Bonsoir.
Problème résolu c'était bien le détecteur de débit comme je l'avais diagnostiqué.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Problème résolu c'était bien le détecteur de débit comme je l'avais diagnostiqué.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
13 novembre 2018 à 19:17

Bonsoir.
Mon problème est que j'ai du débit mais pas d'ECS donc je pense au capteur de débit, en puisage d'ECS pas de déclenchement de la chaudière.
Cordialement.
Mon problème est que j'ai du débit mais pas d'ECS donc je pense au capteur de débit, en puisage d'ECS pas de déclenchement de la chaudière.
Cordialement.
12 novembre 2018 à 20:31

Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus F25 et je n'ai plus d'ECS.
Des fois petit débit comme un filet elle se mettait en route, des fois encore un débit normal, elle ne démarrait pas.
Le chauffagiste a diagnostiqué la micro accumulation alors que moi c'était plutôt le capteur de débit.
Il me change le ballon pour 350 euros.
Elle refonctionne il repart deux ou trois plus tard je veux tirer de l'eau chaude et là rien.
Elle ne s'enclenche pas en ECS, du débit il y en a mais c'est froid, même qu'avec l'ancien ballon qui était vraiment entartré, l'eau était chaude, le temps de vider les trois litres de réserve.
Là avec le nouveau après une nuit l'eau a un delta T de quatre ou cinq degrés c'est à dire l'eau est froide alors que la micro accumulation est neuve ???
Je sais aussi qu'il y a une CTN sanitaire qui empêcherait peut-être le démarrage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus F25 et je n'ai plus d'ECS.
Des fois petit débit comme un filet elle se mettait en route, des fois encore un débit normal, elle ne démarrait pas.
Le chauffagiste a diagnostiqué la micro accumulation alors que moi c'était plutôt le capteur de débit.
Il me change le ballon pour 350 euros.
Elle refonctionne il repart deux ou trois plus tard je veux tirer de l'eau chaude et là rien.
Elle ne s'enclenche pas en ECS, du débit il y en a mais c'est froid, même qu'avec l'ancien ballon qui était vraiment entartré, l'eau était chaude, le temps de vider les trois litres de réserve.
Là avec le nouveau après une nuit l'eau a un delta T de quatre ou cinq degrés c'est à dire l'eau est froide alors que la micro accumulation est neuve ???
Je sais aussi qu'il y a une CTN sanitaire qui empêcherait peut-être le démarrage.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
10 novembre 2018 à 09:16