Bonjour.
Selon les chiffres communiqués, le calcul de la pente de la courbe de chauffe donne le résultat suivant
68-21 / 21-(-10) = 1,52
Je ne contexte évidemment pas votre estimation mais je souhaiterais connaître la raison de mon erreur.
Par ailleurs, j’ai fait l’analyse suivante qui m’interroge
À la plage -10° 0° (T extérieure) correspond la plage 68° 56° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,8 ° T eau chaude
À la plage 0° 7° (T extérieure) correspond la plage 56° 46° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,43 ° T eau chaude
À la plage 7° 20° (T extérieure) correspond la plage 46° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude
À la plage -10° 20° (T extérieure) correspond la plage 68° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude
Pourriez-vous m’indiquer la raison de cette disparité ? Merci.
Selon les chiffres communiqués, le calcul de la pente de la courbe de chauffe donne le résultat suivant
68-21 / 21-(-10) = 1,52
Je ne contexte évidemment pas votre estimation mais je souhaiterais connaître la raison de mon erreur.
Par ailleurs, j’ai fait l’analyse suivante qui m’interroge
À la plage -10° 0° (T extérieure) correspond la plage 68° 56° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,8 ° T eau chaude
À la plage 0° 7° (T extérieure) correspond la plage 56° 46° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,43 ° T eau chaude
À la plage 7° 20° (T extérieure) correspond la plage 46° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude
À la plage -10° 20° (T extérieure) correspond la plage 68° 23° (T eau chaude)
Soit pour 1° de T extérieure une différence de 1,77 ° T eau chaude
Pourriez-vous m’indiquer la raison de cette disparité ? Merci.
10 novembre 2021 à 10:59

Bonjour,
Merci pour vos informations.
Notre résidence regroupe 45 appartements dans un immeuble unique de 8 étages.
Depuis le début de saison, la température délivrée dans les pièces les moins bien exposées a tourné aux alentours de 19° puis 20° suite aux diverses interventions demandées. Lors de la dernière en date, une légère modification de la courbe a permis d'atteindre partout les 21° contractuels.
C'est à cette occasion que j'ai pu recueillir les informations mentionnées dans mon précédent message.
En connaissant la courbe de chauffe, je pourrai vérifier si pour une température extérieure donnée celle des conduites montantes est conforme ou non à la courbe et ainsi juger de l'opportunité de demander une intervention sans me fier aux avis subjectifs et divergents des résidents.
Merci de votre aide.
P. S. : Nous sommes raccordés au chauffage urbain depuis l'an passé, la conduite du chauffage étant confiée à un prestataire national.
Merci pour vos informations.
Notre résidence regroupe 45 appartements dans un immeuble unique de 8 étages.
Depuis le début de saison, la température délivrée dans les pièces les moins bien exposées a tourné aux alentours de 19° puis 20° suite aux diverses interventions demandées. Lors de la dernière en date, une légère modification de la courbe a permis d'atteindre partout les 21° contractuels.
C'est à cette occasion que j'ai pu recueillir les informations mentionnées dans mon précédent message.
En connaissant la courbe de chauffe, je pourrai vérifier si pour une température extérieure donnée celle des conduites montantes est conforme ou non à la courbe et ainsi juger de l'opportunité de demander une intervention sans me fier aux avis subjectifs et divergents des résidents.
Merci de votre aide.
P. S. : Nous sommes raccordés au chauffage urbain depuis l'an passé, la conduite du chauffage étant confiée à un prestataire national.
09 novembre 2021 à 22:19

Bonjour,
J'habite dans un immeuble qui connait actuellement des problèmes de chauffage insuffisant (21° contractuels).
Cherchant à connaître la courbe de chauffe je n'ai pu obtenir que ces informations :
T° ext -10° Départ eau chaude 68°
T° ext 0° Départ eau chaude 56°
T° ext 7° Départ eau chaude 46°
T° ext 20° Départ eau chaude 23°
N'étant pas technicien je n'arrive pas à reconstituer cette courbe.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
J'habite dans un immeuble qui connait actuellement des problèmes de chauffage insuffisant (21° contractuels).
Cherchant à connaître la courbe de chauffe je n'ai pu obtenir que ces informations :
T° ext -10° Départ eau chaude 68°
T° ext 0° Départ eau chaude 56°
T° ext 7° Départ eau chaude 46°
T° ext 20° Départ eau chaude 23°
N'étant pas technicien je n'arrive pas à reconstituer cette courbe.
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
07 novembre 2021 à 22:50