201%2024%20-%20flirt%202%2024.pdf

- Le type de raccordement de l'évacuation des gaz brûlés ?
... kézako ? il y a un raccord chaudière/conduit en alu avec un flexible en galva

- La classification de votre chaudière (basse température, condensation) ?
Il me semble qu'il s'agit d'une chaudière à condensation.

- Le lieu ou la pièce où se situe votre chaudière ?
Dans la cuisine.

- Les ventilations obligatoires présentent dans ce local ?
S'il s'agit des grilles d'extraction d'air, il y en a une en hauteur à l'autre bout de la pièce. Sinon, la chaudière se trouve juste à côté de l'entrée de la cuisine dont la porte n'est jamais fermée, la pièce adjacente étant l'entrée de la maison avec l'escalier menant à l'étage.

- La température de l'eau dans le corps de chauffe de la chaudière au moment de la mesure ?
Je n'y ai pas prêté attention, je sais qu'il a fait couler de l'eau chaude pendant un petit moment, mais je n'ai pas observé la température indiquée.

- Le taux de CO mesuré dans l'air ambiant où se trouve votre chaudière ?
La mesure ne semble pas avoir été réalisée, en tout cas rien n'est rempli, ni cette fois-ci, ni l'an dernier.

Pour ce qui est du taux d'alerte, j'ai lu qu'il fallait arrêter la chaudière si 50 ppm étaient attentes, mais je ne sais pas de quoi il s'agit ... (et puis, quelle idée de parcourir internet pour trouver des réponses impossible à comprendre ^^')

Merci en tout cas pour votre temps, ces mesures peuvent-elles vous sembler "normales" ?
21 septembre 2020 à 20:30
forum consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum Chauffage

Publicité

Bonjour à tous.

Je me permets de consulter des gens du métier pour un avis efficace.
Suite à l'intervention de mon chauffagiste ce matin pour l'entretien annuel de ma chaudière (plus un petit remplacement du tuyau d'évacuation des gaz de combustion qui avait morflé), j'ai peur que l'étanchéité n'y soit plus, et je ne souhaiterais pas exposer mon foyer à une dose excessive de CO/CO². Je précise que ma chaudière a entre 10 et 12 ans.
Je vous recopie ci-dessous le contenu du ticket de résultats (matériel de mesure TESTO310) :

Natural gas
CO2max : 11,9%

69.4°C : Fluegas Temp
13.9% : O2
20ppm : CO
5.2% qA
59ppm : Undiluted CO
4.02% : CO2
16.9°C Ambiant Temp
94.7% : EFF
94.7% : EFF*
2.95 : Lambda

Je vous mets ci-dessous pour comparaison les résultats de l'an dernier :

Natural gas
CO2max : 11,9%

117.3°C : Fluegas Temp
9.3% : O2
15ppm : CO
6.3% qA
28ppm : Undiluted CO
6.63% : CO2
20.1°C Ambiant Temp
93.7% : EFF
93.7% : EFF*
1.79 : Lambda

Merci par avance pour votre aide, je vois des mesures qui ont augmenté, d'autres qui ont baissé, j'ai lu ça et là qu'il y avait un seuil d'alerte pour la concentration en CO ... Help.

Merci par avance.
21 septembre 2020 à 15:43
forum consulter ce sujet Interprétation résultats intervention de mon chauffagiste sur le forum Chauffage